[已解决] 安装阀门14大禁忌

空分-思源 发表于 2020-2-3 21:08:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
1317 0

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
禁忌17 y+ K- A0 d' ]
冬期施工在负温度下进行水压试验。8 U' y) _7 B9 x2 ^
后果:由于水压试验时管内很快结冰,使管冻坏。6 ?9 @  H  z: U5 C* @# k
措施:尽量在冬施前进行水压试验,并且试压后要将水吹净,特别是阀门内的水必须清除于净,否则阀门将会冻裂。# n6 ?2 B" h! ~
工程必须在冬季进行水压试验时,要保持室内正温度下进行,试压后要将水吹净。在不能进行水压试验时,可用压缩空气进行试验。
2 I5 f. o. O8 T" r4 h' A- R禁忌2
' |. Q" m5 l3 i! X管道系统竣工前冲洗不认真,流量和速度达不到管道冲洗要求。甚至以水压强度试验泄水代替冲洗。2 m, g9 |$ C" b7 z* t& o4 [* j
后果:水质达不到管道系统运行要求,往往还会造成管道截面减少或堵塞。
7 I( S; z! ?% h. N) G% @1 z措施:用系统内最大设汁流量或不应小于3m/s的水流速度进行冲洗。应以排出口水色、透明度与入口水的水色、透明度目测一致为合格。
) F3 y3 h# `- f+ X& n* G6 z  w禁忌3
% r" P. w" T- R9 Q' T* S0 d污水、雨水、冷凝水管不做闭水试验便做隐蔽。
; E6 n4 {+ t0 H2 x+ u/ H后果:可能造成漏水,并造成用户损失。( T% n" o2 y: s
措施:闭水试验工作应严格按规范检查验收。地下埋设、吊顶内、管子间等暗装污水、雨水、冷凝水管等要达到确保不渗不漏。! Z) S: a2 g7 ~3 ]1 E7 x( {  o0 q
禁忌4+ o6 D4 N. M9 z3 n5 O4 z
管道系统水压强度试验和严密性试验时,仅观察压力值和水位变化,对渗漏检查不够。
8 u5 \8 {! ^. W9 g4 g* z后果:管道系统运行后发生渗漏现象,影响正常使用。
2 x+ M& d8 E' ?! {8 I. |措施:管道系统依据设计要求和施工规范规定进行试验时,除在规定时间内记录压力值或水位变化,特别要仔细检查是否存在渗漏问题。
( i9 _! x0 s" `* N: l禁忌5
3 y) K7 b. @2 i蝶阀法兰盘用普通阀门法兰盘。
0 U% |- p; ^* {2 `后果:蝶阀法兰盘与普通阀门法兰盘尺寸大小不一,有的法兰内径小,而蝶阀的阀瓣大,造成打不开或硬性打开而使阀门损坏。  S% A7 d% X) J/ a& n/ t  D
措施:要按照蝶阀法兰的实际尺寸加工法兰盘。
. y4 X% W/ G/ k1 k) r禁忌6" S3 E1 i: Y2 F" k& D. p8 o
建筑结构施工中没有预留孔洞和预埋件,或预留孔洞尺寸偏小和预埋件没做标记。$ h' J2 W3 r7 j5 z/ t1 L! o0 d
后果:暖卫工程施工中,剔凿建筑结构,甚至切断受力钢筋,影响建筑物安全性能。
5 P! @- I$ @# r6 u5 L2 v/ J措施:认真熟悉暖卫工程施工图纸,根据管道及支吊架安装的需要,主动认真配合建筑结构施工预留孔洞和预埋件,具体参照设计要求和施工规范规定。
