开 车 步 骤- ?/ p8 W/ O6 y: |" y$ @" F d
' l! y0 b* N, b7 h2 k6 z 一、开车前的准备
8 u& s# d9 E \ H$ i 1、检查软水柜水位。
- ]7 |) |9 r% M 2、循环水池蓄满水。
^; H5 g& l! Y0 n4 Q 3、给仪表空压机送电。合仪表1空开送仪表电源。6 l7 y! Y' v9 x; \$ c" X$ B% V
4、调试各自动阀门(V1015、V1129、V1111、分子筛各阀门、V403、V401A(B)、V104、V105、V106、V107、V108、V1232、V447、V1、V2、V812、V912)及联锁。要求各阀门达到灵活好用,联锁要准确及时。
1 m0 D5 `3 `6 I& h 5、和开关站联系,到配电室给各设备送电。" E8 x1 b( _+ B$ z% [: ?
6、各设备(空压机、膨胀机、氧、氮压机、)分别单机试车,同时试验联锁。试验完成能达到起车标准后,除仪表空压机、空气过滤器、仪表电源、冷冻机组外,各设备断电。- }2 _% ]4 \8 P$ E
7、除仪表气阀门(V1244)外,其余阀门均要处于关闭状态。
/ W# A1 \$ C2 p 8、冷冻机组预热。8 h0 N @: x& m% a7 O
二、启动循环水泵3 b8 D/ m5 h5 X( ]! u6 m
1、检查水泵各部件是否齐全,地脚螺栓是否牢固。; \7 j! z9 ^, j$ Q0 Z2 \
2、打开总进水阀、总回水阀。& Z/ W" c* C7 O; C1 F) f
3、打开泵体排气阀,直至有水流出,关闭。3 [ p# K1 q( ^8 O9 \
4、盘动水泵数圈,检查是转动是否顺畅,有无异音等异常现象。 K0 i4 Q; t6 }1 f$ v0 J; e2 G
5、循环水泵送电,风机送电。$ A9 P% m7 a1 W7 i" Z$ a
6、将手动转换开关扭至“自动”,合闸,启动循环水泵,缓慢打开出水阀。查看机组电流在130A,水压0.6 Mpa。
( U& z7 W X) K! N# }' f 7、同样方法启动另一台水泵。调节总水压至0.28Mpa。
4 G' ]+ g% U. k/ E4 W 8、运转过程中要注意循环水温,若高于28℃刚需要启动循环风机。" \0 [/ O/ U: c% [6 X* o
三、启动空压机
' U# B/ i" s2 P7 Z% `6 j 1、检查油箱油位达到标准(70%),打开油泵进出口阀,盘油泵。
- t8 E& E9 s! _+ c3 V3 g( S 2、打开冷却水阀门,调整水压0.3 Mpa,此时应注意保持循环水泵水压稳定。根据油温调节冷却水量。
% X& K$ ]/ P2 I! A4 }: w% W 3、冷却管路排气。# j, S1 W7 q& t( a, @) f0 H( N
4、送排烟风机、油泵,油站电加热器电源。
$ ^& G/ b8 ]- K4 h4 k- i1 x 5、启动排烟风机,启动油泵,并将油泵运行状态打到备用。温低于25℃时启动油站电加热器(油温控制在30℃—35℃)。若油温较高,则用冷却器进水阀调节(开大)。* @4 t. |4 |2 z& \
6、盘车数圈。应无刮磨卡阻异音现象。取下盘车器,罩上防护罩。
8 p) ~% v1 K% R7 p: n4 h 7、检查阀门;现场V1015、V1016全开,V1018全关,进气阀处于关阀状态;冷凝水排放阀开;油路是否有滴漏现象,若有,及时处理。DCSV1015开阀。
2 m; J- P; Y {5 {, j& c 8、空压机合闸送电。通知开关站做好开车准备。 p+ ]5 k; q3 _) ~
9、待高位油箱回油,就地仪表柜允许合闸灯亮后,DCS故障复位显示允许启动后,投入联锁。现场将进气阀开5—10º,就地启动空压机。待电流下降后调整进气阀至50%左右。2 o9 I5 @6 A, ~( C' [
10、由于停车时间较长,启动机组后先观察运行状况半小时。此时可以利用这半小时时间做好预冷系统的开车准备,对水冷塔、空冷塔进行冲刷(方法见后)。5 ?$ R* b" _0 B6 ]
