禁忌1
$ T& N# e1 }6 E7 k/ K冬期施工在负温度下进行水压试验。" A6 f2 G7 c% q( O8 m& Y" |
后果:由于水压试验时管内很快结冰,使管冻坏。' g4 _& c; {) V/ b
措施:尽量在冬施前进行水压试验,并且试压后要将水吹净,特别是阀门内的水必须清除于净,否则阀门将会冻裂。# Q$ o* j& m' E$ @, L' O* C7 U
工程必须在冬季进行水压试验时,要保持室内正温度下进行,试压后要将水吹净。在不能进行水压试验时,可用压缩空气进行试验。
- x R: Y7 J: t禁忌2
" ?% X) s3 Y9 ^4 n; n管道系统竣工前冲洗不认真,流量和速度达不到管道冲洗要求。甚至以水压强度试验泄水代替冲洗。
# F/ D! u K3 K6 o后果:水质达不到管道系统运行要求,往往还会造成管道截面减少或堵塞。
G( ~1 Q/ q* S' L措施:用系统内最大设汁流量或不应小于3m/s的水流速度进行冲洗。应以排出口水色、透明度与入口水的水色、透明度目测一致为合格。
, w* i2 n- }7 k1 t, R! O0 {$ U禁忌3* R5 @; a3 H: Z X' A
污水、雨水、冷凝水管不做闭水试验便做隐蔽。- y, O$ B4 T9 t# J5 U4 W
后果:可能造成漏水,并造成用户损失。" D. d- s# `1 K! L5 H& j; j
措施:闭水试验工作应严格按规范检查验收。地下埋设、吊顶内、管子间等暗装污水、雨水、冷凝水管等要达到确保不渗不漏。
) ^, t+ \- Z2 h5 t( I, n5 P s禁忌4
# c9 w" h9 O+ y9 U管道系统水压强度试验和严密性试验时,仅观察压力值和水位变化,对渗漏检查不够。
+ c9 B# U4 B4 A- p R后果:管道系统运行后发生渗漏现象,影响正常使用。
# B, v! k, H2 c2 r措施:管道系统依据设计要求和施工规范规定进行试验时,除在规定时间内记录压力值或水位变化,特别要仔细检查是否存在渗漏问题。: }7 b4 D/ N `% s; t
禁忌56 G6 x0 e: p' w# L' @" W
蝶阀法兰盘用普通阀门法兰盘。
* p, [8 V0 E/ [2 m g5 I后果:蝶阀法兰盘与普通阀门法兰盘尺寸大小不一,有的法兰内径小,而蝶阀的阀瓣大,造成打不开或硬性打开而使阀门损坏。) Y% X/ D8 `2 r9 ]
措施:要按照蝶阀法兰的实际尺寸加工法兰盘。
2 a D0 ]$ ]9 W. \# o+ `禁忌6' T% y# b* E) H# R7 ?; n5 F" e) @0 [
建筑结构施工中没有预留孔洞和预埋件,或预留孔洞尺寸偏小和预埋件没做标记。
" [6 H3 F6 P; u2 R' N& U后果:暖卫工程施工中,剔凿建筑结构,甚至切断受力钢筋,影响建筑物安全性能。- a. E; K4 d8 y d( l8 Q
措施:认真熟悉暖卫工程施工图纸,根据管道及支吊架安装的需要,主动认真配合建筑结构施工预留孔洞和预埋件,具体参照设计要求和施工规范规定。- z9 ~! \ z8 s5 r
禁忌7! w9 f' k- ~" J: _! j6 ~
管道焊接时,对口后管子错口不在一个中心线上,对口不留间隙,厚壁管不铲坡口,焊缝的宽度、高度不符合施工规范要求。: v# a2 e: O' D, n' ^& t9 m: `
后果:管子错口不在一中心线直接影响焊接质量及观感质量。对口不留间隙,厚壁管不铲坡口,焊缝的宽度、高度不符合要求时焊接达不到强度的要求。8 {$ p9 [, y w2 q
措施:焊接管道对口后,管子不能错口,要在一个中心线上,对口应留间隙,厚壁管要铲坡口,另外焊缝的宽度、高度应按照规范要求焊接。
7 P+ L: }- K5 q$ X6 T禁忌8- t% z+ R" x0 S7 h A" y3 w
管道直接埋设在冻土和没有处理的松土上,管道支墩间距和位置不当,甚至采用干码砖形式。后果:管道由于支承不稳固,在回填土夯实过程中遭受损坏,造成返工修理。措施:管道不得埋设在冻土和没有处理的松土上,支墩间距要符合施工规范要求,支垫要牢靠,特别是管道接口处,不应承受剪切力。砖支墩要用水泥沙浆砌筑,保证完整、牢固。
9 n/ z0 w2 T4 d0 U2 S禁忌9/ G$ u7 C7 B( V- H% h
固定管道支架的膨胀螺栓材质低劣,安装膨胀螺栓的孔径过大或者膨胀螺栓安装在砖墙甚至轻质墙体上。后果:管道支架松动,管道发生变形,甚至脱落。措施:膨胀螺栓必须选择合格的产品,必要时应抽样进行试验检查,安装膨胀螺栓的孔径不应大于膨胀螺栓外径2mm,膨胀螺栓应用于混凝土结构上。( ~# ?* m) ~' H3 y! d4 B3 ?
