马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家
x
禁忌1
% f: a7 I2 L+ C S' x冬期施工在负温度下进行水压试验。
) B _" b$ h! S! z4 B后果:由于水压试验时管内很快结冰,使管冻坏。
$ H2 A! w7 D* v$ e3 p措施:尽量在冬施前进行水压试验,并且试压后要将水吹净,特别是阀门内的水必须清除于净,否则阀门将会冻裂。2 O3 w3 v! z! e1 Q
工程必须在冬季进行水压试验时,要保持室内正温度下进行,试压后要将水吹净。在不能进行水压试验时,可用压缩空气进行试验。/ J: K, {2 @- }3 `. a' c- ^
禁忌2
+ e( U/ ]& I# S6 K& Q1 e$ b, N9 B管道系统竣工前冲洗不认真,流量和速度达不到管道冲洗要求。甚至以水压强度试验泄水代替冲洗。
# `( Z/ r& S' }4 q后果:水质达不到管道系统运行要求,往往还会造成管道截面减少或堵塞。 Z; o8 u# Y7 W' U: e& }
措施:用系统内最大设汁流量或不应小于3m/s的水流速度进行冲洗。应以排出口水色、透明度与入口水的水色、透明度目测一致为合格。
5 {, o0 p( q. N6 z' M1 V禁忌3# j+ {- H- s/ x
污水、雨水、冷凝水管不做闭水试验便做隐蔽。
4 j: B5 _- H& m" T) z后果:可能造成漏水,并造成用户损失。" |- B- g2 L3 Q* O. R
措施:闭水试验工作应严格按规范检查验收。地下埋设、吊顶内、管子间等暗装污水、雨水、冷凝水管等要达到确保不渗不漏。' h2 \8 V' m; f% J6 B9 S6 o2 h& b
禁忌45 C5 V( c( g& l1 a4 t* U
管道系统水压强度试验和严密性试验时,仅观察压力值和水位变化,对渗漏检查不够。
, b+ d5 E0 z8 `+ ?4 `4 j5 `8 f8 _3 _后果:管道系统运行后发生渗漏现象,影响正常使用。8 \0 ~- a/ c) i$ r% w
措施:管道系统依据设计要求和施工规范规定进行试验时,除在规定时间内记录压力值或水位变化,特别要仔细检查是否存在渗漏问题。
+ G0 f8 E0 K! j: H- Y% E0 k( i禁忌52 J2 } |. }2 z6 o8 L5 t! l5 A" I
蝶阀法兰盘用普通阀门法兰盘。6 Q) H# }' @# y" g) u
后果:蝶阀法兰盘与普通阀门法兰盘尺寸大小不一,有的法兰内径小,而蝶阀的阀瓣大,造成打不开或硬性打开而使阀门损坏。
% P0 V' X9 }9 i0 L措施:要按照蝶阀法兰的实际尺寸加工法兰盘。
7 I. \. G# a7 u, v% O禁忌63 V4 `+ u0 l* d2 v: Q: ]! \1 n
建筑结构施工中没有预留孔洞和预埋件,或预留孔洞尺寸偏小和预埋件没做标记。: Y5 T; T |: [$ B4 D0 Q' l
后果:暖卫工程施工中,剔凿建筑结构,甚至切断受力钢筋,影响建筑物安全性能。1 h, ^# V8 n7 p1 d* z, b% W
措施:认真熟悉暖卫工程施工图纸,根据管道及支吊架安装的需要,主动认真配合建筑结构施工预留孔洞和预埋件,具体参照设计要求和施工规范规定。
& |3 y' {. k3 J) H r. J/ o禁忌7
# j' X( f/ g5 U Y. N# W管道焊接时,对口后管子错口不在一个中心线上,对口不留间隙,厚壁管不铲坡口,焊缝的宽度、高度不符合施工规范要求。
' D7 s6 o4 U, Q7 ?9 w- C后果:管子错口不在一中心线直接影响焊接质量及观感质量。对口不留间隙,厚壁管不铲坡口,焊缝的宽度、高度不符合要求时焊接达不到强度的要求。& Y" L& G- c0 _7 I1 l, ?
