各位:
, H4 X0 x& D: O" F3 k3 S; V我公司空分液氮阀门最近接连出过几次故障:( h3 y5 p, N* y9 Q9 @ N2 R
由下塔向上塔打液氮的阀门是由PID控制的,
8 x* z6 a2 N0 E( c6 ^2 _/ i当程序控制减量的时候,设定值下降,阀门缓慢关小,/ [% v$ E+ x; q/ G, ^. m2 Y% P
流量计流量测量也慢慢降低,/ e+ H# ^/ e% ^) _
可是当阀门降低29度左右,流量降低到22000Nm3/H左右时,
* C0 |( y+ W) `3 c7 F突然流量不断增加,即使阀门继续关小,流量仍然上升。
% e! O, V0 a" y3 l, M; C
! k+ ` K1 l' X; K2 j4 j不知道怎么回事,请教大家帮忙分析一下!
. R4 g7 u2 H! r) E
# {6 j& P+ j3 T, g) E, O; e0 a+ {此阀门是液氮进上塔的阀门,阀门管径150mm,3 p8 Q, c; f% i0 I1 c' d' ~" {% x
流量计是孔板流量计,最大流量和最小流量是42000---14000Nm3/h。" l' h: Y4 [+ I3 `! L5 ^
阀门在流量计之后,靠近塔的一侧。
$ r! I! n8 W1 F# F& Q! ]. ?并且可以肯定的是阀门的确是关闭了,因为在液氮进塔之下向液氮罐取液氮的流量也没有了,可以证明,此时是真的没有液体打到上塔了。
1 I. A4 N8 G3 t$ k% }" G附图,红色为流量,绿色为阀门开度!" s- y0 D' i7 u: s) z5 Z I/ a' t: F