11、检查就地油温、油压、各轴承点温度与DCS是否一致。% ^$ o6 W& s5 i. S
12、确认机组运转无异常后,开始缓慢分阶段升压:0.2 Mpa 、0.3Mpa 、0.4Mpa、0.5 Mpa。在此期间要对照就地仪表柜、排气压力表与DCS排气压力是否一致。各轴承温度、定子温度是否正常。
8 R5 ~) @5 X* V& A 13、运行过程中定期检查项目:冷却水系统的运行,查看水温、水压、冷却水风机的运行状态;检查各级排气压力,确保处在正常值以内;检查各点温度,确保无异常;做好设备的运行记录。
# ~. n# O& |! N, W 四、启动预冷系统
# G) C+ I X$ F8 f7 c: G/ [5 w7 D 1、常温水泵、冷冻水泵送电。 C) X5 h7 x' g ^- A0 t0 t5 j$ p0 `- S
2、水冷塔冲刷:全开V1152,逐渐打开V1111,冲刷水冷塔。检查V1111开度与DCS是否一致。待排水干净后关V1152。将V1111投入自动,使液面平稳保持在700mm(在此过程中DCS操作人员要注意水冷塔的液位,在以前的操作中,开车过程中V1111有滞后性,水冷塔液位稍有波动,如果液位波动较大时要及时手动调节V1111的开度,液位超高的紧急情况下需打开V1152排水)。 _7 j3 U* U. A, q
3、空冷塔冲刷:启动冷冻泵(打开一台冷冻水泵进水阀,排气,盘泵,启动,打开出水阀),开V1151、V1126及冷冻机组进出水阀,观察V1151排水,待水清洁后,停冷冻泵,关V1126。启动常温水泵(一台),开V1125,观察V1151排水,待清洁后,关V1151,V1125、停常温水泵。注意使空冷塔内存有一定液体(如:300 mm)。& o+ A6 w( p% R! }4 [/ z' P
4、冲刷冷冻机机前过滤器。
! ?) m4 \- v/ ^6 t9 \- z2 ]! u 5、检查阀门V1125、V1126、V1129、V1111、V1131、V1147、V1159、V1152处于全关状态。V1127稍开,V1128、V1130全开。冷冻机进出口阀全开。纯化系统阀门全关闭,V1222关闭。
" }- ]/ i: R. _ 6、两人配合,一人缓慢打开V1018向空冷塔导气,另一人缓慢关闭V1016,保证空压机压力平稳。DCS做好监控。* V- i8 I [& U* P# T
7、空冷塔压力升至0.45 Mpa以上并稳定后,启动常温水泵(方法同上),调节出口阀和V1125的开度,保持水压0.8 Mpa,电流20—25A。: C! q# b. L8 x/ P
8、当空冷塔有液位显示时观察就地液位与DCS显示是否一致。水位升到600 mm时,将V1129投入自动,控制水位在700 mm。1 O* i h& F: C1 G/ p, B
9、空冷塔液位稳定后,启动冷冻水泵(水冷塔液位前面已稳定,见2),调节出水阀和V1126的开度,保持水压0.8 Mpa,电流30A左右。排管道内的气体。
3 f5 Z- U; |* [7 L% Q& q 10、启动冷冻机组,控制出水水温在6—10℃。
9 e9 S* o T( \$ z4 j 11、DCS投入联锁。- |) F1 X, N0 J' b" n; Z4 a1 W
12、启动预冷后,需有一人将氧、氮压机冷却水管路打开进行排气,防止预冷系统启动过程中将气体压至氧、氮压机冷却水管路。
* S, B3 D+ A3 m3 ^, U0 m& T) m0 ^ 五、纯化系统启动: B$ u) d* l5 [& A- W
预冷系统运行平稳后,向分子筛导气。由于停车时间较长,需对纯化器管路吹扫、分子筛活化处理。: s7 Z. j; c9 W$ w. f' f+ N* [7 E
1、导气前先检查阀门:V1223、V1224、V1225、V1213全开,其余阀门全部处于关闭状态(含V1222)。
- W* B8 ?: Q+ x+ p6 A6 m: t 2、打开V1253放掉游离水后关小。
