活塞式氧压机着火紧急预案

 
步步高 发表于 2011-4-21 14:25:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
6665 12

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
今天进行了现场演练,具体分工如下:, }5 H# E3 N; }& }) [8 d2 i, m0 \+ m
  操作人员甲、乙、丙、丁。氧压机着火甲、乙、丙、丁人员操作同时进行,在保证人员安全的情况下尽最大可能降低火灾带来的损失。
& K5 l3 |* [: S8 F. v: I 甲:DCS操作;紧急停氧压机,关V105,开V104,关调压间氧气输出阀V912,紧急停空压机,分子筛暂停切换,关闭分子筛所以阀门,停氮压机,关调压间氮气输出阀V812,关闭增压透平膨胀机紧急切断阀,停膨胀机;关分馏塔上所以阀门V1、V2、V104、V106、V107、V108、V1232、V1222;密切关注上塔压力。3 F. Z/ ]$ ^( i) H3 D7 c/ X7 q% a; G
乙:打电话通知下游工序紧急停产,打电话119报警,并向车间领导汇报;9 F& W: E& G4 ?# t' a' @, Y  c
丙:现场操作;关氧压机进气阀、开放空阀、关送气阀,现场用灭火装置进行灭火;
7 M/ e, q7 s6 n0 n3 j 丁:倒换仪表气源,停循环水泵。
$ L2 |% a/ P$ `6 |" a* Z5 o+ `" H( P 以上人员做好本职工作后,都去现场灭火。在火势完全熄灭控制的情况下,火灾现场留守两人继续观察,另两人人对整体装置现场再次进行确认。
) A) }0 j7 `" G 请同行们进行补充和指导!
3 o5 V0 P: M/ F' h" ]2 |2 v: `3 j
全部回复(12)
灭火前,千万不要忘了,断了机组的动力电源。防止次生事故发生。只看帮主
0 Z8 Y* Q3 g/ F! v/ v% P0 k3 s
2011-4-21 14:25:49
回复 0
挣钱,拿分。。。。。。。
2011-5-29 14:27:39
回复 0
氧压机着火时,可以打开氮气进口阀,关闭氧气进口阀,打开放散阀,用氮气灭火。
2011-6-2 14:48:46
回复 0
过来学习的
2011-7-6 22:49:15
回复 0
不要忘了断电。
2012-9-16 11:31:47
回复 0
都是些好主意。
2012-9-27 16:50:25
回复 0
都不错,我真的赶上过着火啊,太吓人了
2012-9-30 08:45:21
回复 0
小马哥 发表于 2012-9-30 08:45+ b- i1 Y4 X) T) P4 ^" i
都不错,我真的赶上过着火啊,太吓人了
- \: ^7 b/ c- b$ v; o
真的赶上过吗,说下事情的经过,看和他的一样不
2012-12-4 20:31:52 来自手机
回复 0
那是八九年前的事了,一会就把活塞杆烧的只有手指粗细了,。那台设备没有氮气灭火,当时只能断电空分放散,切断送氧阀,用灭火器灭火。事后分析原因气封过紧摩擦发热,活塞杆带油,引起了着火,所以说加强点巡检,不能带病工作是重中之重啊,教训啊
2012-12-6 08:23:59
回复 0
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入空分之家
关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

Archiver|手机版|小黑屋|关于我们

Copyright © 2025 Discuz! X3.5    鲁ICP备10016836