|
马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家
x
调节阀的全面性能指标包括很多,除有些项目安装前只需核对产品的检定、测试证书外,建议对如下项目应重点进行检测和调校。
1)基本误差:将20~10kPa的输入信号平衡增大或减少地输入执行机构的气室(或定位器)内,测量各点所对应的行程值,计算出:“信号-行程”关系与理论值之间的各点误差,其最大值即为基本误差。试验点应至少包括信号范围中的0、25%、50%、75%、100%这5个点,测量仪表基本误差应限于被测试阀基本误差限的四分之。
2)回差:试验方法同1。在同一输入信号上秘得的正反行程的最大差值即为回差。
3)始终点偏差:试验方法同1。信号的上限(始点)处的基本误差即为始点偏差;信号的下限(终点)处的基本误差即为终点偏差。
4)泄漏量:较方便地试验介质为常温水试验压力按A试验方试为:当阀的压差小于350kPa时,实验压力按350kPa做,当阀的工作压差大于350kPa时按允许压差做;而B试验方试按阀的最大工作压差做。在A试验方试时,气开阀执行机构信号压力为零;气闭阀执行机构信号压力为输入信号的上限值;在B试验方试时,执行机构的信号压力应为设计规定值。试验介质应按规定流向进入阀内,阀出口可直接连通大气或连接出口通大气的低压损失的测量装置,确认阀和下游各连接管道完全充满介质后,方可测取泄漏量。
5)对主要调节阀,还应做强压试验。
6)对配套定位器的阀,在运输、安装过程中,很容易碰动定位器的反馈板和碰松气接头。因此,在安装、投运前,均应现场调试。
一、调节阀现场安装的注意要点
调节阀安装时重点注意如下问题:
1)首先是安全。阀门在操作的各个环节中(即安装、试验、操作和维修),注意人员和设备的安全性。
2)维修调节阀和手动操作的可接近性,让今后仪表进入现场操作和检修时更加方便。
3)按流向方向安装(如果装反,阀就会产生振荡或启跳现象)。
4)阀前直管段尽可能更长。
5)如果可能,出口配管应用3~5倍管道直径的直管段。
二、调节阀现场维护
调节阀由于直接与工艺介质接触,其性能直接影响到系统的质量和环境污染,所以对调节阀必须进行经常维护和定期检修,尤其对使用条件恶劣和重要场合更应重视维修工作。
调节阀的重点检查维护部位有:
1)阀体内壁。对于使用在高压差和腐蚀性介质场合的调节阀,阀体内壁、隔膜经常受到介质的冲击和腐蚀,应重点检查耐压、耐腐情况。
2)阀座。固定阀座的是螺纹,内表面易受腐蚀而使阀座动,应重点检查此部位。对高压差下工作的阀还应检查阀座密封面是否被冲蚀、汽蚀。
3)阀芯。受介质的冲刷、腐蚀最为严重,检修时要认真检查阀芯部分是否被腐蚀、磨损,特别是在高压差的情况下,阀芯因汽蚀现象磨损更为严重。
4)检查膜片、“O”形圈和其它密封垫是裂损或老化。
5)密封填料。应注意聚四氟乙烯填料、密封润滑油是否老化、配合面是否被损坏,必要时应更换。
6)附件检查与维护,以保证附件与其它阀运行正常。
三、调节阀故障及现场处理
调节阀现场常见问题是关不死、打不开、回差大、泄漏大、振动、振荡等,对它们的处理分别为:
1、阀芯关不死:对气闭阀的解决办法是增大气源压力或调松弹簧预紧力(即降低膜室外起点压力)。对气开阀的解决方法是增大弹簧预紧力.同时增大汽源压力。
2、推杆动作迟钝或不动作:检验膜片、滚动膜片、垫片是否老化、破裂,引起漏气。
3、阀小开度稳定性差:现场首先检查是否流向安装反了,或阀选的太大,解决办法按流开安装、缩小阀芯尺寸。
4、泄漏量大:首先检查密封面是否损伤、阀座号连接螺纹是否松动、阀关闭时的压差是否大于执行机构的输出力。解决办法是更换密封面、并紧阀座、更换高输出力的执行机构。
5、急剧振动:当所选阀的频率与系统频率相同时,便会发生急剧振动,这种现象的产生约为1%的概率。解决办法是更换不同结构的阀。
6、振荡现象:是由于阀处于小开度工作或流向为流闭型所致。解决办法是避免小开度工作,改流开型工作。
7、回差大:推杆是否弯曲、填料压盖是否压的太紧,尤其是石墨填料,或阀芯导向面是否有伤。解决办法是换阀杆、换填料、增大导向间隙、换强力执行机构。
8、阀的全行程不够:将阀杆连接螺母松开.将阀杆向外旋或向内伸,使全行程偏差不超过允许值再将螺母并紧。
|
|