; C9 m! c) r6 R: r$ F 3、DCS手动打开V1203,现场手动缓慢打开V1251向1#分子筛充压,在此过程中,要注意保持空压机压力稳定。待1#分子筛压力达到0.5 Mpa并稳定后,DCS手动开V1201,现场确认V1201全开后关闭V1251。: }, `+ p7 [; H
4、断续启闭分子筛底部排放阀检查空气中是否夹带有游离水和杂质,若有水或杂质应多吹除几次,一直到无游离水和杂质为止。在开车运转过程中,此阀也应经常打开检查。
! P* I7 @" e4 e4 ?/ C 5、手动打开V1211,手动稍开V1209,对2#分子筛略做吹扫。关闭V1211,给2#分子筛均压,待压力均衡后,手动打开V1204、V1202,到现场确认V1204、V1202处于全开位置后,关闭V1201、V1203。
# q1 W" |& q; f; A7 W 6、DCS手动开V1210,1#分子筛泄压,同时观察泄压时间,如果不能在10分钟内泄完压力,开大V1224。% D+ z. }9 p/ Z
7、DCS手动打开V1214、V1207、V1205(现场要确认),现场打开1#电加热器进出口阀,根据空压机、分子筛压力缓慢打开V1242,调节再生气流量到4700M3/h,关闭V1214,1#电加热器投用,对1#分子筛进行再生。1 }! x+ c7 S) e( O: n1 L) h
8、将分子筛切换程序投入自动,待露点温度达到-60℃,CO2在1ppm以下,冷吹峰值达到150℃以上,可以向塔内导气。9 l# ~7 B- l0 b7 C) Z# D/ b( {* `
9、空气过滤器投用。
) b1 M& H W& g" W7 b; x& C9 Y% [ 10、导仪表气。缓慢打开V1243,并闭V1244,停仪表空压机并排水。
0 Q# ]$ C" J% \* j+ O- N1 u6 a 六、精馏塔内吹扫
7 [9 {' O8 B+ O) G2 n' z0 W 1、打开V201、V101、V102、V103,检查确认增压机进口阀、V1、V2处于关闭状态。8 `/ R( i! I4 Q
2、缓慢打开V1222向下塔充压,注意空压机保压。下塔压力稳定后,开V304、V305对下塔进行吹除,检测液空管道的露点分析小于10PPM时结束,关毕吹除阀。# N7 k8 `& a; b& L. F. b" y0 f
3、缓慢开V1、V2向上塔充压,注意空压机压力,用V104、V107调节上塔压力。待上塔压力平稳后,打开V301、V302、V310对上塔吹扫。上塔吹扫时压力应在40Kpa以上,60Kpa以下。当吹出气体无游离水,已干燥或经检测液氧、液氮管道的露点分析均小于10PPM时,塔内加温吹扫结束,关闭V301、V302,将V11稍开吹除后关闭。( c. [* G2 A3 G. k k& W! C" L
4、稍开V108、氮气低压缓冲罐底部吹除阀,对其进行吹扫,完毕后关毕缓冲罐底部吹除阀。稍开氮压机进口阀及吹除阀,进行吹扫;打开氮气中压缓冲罐底部吹除阀进行吹扫,完毕后关毕;通知后续工序,打开V811、V812、V813、V814进行氮气管道吹扫,完毕后关毕V108及相关阀门。0 c9 i7 ?* N; b, d5 E
5、稍开V105、氮气低压缓冲罐底部吹除阀,对其进行吹扫。完毕后关毕缓冲罐底部吹除阀。稍开氧压机进口阀及吹除阀,进行吹扫,打开氧气中压缓冲罐底部吹除阀进行吹扫,完毕后关毕;通知后续工序,打开V911、V912、V913、V914进行氧气管道吹扫,完毕后关毕V105及相关阀门。
: O0 W4 z! o N. x' j 6、稍开V1232吹扫污氮管道。: ~& J1 g T3 m! ]
7、吹扫各仪表管。- _( y# b% D6 c
七、增压膨胀机系统+ t/ _# O# Z& \& U+ r1 [# v5 g
1、检查油箱油位,盘动油泵,接通密封气,并调节压力(增压端0.5Mpa,膨胀端0.32Mpa),打开油冷却器水路阀门,启动油泵,调整油压0.48—0.50Mpa(注意油压不要高于密封气压力),将手动转换开关扭到自动。
. `6 H! _, k; X% u% A+ r- K. |/ R2 J 2、根据油温调节冷却水阀(油箱电加热器根据油温是否开)。* i& s; c5 w, }4 z. w' Z/ ?
