禁忌1; b+ h; q- ~ d/ u* h
冬期施工在负温度下进行水压试验。
& v' s8 C$ C. y; J. C$ `( K. c: `9 Z后果:由于水压试验时管内很快结冰,使管冻坏。. g0 F2 e$ g6 E9 R/ ], r
措施:尽量在冬施前进行水压试验,并且试压后要将水吹净,特别是阀门内的水必须清除于净,否则阀门将会冻裂。: S. h6 Z# {/ E; ^
工程必须在冬季进行水压试验时,要保持室内正温度下进行,试压后要将水吹净。在不能进行水压试验时,可用压缩空气进行试验。, Z1 n: v4 j9 v [
禁忌21 h+ [9 I( @* x: q5 K% I8 w
管道系统竣工前冲洗不认真,流量和速度达不到管道冲洗要求。甚至以水压强度试验泄水代替冲洗。2 T* i* [ t5 Y# t" t3 E
后果:水质达不到管道系统运行要求,往往还会造成管道截面减少或堵塞。; C+ L6 ?8 D. s, U! Y/ R9 {
措施:用系统内最大设汁流量或不应小于3m/s的水流速度进行冲洗。应以排出口水色、透明度与入口水的水色、透明度目测一致为合格。- y* k/ z- x0 p k I# m8 R2 Y
禁忌3- z+ O6 V1 {6 a5 l
污水、雨水、冷凝水管不做闭水试验便做隐蔽。6 J4 _5 N" O8 G" ?
后果:可能造成漏水,并造成用户损失。
/ I! a% C4 s2 y- i3 V" i' X措施:闭水试验工作应严格按规范检查验收。地下埋设、吊顶内、管子间等暗装污水、雨水、冷凝水管等要达到确保不渗不漏。
2 c1 [$ a; Y0 _( b& [禁忌4
+ w' ]* F0 X5 Q2 F5 E# p, n管道系统水压强度试验和严密性试验时,仅观察压力值和水位变化,对渗漏检查不够。
}/ k' N: R$ ^后果:管道系统运行后发生渗漏现象,影响正常使用。8 \+ \4 h0 Q s
措施:管道系统依据设计要求和施工规范规定进行试验时,除在规定时间内记录压力值或水位变化,特别要仔细检查是否存在渗漏问题。
. U3 Z l9 j8 A5 _* N& W) ~禁忌50 B# Q3 e4 K: |/ Q: \
蝶阀法兰盘用普通阀门法兰盘。
; J2 R; b, O$ J) ~& C9 w后果:蝶阀法兰盘与普通阀门法兰盘尺寸大小不一,有的法兰内径小,而蝶阀的阀瓣大,造成打不开或硬性打开而使阀门损坏。6 ?4 B. e" g x) d6 e! X3 {5 D
措施:要按照蝶阀法兰的实际尺寸加工法兰盘。
# l! d# o2 R7 |8 M2 G禁忌6" G$ p1 Q* g6 O; \
建筑结构施工中没有预留孔洞和预埋件,或预留孔洞尺寸偏小和预埋件没做标记。* `5 R; z5 K5 O( M$ P G# w6 z
后果:暖卫工程施工中,剔凿建筑结构,甚至切断受力钢筋,影响建筑物安全性能。1 `- M" k2 {" x" {5 p
措施:认真熟悉暖卫工程施工图纸,根据管道及支吊架安装的需要,主动认真配合建筑结构施工预留孔洞和预埋件,具体参照设计要求和施工规范规定。
0 {9 N5 @" s; D v8 c禁忌74 r6 R( U+ l9 ^' H1 V
管道焊接时,对口后管子错口不在一个中心线上,对口不留间隙,厚壁管不铲坡口,焊缝的宽度、高度不符合施工规范要求。2 I: {* e5 o4 E7 K2 k
后果:管子错口不在一中心线直接影响焊接质量及观感质量。对口不留间隙,厚壁管不铲坡口,焊缝的宽度、高度不符合要求时焊接达不到强度的要求。
. |7 u7 ]6 c) t: @; N措施:焊接管道对口后,管子不能错口,要在一个中心线上,对口应留间隙,厚壁管要铲坡口,另外焊缝的宽度、高度应按照规范要求焊接。
- N' \% e# b( \禁忌8
" ^% c% ^: e( \ T: V( Y# |. R管道直接埋设在冻土和没有处理的松土上,管道支墩间距和位置不当,甚至采用干码砖形式。后果:管道由于支承不稳固,在回填土夯实过程中遭受损坏,造成返工修理。措施:管道不得埋设在冻土和没有处理的松土上,支墩间距要符合施工规范要求,支垫要牢靠,特别是管道接口处,不应承受剪切力。砖支墩要用水泥沙浆砌筑,保证完整、牢固。! I$ C; j& l5 U( P7 v7 @) [
禁忌98 B) ^+ ^: m5 b# L0 I1 ]" C* P
固定管道支架的膨胀螺栓材质低劣,安装膨胀螺栓的孔径过大或者膨胀螺栓安装在砖墙甚至轻质墙体上。后果:管道支架松动,管道发生变形,甚至脱落。措施:膨胀螺栓必须选择合格的产品,必要时应抽样进行试验检查,安装膨胀螺栓的孔径不应大于膨胀螺栓外径2mm,膨胀螺栓应用于混凝土结构上。9 w) w+ b3 Y l$ Z) C* A
