马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家
x
禁忌1# r% Q4 p3 M: N
冬期施工在负温度下进行水压试验。
/ c' N2 b: K0 D" r后果:由于水压试验时管内很快结冰,使管冻坏。2 _# L- |' h7 r
措施:尽量在冬施前进行水压试验,并且试压后要将水吹净,特别是阀门内的水必须清除于净,否则阀门将会冻裂。/ I, E* Z" B: D$ }; o( y% q3 `
工程必须在冬季进行水压试验时,要保持室内正温度下进行,试压后要将水吹净。在不能进行水压试验时,可用压缩空气进行试验。! P( h& o5 R; K( W% R" H0 |
禁忌28 C: J+ w0 z& q% q. G7 ~( b
管道系统竣工前冲洗不认真,流量和速度达不到管道冲洗要求。甚至以水压强度试验泄水代替冲洗。- a; Y6 ~( n# r9 S4 b% ]
后果:水质达不到管道系统运行要求,往往还会造成管道截面减少或堵塞。$ F0 O- d, { ~# ?) M
措施:用系统内最大设汁流量或不应小于3m/s的水流速度进行冲洗。应以排出口水色、透明度与入口水的水色、透明度目测一致为合格。
. C6 Q; @6 M6 e禁忌31 B, \, j$ m; p& m
污水、雨水、冷凝水管不做闭水试验便做隐蔽。
4 Q4 y: O- e) q! l2 |后果:可能造成漏水,并造成用户损失。) @- q8 _5 B8 f" m
措施:闭水试验工作应严格按规范检查验收。地下埋设、吊顶内、管子间等暗装污水、雨水、冷凝水管等要达到确保不渗不漏。! E$ M8 A% Q! G5 }" E& H+ |
禁忌4 g3 ], B, ` b6 ^5 b5 H; }, Y9 [
管道系统水压强度试验和严密性试验时,仅观察压力值和水位变化,对渗漏检查不够。
, ~! X2 x K; Q( L+ A8 A. t) h% `后果:管道系统运行后发生渗漏现象,影响正常使用。4 v- `( O" M {
措施:管道系统依据设计要求和施工规范规定进行试验时,除在规定时间内记录压力值或水位变化,特别要仔细检查是否存在渗漏问题。/ t" c+ k7 r: b9 q3 T
禁忌5
% l6 z" x& F. B- e e蝶阀法兰盘用普通阀门法兰盘。
' d2 v' y; z/ } N4 Z/ d+ o后果:蝶阀法兰盘与普通阀门法兰盘尺寸大小不一,有的法兰内径小,而蝶阀的阀瓣大,造成打不开或硬性打开而使阀门损坏。; B% [) ?" A C2 \! p. ^; S- |
措施:要按照蝶阀法兰的实际尺寸加工法兰盘。$ D8 c$ i! \" |$ X
禁忌6
6 |& w2 |' ^+ w建筑结构施工中没有预留孔洞和预埋件,或预留孔洞尺寸偏小和预埋件没做标记。" C* W) h5 @' I A3 c$ y. h0 {
后果:暖卫工程施工中,剔凿建筑结构,甚至切断受力钢筋,影响建筑物安全性能。$ N' L. o; z* E' N; ^0 [) i
措施:认真熟悉暖卫工程施工图纸,根据管道及支吊架安装的需要,主动认真配合建筑结构施工预留孔洞和预埋件,具体参照设计要求和施工规范规定。, r; x& g+ Q4 y' R
禁忌7
$ _6 A+ d, q: _! S! V0 T6 A, x! a6 m1 I9 [管道焊接时,对口后管子错口不在一个中心线上,对口不留间隙,厚壁管不铲坡口,焊缝的宽度、高度不符合施工规范要求。
. `$ C+ e& N0 `( m! U8 O后果:管子错口不在一中心线直接影响焊接质量及观感质量。对口不留间隙,厚壁管不铲坡口,焊缝的宽度、高度不符合要求时焊接达不到强度的要求。
( Z7 G- G5 M. { n, D9 E7 m措施:焊接管道对口后,管子不能错口,要在一个中心线上,对口应留间隙,厚壁管要铲坡口,另外焊缝的宽度、高度应按照规范要求焊接。
* n( a* o/ ~) ^禁忌8
* a# X0 B P' K( m1 k+ t2 z2 I管道直接埋设在冻土和没有处理的松土上,管道支墩间距和位置不当,甚至采用干码砖形式。后果:管道由于支承不稳固,在回填土夯实过程中遭受损坏,造成返工修理。措施:管道不得埋设在冻土和没有处理的松土上,支墩间距要符合施工规范要求,支垫要牢靠,特别是管道接口处,不应承受剪切力。砖支墩要用水泥沙浆砌筑,保证完整、牢固。
3 o7 b# |4 ?( D. N1 r禁忌97 j) p+ x/ o% j z! i1 p- p