3、开V473吹扫加温总管后关闭。
5 O4 D) P% |. R* b% F 4、开V471、V481、V472、V482对2台膨胀机加温管道进行吹扫。
7 P' e) r; Z' u4 g% w+ s" h* v 5、检查ET1喷嘴、V443处于关闭状态,关闭V471,开V451、V455、V447、V448、V439、V401A对1#膨胀机进行正吹。
1 T& e# }. R# s% t 6、关闭V472,开V444、V450,调节ET2喷嘴为100(现场检查确认),对2#膨胀机进行反吹。% d- \' J4 U1 g' S
7、将两台膨胀机吹除路线做调整,1#反吹,2#正吹。
$ g* e( B- e. C. b" H B* x 8、吹扫完毕,关闭吹扫阀门。开V455、V451、V440、V439、V450、V447、V448,V403得电,将膨胀机喷嘴开至30,点故障复位,V401A开,调节喷嘴,启动1#膨胀机,投入联锁。同样方法启另一台膨胀机。此过程中需注意:现场需调节油压,空压机排气压力及上塔压力也要关注。启动2台膨胀机时,V403调节要放在两台均启动后,防止膨胀机喘振。* }/ c/ @5 q+ Q/ E2 U! b
9、逐渐关小V447的开度,控制机前温度,进入冷却阶段。关注上塔压力,高时可通过V104、V106调节。
! k {% I! R" V1 @' s7 X Y 10、机前温度降至-30℃时,可关小V450,增加进上塔的空气量。用V450调节机后压力。
K7 H( p a/ p9 U8 ^ 11、倒再生气。缓慢打开V1231,同时渐关V1242,要保证再生气量、空压机及后续各段压力稳定。
2 G$ S5 b4 B% F% \ 12、及时调整主换热器热端温差,控制在3℃以内。氧、氮、污氮温度控制在1℃以内。
0 N# s2 U8 E# i p+ B 八、积液阶段
3 c# q# f5 A+ R% A 1、逐渐关小V1、V2。/ R. b6 N2 ^5 o( X* k
2、当进塔气温达到-170℃左右时,打开V304检查是否有液体并排放液体检查是否有杂质,直至干净为止。
: I! B5 \; G4 W; u9 B" \" T* ] 3、 下塔液位达到400 mm后,将V1投入自动,液面设置可为500 mm。0 H1 |% f% P1 m" {; X. ?( l: c6 s5 c
4、主冷有液位显示后,打开V302排液直至干净后,关闭阀门开始积液。0 K2 g. j; i* M4 W
5、根据上塔压力,可以分几次稍开V11,同时注意空压机压力及上塔压力,可通过V104、V106、V1232调节。随着液化量的增加,系统压力会下降,此时如果空压机压力下降,关小V2,以保证整个装置的压力较高(60Kpa左右)。
+ R& Y4 _2 y. O# ^# D: A6 J 6、主冷液面到2500mm时,可停一台膨胀机,逐渐关小喷嘴至0,关闭进出口阀。通过加温管道加温,关闭V450。, U% [; P: ^& D1 d
7、参数指标:控制乙炔≤0.01PPM,总烃含量≤100PPM。
% s* G. ?# G) U2 U 九、启动氧(氮)压机! r( M+ t% O+ P1 I
1、与后续工序及开关站联系,通知做好开车准备。
( e* I0 A8 n" X 2、检查各阀门:冷却水进回水阀开并检查各冷却水回水是否通畅无阻。稍开V105(V108),机组进气阀稍开,放空阀全开,送气阀全关。检查润滑油油位、电机轴承箱油位在油位计2/3以上,并取样分析合格。) w. b- y/ [+ r" ?9 {( }4 e
