各位:
# z: C5 V p5 ~ z9 i% G: a我公司空分液氮阀门最近接连出过几次故障:
% e8 H1 n. `' L+ w T' u- j由下塔向上塔打液氮的阀门是由PID控制的,
9 p M- Y4 T' a3 M9 _6 ^* P! \0 O6 X7 @当程序控制减量的时候,设定值下降,阀门缓慢关小,0 Z" Y9 Y2 j! C
流量计流量测量也慢慢降低,
. m' T! o0 R. S( j可是当阀门降低29度左右,流量降低到22000Nm3/H左右时,! q6 q9 [- {% L4 ?
突然流量不断增加,即使阀门继续关小,流量仍然上升。
6 r$ v' o& _4 w) G: l7 c
6 j2 _1 W$ X) P4 S. E, }# r4 B不知道怎么回事,请教大家帮忙分析一下!/ i1 i/ I/ z' @$ I
2 g3 Z i2 ]* z; M! v! b此阀门是液氮进上塔的阀门,阀门管径150mm,4 E) K+ P1 L8 A
流量计是孔板流量计,最大流量和最小流量是42000---14000Nm3/h。
. i6 s4 a4 m, U0 j! H阀门在流量计之后,靠近塔的一侧。/ M) {' ?8 V6 I2 ]% x6 l
并且可以肯定的是阀门的确是关闭了,因为在液氮进塔之下向液氮罐取液氮的流量也没有了,可以证明,此时是真的没有液体打到上塔了。
( A! `" n/ H, y0 A, C. J( w附图,红色为流量,绿色为阀门开度!7 q7 r- a7 k7 C, u) s1 r) A1 a