固定管道支架的膨胀螺栓材质低劣,安装膨胀螺栓的孔径过大或者膨胀螺栓安装在砖墙甚至轻质墙体上。后果:管道支架松动,管道发生变形,甚至脱落。措施:膨胀螺栓必须选择合格的产品,必要时应抽样进行试验检查,安装膨胀螺栓的孔径不应大于膨胀螺栓外径2mm,膨胀螺栓应用于混凝土结构上。
+ l% b+ d1 O! h0 l禁忌10% q j5 a. I& V* f
管道连接的法兰盘及衬垫强度不够,连接螺栓短或直径细。热力管道使用橡胶垫,冷水管道使用石棉垫,以及采用双层垫或斜面垫,法兰衬垫突入管内。/ ?/ Z( V6 |4 p( K% `
后果:法兰盘连接处不严密,甚至损坏,出现渗漏现象。法兰衬垫突入管内,会增加水流阻力。, M- N" C4 t) j+ _( N$ z0 m* u* v
措施:管道用法兰盘及衬垫必须满足管道设计工作压力的要求。
% F, E% _ ^" o; S/ Z采暖和热水供应管道的法兰衬垫,宜采用橡胶石棉垫;给排水管道的法兰衬垫,宜采用橡胶垫。& g! @3 s6 D+ P P
法兰的衬垫不得突入管内,其外圆到法兰螺栓孔为宜。法兰中间不得放置斜面垫或几个衬垫,连接法兰的螺栓直径比法兰盘孔径宜小于2mm,螺栓杆突出螺母长度宜为螺母厚度的1/2。
3 _( @$ o: i3 X% z禁忌11; F! C$ x0 [/ P: T& l$ L4 K/ F% V
阀门安装方法错误。
' M2 Q Y6 ?9 {; B! W2 i* v, ^例如截止阀或止回阀水(汽)流向与标志相反,阀杆朝下安装,水平安装的止回阀采取垂直安装,明杆闸阀或蝶阀手柄没有开、闭空间,暗装阀门的阀杆不朝向检查门。
/ Q: x' z! L+ L* L2 w9 s8 E/ ^后果:阀门失灵,开关检修困难,阀杆朝下往往造成漏水。" y9 l: u9 w2 W% \8 w( N
措施:严格按阀门安装说明书进行安装,明杆闸阀留足阀杆伸长开启高度,蝶阀充分考虑手柄转动空间,各种阀门杆不能低于水平位置,更不能向下。暗装阀门不但要设置满足阀门开闭需要的检查门,同时阀杆应朝向检查门。% \* E& q7 ?% ]8 \; H3 p- J4 X; h0 T
禁忌12
, O( Y8 ~& q0 I' F安装阀门的规格、型号不符合设计要求。0 q0 Q& U2 ^8 _' b1 ~
例如阀门的公称压力小于系统试验压力;给水支管当管径小于或等于50mm时采用闸阀;热水采暖的干、立管采用截止阀;消防水泵吸水管采用蝶阀。
- a j8 Q8 m* W T后果:影响阀门正常开闭及调节阻力、压力等功能。甚至造成系统运行中,阀门损坏被迫修理。
" _- C, F0 g5 E0 e7 V' w, ^5 O% X措施:熟悉各类阀门的应用范围,按设计的要求选择阀门的规格和型号。阀门的公称压力要满足系统试验压力的要求。按施工规范要求:给水支管管径小于或等于50mm应采用截止阀;当管径大于50mm应采用闸阀。热水采暖干、立控制阀应采用闸阀,消防水泵吸水管不应采用蝶阀。' W* p- k; |& A6 m
禁忌13
1 a# {1 J1 n* S/ ]6 I3 |4 m2 h p. r阀门安装前不按规定进行必要的质量检验。
: }! e$ b$ | l, f后果:系统运行中阀门开关不灵活,关闭不严及出现漏水(汽)的现象,造成返工修理,甚至影响正常供水(汽)。" i9 ~$ L6 r7 C- {$ t
措施:阀门安装前,应做耐压强度和严密性试验。试验应以每批(同牌号、同规格、同型号)数量中抽查10%,且不少于一个。4 v1 ^; ]" R5 O0 |. {1 M) R
对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验。阀门强度和严密性试验压力应符合《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242-2002)规定。
- a- B0 t+ X& _ n* l禁忌14# d% i& d+ y. a+ P) i/ d
施工使用的主要材料、设备及制品,缺少符合国家或部颁现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证。, ]& {+ p. p* t
后果:工程质量不合格,存在事故隐患,不能按期交付使用,必须返工修理;造成工期拖延,人工和物资投入增加。
1 r# x( d1 p/ s2 D6 U" S措施:给排水及暖卫工程所使用的主要材料、设备及制品,应有符合国家或部颁发现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证;应标明其产品名称、型号、规格、国家质量标准代号、出厂日期、生产厂家名称及地点、出厂产品检验证明或代号。 |
|