禁忌17 Q' ?7 Y& T; O. }! Y$ S
冬期施工在负温度下进行水压试验。4 N  B  j' Y) U
后果:由于水压试验时管内很快结冰,使管冻坏。
9 [- e- h, u* R7 w! I9 ?措施:尽量在冬施前进行水压试验,并且试压后要将水吹净,特别是阀门内的水必须清除于净,否则阀门将会冻裂。
2 O, O% y- P8 {  H工程必须在冬季进行水压试验时,要保持室内正温度下进行,试压后要将水吹净。在不能进行水压试验时,可用压缩空气进行试验。8 U& m0 ?* e/ R& f) k
禁忌2' I, p4 f$ O& G4 C; q: d6 ?
管道系统竣工前冲洗不认真,流量和速度达不到管道冲洗要求。甚至以水压强度试验泄水代替冲洗。
# e1 A1 ~; q! \: `4 J! s$ g- {后果:水质达不到管道系统运行要求,往往还会造成管道截面减少或堵塞。
& L( v& Z( R! U1 a& z( L措施:用系统内最大设汁流量或不应小于3m/s的水流速度进行冲洗。应以排出口水色、透明度与入口水的水色、透明度目测一致为合格。! V3 t8 |3 B2 K- @+ x
禁忌3
/ Z0 a6 n  Y3 O+ ?. X6 S; l污水、雨水、冷凝水管不做闭水试验便做隐蔽。
# j% _) Y- V7 }& e( a后果:可能造成漏水,并造成用户损失。
. u. x3 W# C# F, p6 w1 q措施:闭水试验工作应严格按规范检查验收。地下埋设、吊顶内、管子间等暗装污水、雨水、冷凝水管等要达到确保不渗不漏。
2 u- l- {- w; U' p/ ]1 k禁忌4  z5 v, A3 ^# A$ e
管道系统水压强度试验和严密性试验时,仅观察压力值和水位变化,对渗漏检查不够。1 A: b. ?6 i  R. G' ]5 U
后果:管道系统运行后发生渗漏现象,影响正常使用。" j/ Z9 \; E7 c; G
措施:管道系统依据设计要求和施工规范规定进行试验时,除在规定时间内记录压力值或水位变化,特别要仔细检查是否存在渗漏问题。  F6 W" p& `0 Q0 X& E
禁忌5
" h: n3 E/ a% ?- i9 e# B/ L蝶阀法兰盘用普通阀门法兰盘。  ~* O6 U' A. m) ]& z
后果:蝶阀法兰盘与普通阀门法兰盘尺寸大小不一,有的法兰内径小,而蝶阀的阀瓣大,造成打不开或硬性打开而使阀门损坏。& q6 B9 l7 ^2 ]$ t
措施:要按照蝶阀法兰的实际尺寸加工法兰盘。) J$ W" d2 @' G3 O* H( D/ [
禁忌6! K+ I8 [) u& X" [( F: Y
建筑结构施工中没有预留孔洞和预埋件,或预留孔洞尺寸偏小和预埋件没做标记。0 z% j" f! o' d+ t! Z
后果:暖卫工程施工中,剔凿建筑结构,甚至切断受力钢筋,影响建筑物安全性能。9 z  o; e3 k4 ]% ?" o. R
措施:认真熟悉暖卫工程施工图纸,根据管道及支吊架安装的需要,主动认真配合建筑结构施工预留孔洞和预埋件,具体参照设计要求和施工规范规定。
2 g/ j: H1 D0 C* y$ {禁忌7" c1 C% c1 s1 u! z9 H6 [: _3 D; w
管道焊接时,对口后管子错口不在一个中心线上,对口不留间隙,厚壁管不铲坡口,焊缝的宽度、高度不符合施工规范要求。& P% y8 Z: K" u. ~( H/ R9 A
后果:管子错口不在一中心线直接影响焊接质量及观感质量。对口不留间隙,厚壁管不铲坡口,焊缝的宽度、高度不符合要求时焊接达不到强度的要求。
# S* y; x" c( O3 r8 @0 @措施:焊接管道对口后,管子不能错口,要在一个中心线上,对口应留间隙,厚壁管要铲坡口,另外焊缝的宽度、高度应按照规范要求焊接。 
1 _( J8 @8 ^9 @6 a- a- M禁忌8" w5 ?7 x( p' A. @6 {2 Y
管道直接埋设在冻土和没有处理的松土上,管道支墩间距和位置不当,甚至采用干码砖形式。后果:管道由于支承不稳固,在回填土夯实过程中遭受损坏,造成返工修理。措施:管道不得埋设在冻土和没有处理的松土上,支墩间距要符合施工规范要求,支垫要牢靠,特别是管道接口处,不应承受剪切力。砖支墩要用水泥沙浆砌筑,保证完整、牢固。* Z/ V$ @6 D/ w, f# o5 l
禁忌99 [  i: W2 b% t$ z( o( f
固定管道支架的膨胀螺栓材质低劣,安装膨胀螺栓的孔径过大或者膨胀螺栓安装在砖墙甚至轻质墙体上。后果:管道支架松动,管道发生变形,甚至脱落。措施:膨胀螺栓必须选择合格的产品,必要时应抽样进行试验检查,安装膨胀螺栓的孔径不应大于膨胀螺栓外径2mm,膨胀螺栓应用于混凝土结构上。3 q* }4 E! s$ n% u