3、启动油泵(打入自动),调整进油总管压力0.2—0.3 MPa (氮压机需手动摇油,查看油路是否畅通,油压是否能达到标准)。7 P; x& Q( w5 a) F/ t8 p4 z
4、盘车数圈检查压缩机运动机构是否有卡涩等异常现象。' n! E; p! i0 d2 Q6 J/ e
5、擦拭活塞杆。
8 G* Q+ q7 O1 u$ I" x 6、做灭磁疗试验。
9 o; w, c z$ d l 7、送电。
+ o W# n1 o; a 8、待就地允许启动灯亮,DCS允许启动后,现场启动压缩机。调整功率因数0.9—1。DCS投入联锁,DCS调整气体流量。
. K# w! T' i: R' u* ] V4 k 9、压缩无负荷运转几分钟,检查各部位,应无异声、异常振动和发热现象,气阀无泄漏现象,方可缓慢升压。/ z( J7 q. m9 x4 e
10、联系用气单位后,开始送气,确保在出气口前无人工作或站立。气体输送过程中,阀门的开、闭应该缓慢进行。尤其是在压力较高的情况下,更应注意。5 h/ J3 h: ]# Y" Q% @* |4 L
11、运行过程中需检查的项目:, q# m( _5 p% p, R/ q
a.润滑油系统:按规定补充润滑油,发现油质量不符合使用要求时,应更换润滑油。检查循环油泵工作情况,保持油泵压力0.2-0.3MPa。
' y" ^9 Y7 t2 |9 B% d b. 按时测量活塞杆、轴承温度,主轴承温度一般不超过65℃。勤用棉布擦拭活塞杆,避免油被活塞杆带入气缸。: W+ ?, F) ~- ^9 Q, [1 L: w0 M$ m1 X
c. 随时检查各段压力、温度,按规定做好记录。气阀阀盖是否发热,阀的声音是否正常,发现异常,及时查找原因,进行处理。
3 S' h, Z* `0 I8 j0 Y d. 各部位无杂声和异常振动。( A! I6 M3 S r v- k
e. 润滑系统、冷却水系统无泄漏现象,油压、水压正常。4 O- X6 a7 w2 y/ R" `9 b
f. 填料函不泄漏、温度正常。6 T! V9 C) a6 B. ]3 {. F
g.检查机组管道、阀门各处是否存在泄漏。) L" M3 }2 O! e* k4 V
h.碳刷是否有打火现象。
6 b: E7 D$ s7 x& e I.氧、氮压机正常启动前,应该先用氧压机压氮试车。方法:缓慢打开氧、氮倒换闭,稍开氧压机进口阀,按启车方法启动氧压机,无负荷工作一段时间(20分钟),检查机组运转过程是否正常。
7 |. _* p! C2 ^ * y0 D) m+ r# b8 }; g, F
在整个操作过程中,所有阀门的开度都要到现场进行确认与DCS是否一致,确认后方可进行下一步操作。
g- {" r1 ^8 h$ {5 ?1 W6 n X$ o 在开车过程中,如遇到空压机联锁停车、低压停电、膨胀机联锁停车、氧压机联锁停车等情况,应按如下紧急预案处理:5 d/ Y7 \# N/ s2 @# P9 }' g! R
一、空压机联锁停车预案:
) T- v2 d: Q$ b. m3 m+ K 遇到这种情况时,如果是在向精镏塔导气之前,DCS首先将分子筛切换暂停,关闭各电磁阀,一人去预冷停冷冻水泵、常温水泵,若水泵已联锁停,就关闭各阀门(水泵进出口阀、V1125、V1126),一人尽快现场打开V1016空压机放空阀,关闭V1018、进口阀,待各温度点降下来后再停油泵(将油泵运行状态打至停止)、排烟风机。在此期间每10钟盘空压机一次。待故障原因查明并排除后方可再次开车。
