特气设备制造需要在洁净室内组装,要求焊接区洁净等级是一百级,要求设备组装区洁净等级是一千级,要求电控组装区洁净等级是十万级,要求打磨间洁净等级是十万级,更衣区要求洁净等级是三十万级。 P* _* M) x& v! ~" W$ w+ U- V1 p
百级室内温度夏季要求19~23度,冬季要求18~23度;千级、十万级、更衣区的室内温度夏季要求22~26度,冬季要求18~23度,相对湿度小于等于75%
S. d9 e5 i9 G# i+ v5 u百级洁净室要求围护结构:墙板50厚防静电净化岩棉彩钢板,一次吊顶FFU龙骨,二次吊顶50厚非防静电净化岩棉彩钢板。地坪采用防静电高架地板+环氧地面,百级室内一次吊顶离地面2.8米高.二次吊顶离一次吊顶1.8米高
* j. h& V- e3 M& b' Z, j设备组装千级、电控组装十万级、更衣区洁净室要求围护结构:墙板50厚防静电净化岩棉彩钢板,吊顶50厚非防静电净化岩棉彩钢板(吊顶离地面3.0米高。地坪采用防静电PVC地板。打磨间地面要求采用环氧地面5 f% H" O4 e$ c: D2 N/ e