马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家
x
止回阀又叫逆止阀,是一种自动阀门,它依靠管道内流动介质的压力推动阀瓣,来实现阀门的关闭和开启,当介质停止流动,止回阀阀瓣关闭,它能有效防止管道内介质发生倒流,这对于保障管道的安全起到了很大的作用。
6 J. c4 n8 R3 H. G. ?$ a# `# j% a# T! r4 J" E9 _
止回阀按结构划分,可分为升降式止回阀、旋启式止回阀和蝶式止回阀三种。升降式止回阀可分为立式和直通式两种。旋启式止回阀分为单瓣式、双瓣式和多瓣式三种。蝶式止回阀分为蝶式双瓣、蝶式单瓣,以上几种止回阀在连接形式上可分为螺纹连接、法兰连接、焊接和对夹式连接四种。+ H$ _" R5 d7 T/ F
1 Z) q% I% n8 p M% g
' \+ D( Q1 c7 e: q* k( v9 x! ?8 {. E' t6 `: ^/ n# p
安装止回阀是为了保证水泵内部水流的流向,从而保障水泵的正常工作。所以关于止回阀的安装位置,到底是安装在水泵前还是水泵后,可以分两种情况:
_3 M& ]! L) P1 _) ?2 O5 t
. ]" \2 d0 }9 i1 d9 O1 s1 V# v5 \8 C% `& g% {3 c3 [1 P
+ A9 s: y( h* ] 一种是安装在水泵前竖吸管端头,也叫底阀。目的是为了不用抽一次水向水泵充一次水,因为水泵内以及泵前的吸管内无水时水泵只能空转抽不上水,所以水泵内必须充满水才能抽出水。这种水泵的安装是高于液面时的一种方法,也叫负压法。: Y7 H7 A2 s4 C: W
! t2 U% N+ `, W+ j( n
3 g) B+ d% b1 x4 \ j6 P$ \! m7 t% k" N: w, j8 c5 ]
另一种是安装在水泵的后方。这种安装方法是液面高于水泵的情况下,方便启停水泵时不用关水泵出水阀,特别是对于母管制水泵系统,防止发生倒流的情况。
) u$ a# d" E% @& N9 I' R/ ~. p
+ P9 M: v" } C/ ]. m8 K8 d4 ^9 S9 X. ~7 R' [- r
- S. c5 A* R# P
止回阀必须安装在泵的出口、出口控制阀之前的位置,以便检修止回阀。一般泵的出口第一道是软连接(减震器),接下来是止回阀,再接下来是隔断阀(如蝶阀、闸阀、截止阀等)- z. B4 T @2 E# w# F
5 K# j2 X" Z& h
T6 `9 ~$ J) w& M7 {9 M1 S
9 E8 @4 f% ?4 b' I$ s5 F
1、先装止回阀后装闸阀或者蝶阀5 C- |8 a/ [9 ?$ S* \/ _: t
, y3 t( r7 i" G F$ i9 R! `; I0 f/ y( D& L( n( l
: R! N- D' p! e, ^5 r8 ] w优点:可以保护止回阀,特别是在并联泵中,当一个泵不启动,其出口门关闭,另外一个泵启动的时候,冲击力都是闸阀或者蝶阀承担。止回阀发生故障后,可以关闭进出口阀隔离系统进行修理。
( G& \0 b- E' E1 K/ |
6 ^, Q9 E& J+ p/ ~1 x+ _1 K7 [4 }' O6 D0 S
8 N/ J9 r1 b6 f, W( ?( g" _* i3 E) w. H& Q# O. e/ h+ I; x
缺点:闸阀或者蝶阀谁来保护?曾经出现过一个案例,蝶阀的阀板被打烂了。3 g' k% [9 u3 z# q* Y. Z
7 o6 j, Q3 O& ?1 n% W: j
" n' U% ^# i @+ X% u( Y. T7 O# O" C) D& a
2、先装闸阀或者蝶阀后装止回阀
5 D h% R* P: T% ?# J$ A" w2 a: X5 @* y d
+ r: D+ S, m3 p8 I) J1 Q( L6 s( q6 ]( Q" W6 L1 v8 Z$ j
优点:可以保护蝶阀或者闸阀,冲击力靠止回阀承担。
) Y9 l( R. t0 M( @+ S: X6 ~
. r( P4 J" T' l+ h4 c0 ^
% {5 y, T( [% W7 d3 B7 O! U0 V4 H' W4 T/ @
缺点:止回阀谁来保护,止回阀是靠压力差来开关,如果总管压力高就关,泵的压力高就开,如果使用的流量不稳定,那么止回阀就会反复开关,会影响止回阀寿命。而且止回阀坏了,特别是母管制系统,需要停运系统后才能进行修理。9 r& w5 v1 B. M/ x. P( N
' |0 K# q) w0 C5 {- i, G0 W
- f3 F) Q) ~! w) [8 \8 q) v' l0 \6 _8 p! }/ I8 Z' X' E
0 M/ a: N' D" [* a5 l" [一般来说,由于止回阀启闭动作较为频繁,内部连接部分及密封部件容易发生损坏,为便于修理,防止发生由于止回阀故障而停运整个系统的情况,从这个角度考虑,止回阀会装在出口闸阀或蝶阀之前,你见到的是不是基本上都是这样呢?
# {0 d6 k$ T7 q) @& Y& F1 |2 D9 h( S# |5 Z
6 S1 S; ~* i2 q- a/ \5 K
( p) `* I7 m4 ~5 N$ g
|
|