o% S( W5 Q3 ^! I& H! k8 R 如果是在各设备均已启动后,班内四人就按如下方法同时进行操作:& ^( W) N+ `. D
DCS迅速将分子筛切换暂停,关掉各电磁阀。点膨胀机联锁停车。关闭V1、V2、V105、V106、V108、V1232、V1111、6 C, [5 q4 {+ h. E- N" K
A:现场启动仪表空压机,迅速配合DCS调整膨胀机油压,然后关闭V1仪表气、V1231、V101、V102、V103、V310、V201。8 N7 U' ^" A1 Y" z5 `6 z# J3 `# q
B:迅速到现场停氧氮压机。关进口阀,全开放空阀,关送气阀。然后上空压机打开V1016,关闭V1018、关进口阀。
; Q, g* h9 G$ X; h$ K' T C:第一时间通知下游工序。然后去预冷关闭水泵进出口阀、V1125、V1126,V1111仪表气、停空气过滤器,关调压间送气阀,开V1253,关V1222。
5 p- r3 G' @+ l& s2 y7 |7 i7 _" z 用V104、V107来调节上塔压力,防止上塔超压。待各温度点降下来后再停空压机、氧压机、膨胀机油泵(将油泵运行状态打至停止)、停空压机排烟风机。在此期间每10钟盘空压机一次。待故障原因查明并排除后方可再次开车。0 f, k- ^$ f0 b* C$ a) ~
二、停电停车预案
6 q& p! ?7 u8 K# F 停电分为两种,一种低压断电,一种高压断电。高压断电时所有的电器设备都会停止,此时:
* B. d1 J0 E- Q, u4 c0 Y: b/ ? DCS:需将分子筛断换暂停,关闭纯化系统所有电磁阀,关V1、V2、V105、V106、V108、V1232、V1111。
" k& e' n' p( V' m; a0 L 其余人员分成三路同时进行:
- W8 y9 O6 s' K8 g* w" I, m A:到氧氮压机处开放空,关送气、进气;然后开空压机放空,关进气、送气。将油泵运行开关打到停止。/ h8 ^/ e4 j$ s% Q, M
B:到预冷将水泵运行开关打到停止,关水泵进出口阀、V1125、V1126、V1111仪表气,开V1159放掉空冷塔中的水。断开空气过滤器空开,关V914、V814。开V1253、关V1222。" u, ]" K& F% L& o
C:电话通知后序工序。关闭V1仪表气、V1231、V101、V102、V103、V310、V201。" _4 X( Z4 y! a8 A* ^
用V104、V107来调节上塔压力,防止上塔超压。检查各电器设备运行开关均为停止状态,防止突然来电对设备及人员超成伤害。停车期间每10钟盘空压机、氧压机、氮压机,间隔盘水泵、油泵。待故障原因查明并排除后方可再次开车。
( Q0 u9 |, B) c. z# W; L$ r 低压断电后各水泵、油泵停车,由于油压联锁会引起空压机、氧压机、氮压机、膨胀机联锁停车。此时操作如下:
/ a7 R1 F! @# w D# {! n4 { DCS:需将分子筛断换暂停,关闭纯化系统所有电磁阀,关V1、V2、V105、V106、V108、V1232、V1111。
; u0 Q: @- X3 C/ L" W 其余人员分成三路同时进行:
& p6 Q4 d; N/ U A:到氧氮压机处开放空,关送气、进气;然后开空压机放空,关进气、送气。将油泵运行开关打到停止。
. C. j6 N* v5 V B:到预冷将水泵运行开关打到停止,关水泵进出口阀、V1125、V1126、V1111仪表气,开V1159放掉空冷塔中的水。断开空气过滤器空开,关V914、V814。开V1253、关V1222。
