支吊架安装:
2 X/ g7 ]1 R! D9 H. d7 I1)        首先根据图纸进行放线定位,确定膨胀螺栓的位置,用满足安全要求的滑动平台车,在房内顶打孔,安装膨胀螺栓,并保持垂直,电锤的钻头和膨胀螺栓的大小相匹配。
1 `  y2 t: \& I0 S  F2)        将C型钢和吊杆按设计标高、尺寸进行下料、钻孔,然后安装,拧在膨胀螺栓中,确保吊杆的垂直度,C型钢的水平度,以及标高尺寸。$ g1 I$ c+ @  g% R2 y+ v$ Q# T
管道安装施工:管道安装与其他专业的施工配合进行。在安装过程中,确定关键工序,并严格按各工序进行。根据施工组织设计,管道安装计划分区、分系统组织施工,设备工艺配管,在设备安装完后进行。管道安装与设备、电气仪表等专业密切配合,穿插进行,确保工期和质量。
: j4 w% q, |( Q6 }/ K/ S9 U电气安装:
( i* Z) S5 H9 E2 _; p7 Z1)引进柜内的电缆排列整齐,固定牢固可靠,所接端子不得受到拉(扭)力。" t) X/ R# c( S) _
2)明设成排桥架相互横平竖直,排列整齐,在同一直线段内其水平和直线偏差<10mm,配管连接紧密,管口光滑,电缆敷设按动力电缆、控制电缆、信号电缆分层敷设,排列整齐,严禁交叉、绞拧,电缆弯曲半径>=10D。
% l+ K0 C! j8 D7 W) Z& z3)支架敷设固定可靠,同一支架的电缆排列顺序正确。
7 t; @* N6 S+ P% y3 N1 v& w4)电缆转弯和分支处不紊乱,走向整齐清楚,两端的标志牌清晰齐全。
. N* {* E* V% q5)侦测器安装在面板上,排列整齐,铭牌标识清楚。