禁忌1
$ b0 N6 z; y- j冬期施工在负温度下进行水压试验。
# O5 ]3 ]$ D% X8 b) u* F8 C* L; I: e后果:由于水压试验时管内很快结冰,使管冻坏。) U( O5 ?& G0 \$ z& u8 R7 t
措施:尽量在冬施前进行水压试验,并且试压后要将水吹净,特别是阀门内的水必须清除于净,否则阀门将会冻裂。# e8 v' L' @) ^' r% V. g1 Y3 p
工程必须在冬季进行水压试验时,要保持室内正温度下进行,试压后要将水吹净。在不能进行水压试验时,可用压缩空气进行试验。
# @7 r3 _: @1 V" O% Z& a4 P1 a禁忌2$ a# o; q) i* s8 m
管道系统竣工前冲洗不认真,流量和速度达不到管道冲洗要求。甚至以水压强度试验泄水代替冲洗。
+ F% l  M: g) Y后果:水质达不到管道系统运行要求,往往还会造成管道截面减少或堵塞。  j$ g" G" z, {
措施:用系统内最大设汁流量或不应小于3m/s的水流速度进行冲洗。应以排出口水色、透明度与入口水的水色、透明度目测一致为合格。
( Z$ ?/ X* v9 Z禁忌31 S$ I$ g- j, f+ }. K4 ]( a
污水、雨水、冷凝水管不做闭水试验便做隐蔽。& S& I# Z+ \, }
后果:可能造成漏水,并造成用户损失。
7 i4 B+ R+ ^/ h1 k  Q# Z% }措施:闭水试验工作应严格按规范检查验收。地下埋设、吊顶内、管子间等暗装污水、雨水、冷凝水管等要达到确保不渗不漏。
/ G# m& [: M, J, ?/ T. v禁忌4, H- X# [9 p5 z  R( y
管道系统水压强度试验和严密性试验时,仅观察压力值和水位变化,对渗漏检查不够。
' u/ {' S4 C6 B- i7 D4 O" L9 ]  L后果:管道系统运行后发生渗漏现象,影响正常使用。
7 b8 H! I/ c; T措施:管道系统依据设计要求和施工规范规定进行试验时,除在规定时间内记录压力值或水位变化,特别要仔细检查是否存在渗漏问题。$ e1 `$ a; E" O9 F" s+ L
禁忌5
) {, k8 F& E! I蝶阀法兰盘用普通阀门法兰盘。  G) g+ z; @8 K9 P
后果:蝶阀法兰盘与普通阀门法兰盘尺寸大小不一,有的法兰内径小,而蝶阀的阀瓣大,造成打不开或硬性打开而使阀门损坏。
3 D. [6 n  |2 z' x( d措施:要按照蝶阀法兰的实际尺寸加工法兰盘。
" n7 ^& k( ]$ p2 k0 }, P* k6 y禁忌6- s' C, H' ~! L+ @
建筑结构施工中没有预留孔洞和预埋件,或预留孔洞尺寸偏小和预埋件没做标记。! u7 U  y$ F0 W  J' p8 I
后果:暖卫工程施工中,剔凿建筑结构,甚至切断受力钢筋,影响建筑物安全性能。) f: z0 r" t' a7 @
措施:认真熟悉暖卫工程施工图纸,根据管道及支吊架安装的需要,主动认真配合建筑结构施工预留孔洞和预埋件,具体参照设计要求和施工规范规定。9 ?; D( P2 s8 b
禁忌7
1 ]  X: A. x* b/ j管道焊接时,对口后管子错口不在一个中心线上,对口不留间隙,厚壁管不铲坡口,焊缝的宽度、高度不符合施工规范要求。
1 w3 g1 D9 f+ R' ^1 k! T6 K后果:管子错口不在一中心线直接影响焊接质量及观感质量。对口不留间隙,厚壁管不铲坡口,焊缝的宽度、高度不符合要求时焊接达不到强度的要求。3 ~$ Y/ b. \/ E: G9 s1 y/ N
措施:焊接管道对口后,管子不能错口,要在一个中心线上,对口应留间隙,厚壁管要铲坡口,另外焊缝的宽度、高度应按照规范要求焊接。 # i2 T/ b/ I6 z* s  q
禁忌86 n) @# N6 Q! Y  a! @
管道直接埋设在冻土和没有处理的松土上,管道支墩间距和位置不当,甚至采用干码砖形式。后果:管道由于支承不稳固,在回填土夯实过程中遭受损坏,造成返工修理。措施:管道不得埋设在冻土和没有处理的松土上,支墩间距要符合施工规范要求,支垫要牢靠,特别是管道接口处,不应承受剪切力。砖支墩要用水泥沙浆砌筑,保证完整、牢固。
0 O1 w( @7 P, p; ?* J$ a0 c禁忌9( w. D' x0 U! p) H& _
