各位:8 A# B2 p% K& I- |9 s/ {" W& V: C) l
我公司空分液氮阀门最近接连出过几次故障:
! l! b: q* T2 z" W由下塔向上塔打液氮的阀门是由PID控制的,
" W/ d0 m4 B' W当程序控制减量的时候,设定值下降,阀门缓慢关小,. N" o+ S) d6 x4 K# Z- R
流量计流量测量也慢慢降低,6 H5 ]! U- @' Q
可是当阀门降低29度左右,流量降低到22000Nm3/H左右时,
& g, {2 p: A. [4 I: g0 p突然流量不断增加,即使阀门继续关小,流量仍然上升。2 E* Y9 r0 g" g8 x4 A
( _. N; v) B+ A. H不知道怎么回事,请教大家帮忙分析一下!
& n& D4 g2 m" V6 Y" e
! F" O" ~- Z) o, r此阀门是液氮进上塔的阀门,阀门管径150mm,% Y! M" l- Z5 @, Z
流量计是孔板流量计,最大流量和最小流量是42000---14000Nm3/h。
/ q+ s# T: `7 K* s a阀门在流量计之后,靠近塔的一侧。7 Q+ h$ c" C+ L# |+ V9 g% h
并且可以肯定的是阀门的确是关闭了,因为在液氮进塔之下向液氮罐取液氮的流量也没有了,可以证明,此时是真的没有液体打到上塔了。( B" g3 S7 ]3 q
附图,红色为流量,绿色为阀门开度!