禁忌10
' L1 o3 o% Q$ w5 L! y8 \管道连接的法兰盘及衬垫强度不够,连接螺栓短或直径细。热力管道使用橡胶垫,冷水管道使用石棉垫,以及采用双层垫或斜面垫,法兰衬垫突入管内。. u9 r$ R* Z) E1 Y
后果:法兰盘连接处不严密,甚至损坏,出现渗漏现象。法兰衬垫突入管内,会增加水流阻力。  N' o8 Z# u, g( X
措施:管道用法兰盘及衬垫必须满足管道设计工作压力的要求。3 b& B# q* k+ }. `( s& C2 e
采暖和热水供应管道的法兰衬垫,宜采用橡胶石棉垫;给排水管道的法兰衬垫,宜采用橡胶垫。7 P9 Z6 G8 s: Z+ [3 B; c& j& P
法兰的衬垫不得突入管内,其外圆到法兰螺栓孔为宜。法兰中间不得放置斜面垫或几个衬垫,连接法兰的螺栓直径比法兰盘孔径宜小于2mm,螺栓杆突出螺母长度宜为螺母厚度的1/2。: t) H" I+ ^' E( X
禁忌11( {$ m  G. H3 y, p" O- ?
阀门安装方法错误。
2 H4 x" k3 x0 d7 T  u$ X7 X例如截止阀或止回阀水(汽)流向与标志相反,阀杆朝下安装,水平安装的止回阀采取垂直安装,明杆闸阀或蝶阀手柄没有开、闭空间,暗装阀门的阀杆不朝向检查门。/ A$ z2 V5 r! G1 v
后果:阀门失灵,开关检修困难,阀杆朝下往往造成漏水。
- W; _# N4 ^# A5 H  m+ Q8 ^措施:严格按阀门安装说明书进行安装,明杆闸阀留足阀杆伸长开启高度,蝶阀充分考虑手柄转动空间,各种阀门杆不能低于水平位置,更不能向下。暗装阀门不但要设置满足阀门开闭需要的检查门,同时阀杆应朝向检查门。8 ~& F5 L* u) z$ r2 h3 T
禁忌12
7 u- ^# M8 r" z1 f) q2 ^3 h安装阀门的规格、型号不符合设计要求。( _3 P$ S& D! H; X8 o" W7 y
例如阀门的公称压力小于系统试验压力;给水支管当管径小于或等于50mm时采用闸阀;热水采暖的干、立管采用截止阀;消防水泵吸水管采用蝶阀。, L: T5 t) R+ M0 p  z" L
后果:影响阀门正常开闭及调节阻力、压力等功能。甚至造成系统运行中,阀门损坏被迫修理。
/ u1 @/ Z# A3 W" l措施:熟悉各类阀门的应用范围,按设计的要求选择阀门的规格和型号。阀门的公称压力要满足系统试验压力的要求。按施工规范要求:给水支管管径小于或等于50mm应采用截止阀;当管径大于50mm应采用闸阀。热水采暖干、立控制阀应采用闸阀,消防水泵吸水管不应采用蝶阀。" ^+ B! L6 \: q0 t. r+ _5 P
禁忌13( T' a3 G+ u7 J/ ~$ E
阀门安装前不按规定进行必要的质量检验。' ^: o/ U$ Z; H4 N  o" D$ E; q
后果:系统运行中阀门开关不灵活,关闭不严及出现漏水(汽)的现象,造成返工修理,甚至影响正常供水(汽)。" h, K2 X) U! ~/ C* f2 o
措施:阀门安装前,应做耐压强度和严密性试验。试验应以每批(同牌号、同规格、同型号)数量中抽查10%,且不少于一个。3 O0 U' `. z6 k* t! W% n
对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验。阀门强度和严密性试验压力应符合《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242-2002)规定。( T- T; Z& G* U  c- O1 Q
禁忌14+ x) {5 D$ W; Z8 c( o( m# f# K. }' ]# }! R: j
施工使用的主要材料、设备及制品,缺少符合国家或部颁现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证。' b* Q) T) t4 E; ?% o5 s1 O
后果:工程质量不合格,存在事故隐患,不能按期交付使用,必须返工修理;造成工期拖延,人工和物资投入增加。
! m  D: g2 Y' f* s措施:给排水及暖卫工程所使用的主要材料、设备及制品,应有符合国家或部颁发现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证;应标明其产品名称、型号、规格、国家质量标准代号、出厂日期、生产厂家名称及地点、出厂产品检验证明或代号。