# H+ j4 A# z; J0 j% T4 B8 i. L. K C:电话通知后序工序。关闭V1仪表气、V1231、V101、V102、V103、V310、V201。将膨胀机油泵运行开关打至停止。
0 A' p, y% D4 o8 H; J r1 e 用V104、V107来调节上塔压力,防止上塔超压。检查各电器设备运行开关均为停止状态,防止突然来电对设备及人员超成伤害。停车期间每10钟盘空压机、氧压机、氮压机一次,间隔盘水泵、油泵。待故障原因查明并排除后方可再次开车。$ F# G/ L5 c$ }! V3 p2 {& z
三、氧压机故障停车: H: Y1 K3 k2 r3 Q) u
若氧压机由于某点温度异常、油压异常、排气压力异常而引起联锁停车,操作人员马上电话通知后续工序。并及时启动备用氧压机即可。; o, Q: l7 i' G
若氧压机着火则需做如下预案:2 B) k. S# x: a3 @6 l+ F
DCS:迅速从DCS上停止氧压机工作,关闭V105、V914。分子筛暂停切换,关闭分子筛各电磁阀,膨胀机联锁停车,空压机联锁停车。关V1、V2、V106、V108、V1232、V1111,关闭V814。开V104、V107。
: V% `# Q' w2 d0 s9 A9 j* ~7 ? 其余人员做如下操作:
3 j8 H3 X' ]* W3 B1 t# E A、B:两人一起现场关闭氧压机进气阀及送气阀。将油泵打到停止,用灭火器灭火。如果火势太大,切断气源、停止油泵后即刻撤离现场。4 ?7 F2 }7 h( w( } T
C:第一时间打电话通知后续工序及领导。然后配合DCS调整膨胀机油压,关闭塔上各阀门及V1222。
) x& V7 C( W8 u' k) V0 L 用V104、V107来调节上塔压力,防止上塔超压。待故障原因查明并排除后方可再次开车。
2 r8 d% v+ }' s" o1 y8 O& L 四、膨胀机故障预案
6 j( r+ ^$ P9 j' `0 \/ n+ f7 { 在膨胀机运转过程中,如出现联锁停车,则启动另一台备用膨胀机。对停车的一台膨胀机做加温处理。报修。: W( j1 v& Z, f L0 t$ b
若无备用膨胀机(两台膨胀机均故障),则按计划停车处理。先电话通知后序工序及领导。( d" \: e( }5 Y) R
1、现场停氧(氮)压机:打开放空阀,并闭进口阀、送气阀。DCS关V105、开V104,关V108,关V107,保持上塔压力平稳。关V914、V814。
' M% s8 Y" w4 q% ]$ W 3、DCS分子筛切换暂停。关闭V1、V2。启动仪表空压机开V1244。
) D: U; X* t7 {9 |2 C 4、缓慢关闭V1222,同时另一人在空压机处缓慢打开V1016,配合保持空压机压力稳定。
1 n. L+ _+ |/ @+ }' M 5、DCS关闭纯化系统电磁阀、V1、V2。
6 a% L5 G. J* T/ [. u+ f7 x) w 6、现场停冷冻机、冻冻泵、常温泵,关闭水泵进出口阀、V1125、V1126、V1111仪表气,开V1159排掉空冷塔中水位。DCS切除预冷联锁。9 Q q; S6 m$ B; S6 s" m
7、待预冷停完,通知空压机放空,关进气、送气V1018,现场停空压机,DCS切除联锁。/ {* d( ?9 e/ A" `0 P4 j
8、空压机、膨胀机、氧压机油泵待各温度点正常后再停。停空压机排烟风机。! q4 y! U% U8 g2 ]
9、停车过程中要及时盘车。
" v. ~! X5 p; l( p2 O: o, t |