禁忌10
0 Z- h+ T. `* G; B7 g+ P: T管道连接的法兰盘及衬垫强度不够,连接螺栓短或直径细。热力管道使用橡胶垫,冷水管道使用石棉垫,以及采用双层垫或斜面垫,法兰衬垫突入管内。, O! z+ n# E. q2 d
后果:法兰盘连接处不严密,甚至损坏,出现渗漏现象。法兰衬垫突入管内,会增加水流阻力。/ n( r, t9 ^6 S5 Q. \0 a
措施:管道用法兰盘及衬垫必须满足管道设计工作压力的要求。
# s4 k3 p+ Y9 X* B$ A; G( C采暖和热水供应管道的法兰衬垫,宜采用橡胶石棉垫;给排水管道的法兰衬垫,宜采用橡胶垫。
" T2 | P ?$ F2 }. j3 A, N法兰的衬垫不得突入管内,其外圆到法兰螺栓孔为宜。法兰中间不得放置斜面垫或几个衬垫,连接法兰的螺栓直径比法兰盘孔径宜小于2mm,螺栓杆突出螺母长度宜为螺母厚度的1/2。3 D D% I% b6 V6 _6 K; }: i4 v
禁忌11! J6 ~+ T) }- ~! n" J
阀门安装方法错误。% k0 e. |7 R* |/ Q# T
例如截止阀或止回阀水(汽)流向与标志相反,阀杆朝下安装,水平安装的止回阀采取垂直安装,明杆闸阀或蝶阀手柄没有开、闭空间,暗装阀门的阀杆不朝向检查门。) B' Q) Q# w! ]. X! S
后果:阀门失灵,开关检修困难,阀杆朝下往往造成漏水。
! ?9 j& I0 j% M" ]$ [) y- T& j' h措施:严格按阀门安装说明书进行安装,明杆闸阀留足阀杆伸长开启高度,蝶阀充分考虑手柄转动空间,各种阀门杆不能低于水平位置,更不能向下。暗装阀门不但要设置满足阀门开闭需要的检查门,同时阀杆应朝向检查门。" q( B. v/ I# n8 }* i/ e; R6 U: F
禁忌12
7 e& Q4 m+ M; R( ?: J% [9 [安装阀门的规格、型号不符合设计要求。
; Z' l$ A. z2 m: A. ~例如阀门的公称压力小于系统试验压力;给水支管当管径小于或等于50mm时采用闸阀;热水采暖的干、立管采用截止阀;消防水泵吸水管采用蝶阀。
6 N& E. q' |# S( B后果:影响阀门正常开闭及调节阻力、压力等功能。甚至造成系统运行中,阀门损坏被迫修理。$ I3 F6 l1 v7 P) }8 E8 o) O7 m
措施:熟悉各类阀门的应用范围,按设计的要求选择阀门的规格和型号。阀门的公称压力要满足系统试验压力的要求。按施工规范要求:给水支管管径小于或等于50mm应采用截止阀;当管径大于50mm应采用闸阀。热水采暖干、立控制阀应采用闸阀,消防水泵吸水管不应采用蝶阀。
" u8 w$ ^& C3 ~( f' n a禁忌134 N7 w4 I6 l" q( a% ]$ {- {% Q
阀门安装前不按规定进行必要的质量检验。
7 Y9 K; @- C, c0 K% g! F* D( j2 Y( ]后果:系统运行中阀门开关不灵活,关闭不严及出现漏水(汽)的现象,造成返工修理,甚至影响正常供水(汽)。
4 C/ u B+ U% Z. F措施:阀门安装前,应做耐压强度和严密性试验。试验应以每批(同牌号、同规格、同型号)数量中抽查10%,且不少于一个。
; q+ Y3 K/ ]: Z, N( r对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验。阀门强度和严密性试验压力应符合《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242-2002)规定。
; x- w P/ R9 ~) i' c1 y8 I禁忌140 k/ W9 t8 n( r7 o( N
施工使用的主要材料、设备及制品,缺少符合国家或部颁现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证。; z4 N# e& G3 j8 u+ z" q: _" b
后果:工程质量不合格,存在事故隐患,不能按期交付使用,必须返工修理;造成工期拖延,人工和物资投入增加。
5 r# R2 |/ B, [0 ~措施:给排水及暖卫工程所使用的主要材料、设备及制品,应有符合国家或部颁发现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证;应标明其产品名称、型号、规格、国家质量标准代号、出厂日期、生产厂家名称及地点、出厂产品检验证明或代号。 |
|