措施:焊接管道对口后,管子不能错口,要在一个中心线上,对口应留间隙,厚壁管要铲坡口,另外焊缝的宽度、高度应按照规范要求焊接。
3 D" I' ^7 g1 L, {7 z6 [禁忌8" V: n4 [. H, a; X! Q
管道直接埋设在冻土和没有处理的松土上,管道支墩间距和位置不当,甚至采用干码砖形式。后果:管道由于支承不稳固,在回填土夯实过程中遭受损坏,造成返工修理。措施:管道不得埋设在冻土和没有处理的松土上,支墩间距要符合施工规范要求,支垫要牢靠,特别是管道接口处,不应承受剪切力。砖支墩要用水泥沙浆砌筑,保证完整、牢固。
* l+ z$ Y9 A0 r* L: L2 k2 W禁忌9
; K4 C% F Q8 Y) E- T+ A, }5 B固定管道支架的膨胀螺栓材质低劣,安装膨胀螺栓的孔径过大或者膨胀螺栓安装在砖墙甚至轻质墙体上。后果:管道支架松动,管道发生变形,甚至脱落。措施:膨胀螺栓必须选择合格的产品,必要时应抽样进行试验检查,安装膨胀螺栓的孔径不应大于膨胀螺栓外径2mm,膨胀螺栓应用于混凝土结构上。/ R1 \# J& A1 {# w( s
禁忌10/ g% @& f! G8 D7 e* t( S
管道连接的法兰盘及衬垫强度不够,连接螺栓短或直径细。热力管道使用橡胶垫,冷水管道使用石棉垫,以及采用双层垫或斜面垫,法兰衬垫突入管内。
: X. i( K2 J9 o) Z: M9 M+ D( S后果:法兰盘连接处不严密,甚至损坏,出现渗漏现象。法兰衬垫突入管内,会增加水流阻力。0 T$ `- q) ^+ w+ y2 L V
措施:管道用法兰盘及衬垫必须满足管道设计工作压力的要求。
& r4 b0 F9 ~( V4 F. f采暖和热水供应管道的法兰衬垫,宜采用橡胶石棉垫;给排水管道的法兰衬垫,宜采用橡胶垫。
8 y& F- Q; @! X# u1 o) S法兰的衬垫不得突入管内,其外圆到法兰螺栓孔为宜。法兰中间不得放置斜面垫或几个衬垫,连接法兰的螺栓直径比法兰盘孔径宜小于2mm,螺栓杆突出螺母长度宜为螺母厚度的1/2。
`1 t0 x5 z- T4 W禁忌11* b! X' r) B8 w/ `
阀门安装方法错误。( k6 h8 W4 {8 w1 J8 i& s
例如截止阀或止回阀水(汽)流向与标志相反,阀杆朝下安装,水平安装的止回阀采取垂直安装,明杆闸阀或蝶阀手柄没有开、闭空间,暗装阀门的阀杆不朝向检查门。
% D+ g8 K7 L4 J2 I; l$ x后果:阀门失灵,开关检修困难,阀杆朝下往往造成漏水。
; R6 m( K/ k6 S+ X措施:严格按阀门安装说明书进行安装,明杆闸阀留足阀杆伸长开启高度,蝶阀充分考虑手柄转动空间,各种阀门杆不能低于水平位置,更不能向下。暗装阀门不但要设置满足阀门开闭需要的检查门,同时阀杆应朝向检查门。
k* I+ x( g4 n+ t- w1 D: u禁忌12
+ M' i- i) { q- s6 r安装阀门的规格、型号不符合设计要求。! V8 y" a0 M0 d1 z5 _
例如阀门的公称压力小于系统试验压力;给水支管当管径小于或等于50mm时采用闸阀;热水采暖的干、立管采用截止阀;消防水泵吸水管采用蝶阀。/ m: ^# v9 ?5 J+ c. b
后果:影响阀门正常开闭及调节阻力、压力等功能。甚至造成系统运行中,阀门损坏被迫修理。
# o& \4 t! L9 x7 R' @2 W- h5 Y措施:熟悉各类阀门的应用范围,按设计的要求选择阀门的规格和型号。阀门的公称压力要满足系统试验压力的要求。按施工规范要求:给水支管管径小于或等于50mm应采用截止阀;当管径大于50mm应采用闸阀。热水采暖干、立控制阀应采用闸阀,消防水泵吸水管不应采用蝶阀。
% b& z+ n: ^8 o$ B禁忌13
6 y; M6 c2 L/ K+ H1 L- d3 S. ]阀门安装前不按规定进行必要的质量检验。
0 o# {3 G* f7 q, |: }( w后果:系统运行中阀门开关不灵活,关闭不严及出现漏水(汽)的现象,造成返工修理,甚至影响正常供水(汽)。/ H/ q7 X9 V" Z c
措施:阀门安装前,应做耐压强度和严密性试验。试验应以每批(同牌号、同规格、同型号)数量中抽查10%,且不少于一个。4 a# \4 m& B; n G/ G0 V' h( Q4 `6 ]
对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验。阀门强度和严密性试验压力应符合《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242-2002)规定。! F$ B' l; |/ X/ R
禁忌14
/ O) b8 ]' Z3 C7 P4 K6 [4 Q4 k3 B施工使用的主要材料、设备及制品,缺少符合国家或部颁现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证。
; Z9 B7 t0 l+ o$ O$ R D3 V0 O _* b后果:工程质量不合格,存在事故隐患,不能按期交付使用,必须返工修理;造成工期拖延,人工和物资投入增加。' P( x: K. s8 Y; k; F/ [! I
措施:给排水及暖卫工程所使用的主要材料、设备及制品,应有符合国家或部颁发现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证;应标明其产品名称、型号、规格、国家质量标准代号、出厂日期、生产厂家名称及地点、出厂产品检验证明或代号。 |
|