固定管道支架的膨胀螺栓材质低劣,安装膨胀螺栓的孔径过大或者膨胀螺栓安装在砖墙甚至轻质墙体上。后果:管道支架松动,管道发生变形,甚至脱落。措施:膨胀螺栓必须选择合格的产品,必要时应抽样进行试验检查,安装膨胀螺栓的孔径不应大于膨胀螺栓外径2mm,膨胀螺栓应用于混凝土结构上。; ?$ e+ v+ H2 U% w7 N# P
禁忌10
  G8 F+ l! j/ P* i管道连接的法兰盘及衬垫强度不够,连接螺栓短或直径细。热力管道使用橡胶垫,冷水管道使用石棉垫,以及采用双层垫或斜面垫,法兰衬垫突入管内。$ B8 t5 f) \% S
后果:法兰盘连接处不严密,甚至损坏,出现渗漏现象。法兰衬垫突入管内,会增加水流阻力。; i5 d1 c3 e4 Q  K% A
措施:管道用法兰盘及衬垫必须满足管道设计工作压力的要求。
5 j2 C- g) H% L# b% c采暖和热水供应管道的法兰衬垫,宜采用橡胶石棉垫;给排水管道的法兰衬垫,宜采用橡胶垫。
6 W  U1 t8 g5 U7 r) v法兰的衬垫不得突入管内,其外圆到法兰螺栓孔为宜。法兰中间不得放置斜面垫或几个衬垫,连接法兰的螺栓直径比法兰盘孔径宜小于2mm,螺栓杆突出螺母长度宜为螺母厚度的1/2。3 S7 H7 r' \" Q4 ^
禁忌11) t0 x+ g+ C) H$ Y
阀门安装方法错误。
) \4 q4 T7 e) y3 C, T* b例如截止阀或止回阀水(汽)流向与标志相反,阀杆朝下安装,水平安装的止回阀采取垂直安装,明杆闸阀或蝶阀手柄没有开、闭空间,暗装阀门的阀杆不朝向检查门。% z, y3 r+ s6 y$ Q  z2 L+ K
后果:阀门失灵,开关检修困难,阀杆朝下往往造成漏水。
: p; Q7 I; {) R, |" Z措施:严格按阀门安装说明书进行安装,明杆闸阀留足阀杆伸长开启高度,蝶阀充分考虑手柄转动空间,各种阀门杆不能低于水平位置,更不能向下。暗装阀门不但要设置满足阀门开闭需要的检查门,同时阀杆应朝向检查门。
) J7 s2 _  r% v" |4 p禁忌12% g2 b6 C9 K+ }: D$ O  e
安装阀门的规格、型号不符合设计要求。. E$ y% L  ~" n1 T
例如阀门的公称压力小于系统试验压力;给水支管当管径小于或等于50mm时采用闸阀;热水采暖的干、立管采用截止阀;消防水泵吸水管采用蝶阀。; v- w/ ~. G* _; \8 C, V0 r
后果:影响阀门正常开闭及调节阻力、压力等功能。甚至造成系统运行中,阀门损坏被迫修理。# _& O- T) h7 F
措施:熟悉各类阀门的应用范围,按设计的要求选择阀门的规格和型号。阀门的公称压力要满足系统试验压力的要求。按施工规范要求:给水支管管径小于或等于50mm应采用截止阀;当管径大于50mm应采用闸阀。热水采暖干、立控制阀应采用闸阀,消防水泵吸水管不应采用蝶阀。
3 n0 ]* F1 U) v1 ?# ?禁忌13
" L2 P# p$ G* l1 g2 ~阀门安装前不按规定进行必要的质量检验。
/ g' l$ v  V/ ^. n. S0 n4 N后果:系统运行中阀门开关不灵活,关闭不严及出现漏水(汽)的现象,造成返工修理,甚至影响正常供水(汽)。
* |/ x4 j8 y) K) C8 K5 K措施:阀门安装前,应做耐压强度和严密性试验。试验应以每批(同牌号、同规格、同型号)数量中抽查10%,且不少于一个。6 D$ D% M- N3 s$ y, e
对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验。阀门强度和严密性试验压力应符合《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242-2002)规定。0 U: J$ F+ A# N! f, A+ l6 q9 h$ X
禁忌14- d# @8 }- b2 _0 e6 L
施工使用的主要材料、设备及制品,缺少符合国家或部颁现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证。
' R" Z+ ?( O( W9 M后果:工程质量不合格,存在事故隐患,不能按期交付使用,必须返工修理;造成工期拖延,人工和物资投入增加。
: [4 X- g1 F" q措施:给排水及暖卫工程所使用的主要材料、设备及制品,应有符合国家或部颁发现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证;应标明其产品名称、型号、规格、国家质量标准代号、出厂日期、生产厂家名称及地点、出厂产品检验证明或代号。