禁忌10
/ D4 y: A) w0 K管道连接的法兰盘及衬垫强度不够,连接螺栓短或直径细。热力管道使用橡胶垫,冷水管道使用石棉垫,以及采用双层垫或斜面垫,法兰衬垫突入管内。% {9 U, P9 u: _+ b! H# w% y2 w
后果:法兰盘连接处不严密,甚至损坏,出现渗漏现象。法兰衬垫突入管内,会增加水流阻力。5 J' ?& L- s: {. x6 M
措施:管道用法兰盘及衬垫必须满足管道设计工作压力的要求。
4 \) Y# u- x1 K. g采暖和热水供应管道的法兰衬垫,宜采用橡胶石棉垫;给排水管道的法兰衬垫,宜采用橡胶垫。
- s$ ]5 l; m6 P% z4 ], B) p: X法兰的衬垫不得突入管内,其外圆到法兰螺栓孔为宜。法兰中间不得放置斜面垫或几个衬垫,连接法兰的螺栓直径比法兰盘孔径宜小于2mm,螺栓杆突出螺母长度宜为螺母厚度的1/2。
, d7 }6 o, W" k8 j禁忌11
. _6 B4 o, d! b( e# o9 |( Y0 {阀门安装方法错误。2 O, e. j. I1 g9 A) y
例如截止阀或止回阀水(汽)流向与标志相反,阀杆朝下安装,水平安装的止回阀采取垂直安装,明杆闸阀或蝶阀手柄没有开、闭空间,暗装阀门的阀杆不朝向检查门。
' Z: K5 G& e: t$ U& u后果:阀门失灵,开关检修困难,阀杆朝下往往造成漏水。
& ?$ @) b; Y4 {2 \: x/ [ C$ p' [ L措施:严格按阀门安装说明书进行安装,明杆闸阀留足阀杆伸长开启高度,蝶阀充分考虑手柄转动空间,各种阀门杆不能低于水平位置,更不能向下。暗装阀门不但要设置满足阀门开闭需要的检查门,同时阀杆应朝向检查门。
. O3 k& z0 @3 T; B5 x% K$ E- ~禁忌12
3 c# q+ ^# _4 m/ W5 Y/ ~& ]安装阀门的规格、型号不符合设计要求。. B0 c& Y0 t. u6 N& g
例如阀门的公称压力小于系统试验压力;给水支管当管径小于或等于50mm时采用闸阀;热水采暖的干、立管采用截止阀;消防水泵吸水管采用蝶阀。8 B3 Z' |1 o" p- B
后果:影响阀门正常开闭及调节阻力、压力等功能。甚至造成系统运行中,阀门损坏被迫修理。 f4 j6 d9 |/ ?; S& V9 h6 m- r
措施:熟悉各类阀门的应用范围,按设计的要求选择阀门的规格和型号。阀门的公称压力要满足系统试验压力的要求。按施工规范要求:给水支管管径小于或等于50mm应采用截止阀;当管径大于50mm应采用闸阀。热水采暖干、立控制阀应采用闸阀,消防水泵吸水管不应采用蝶阀。( i% D" ]( k- _; i/ G
禁忌132 @! g. H) @) W% R/ R- F
阀门安装前不按规定进行必要的质量检验。
6 M* c6 r/ q( e7 G( X" S* T( k后果:系统运行中阀门开关不灵活,关闭不严及出现漏水(汽)的现象,造成返工修理,甚至影响正常供水(汽)。
6 \6 x+ N: P$ E& D( ?措施:阀门安装前,应做耐压强度和严密性试验。试验应以每批(同牌号、同规格、同型号)数量中抽查10%,且不少于一个。, x i9 K9 F; L# _9 q, _. d' b% t
对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验。阀门强度和严密性试验压力应符合《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242-2002)规定。
4 M, O/ d6 ^. u% r# g禁忌14
' ?+ d) m' k6 c" I8 ?0 w6 y& a施工使用的主要材料、设备及制品,缺少符合国家或部颁现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证。
{& e# m% o' H% \& H后果:工程质量不合格,存在事故隐患,不能按期交付使用,必须返工修理;造成工期拖延,人工和物资投入增加。6 Z/ p6 R2 j7 ^5 s( u
措施:给排水及暖卫工程所使用的主要材料、设备及制品,应有符合国家或部颁发现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证;应标明其产品名称、型号、规格、国家质量标准代号、出厂日期、生产厂家名称及地点、出厂产品检验证明或代号。 |
|