1 Y' M, \% V& b; @% V% g$ D禁忌7
; A* G- {3 O! e8 F, k管道焊接时,对口后管子错口不在一个中心线上,对口不留间隙,厚壁管不铲坡口,焊缝的宽度、高度不符合施工规范要求。$ E0 {0 n- X: s' L" i. H0 J* L
后果:管子错口不在一中心线直接影响焊接质量及观感质量。对口不留间隙,厚壁管不铲坡口,焊缝的宽度、高度不符合要求时焊接达不到强度的要求。0 F6 Q7 ^5 L) {) Y8 H
措施:焊接管道对口后,管子不能错口,要在一个中心线上,对口应留间隙,厚壁管要铲坡口,另外焊缝的宽度、高度应按照规范要求焊接。 
6 c, `" [1 R/ f8 ?9 ^) M: V禁忌8
  h- R0 U! r, P& m管道直接埋设在冻土和没有处理的松土上,管道支墩间距和位置不当,甚至采用干码砖形式。后果:管道由于支承不稳固,在回填土夯实过程中遭受损坏,造成返工修理。措施:管道不得埋设在冻土和没有处理的松土上,支墩间距要符合施工规范要求,支垫要牢靠,特别是管道接口处,不应承受剪切力。砖支墩要用水泥沙浆砌筑,保证完整、牢固。
" j4 ^1 X1 l3 Q+ z2 F! h4 K禁忌9. l2 Y( ^! b3 R- e1 Q9 H
固定管道支架的膨胀螺栓材质低劣,安装膨胀螺栓的孔径过大或者膨胀螺栓安装在砖墙甚至轻质墙体上。后果:管道支架松动,管道发生变形,甚至脱落。措施:膨胀螺栓必须选择合格的产品,必要时应抽样进行试验检查,安装膨胀螺栓的孔径不应大于膨胀螺栓外径2mm,膨胀螺栓应用于混凝土结构上。
: U1 p. s8 \2 J3 V禁忌10
1 v/ Y/ Z' v! W7 {8 q  w6 ]% Q; T管道连接的法兰盘及衬垫强度不够,连接螺栓短或直径细。热力管道使用橡胶垫,冷水管道使用石棉垫,以及采用双层垫或斜面垫,法兰衬垫突入管内。% @) S8 I& G" Z' z7 K3 n
后果:法兰盘连接处不严密,甚至损坏,出现渗漏现象。法兰衬垫突入管内,会增加水流阻力。0 e9 ]! Z: Y' ~. W* P+ s+ W
措施:管道用法兰盘及衬垫必须满足管道设计工作压力的要求。
/ x! L5 }! V7 Z4 K采暖和热水供应管道的法兰衬垫,宜采用橡胶石棉垫;给排水管道的法兰衬垫,宜采用橡胶垫。
9 I9 ]% Y. L& x$ q6 n法兰的衬垫不得突入管内,其外圆到法兰螺栓孔为宜。法兰中间不得放置斜面垫或几个衬垫,连接法兰的螺栓直径比法兰盘孔径宜小于2mm,螺栓杆突出螺母长度宜为螺母厚度的1/2。
+ o# J* g9 Q6 ?1 H禁忌11
$ J; W# C1 Y3 A* |/ L6 G4 Z3 O+ E阀门安装方法错误。
+ u% K; _( v$ ^2 ]7 Q- F- H例如截止阀或止回阀水(汽)流向与标志相反,阀杆朝下安装,水平安装的止回阀采取垂直安装,明杆闸阀或蝶阀手柄没有开、闭空间,暗装阀门的阀杆不朝向检查门。
) H& t1 x5 e; u0 q后果:阀门失灵,开关检修困难,阀杆朝下往往造成漏水。9 }% n  O0 Q8 ^( H
措施:严格按阀门安装说明书进行安装,明杆闸阀留足阀杆伸长开启高度,蝶阀充分考虑手柄转动空间,各种阀门杆不能低于水平位置,更不能向下。暗装阀门不但要设置满足阀门开闭需要的检查门,同时阀杆应朝向检查门。
1 K$ J+ n9 x' C7 d' z禁忌12( N1 n* I( f% Z& q% I6 S5 a
安装阀门的规格、型号不符合设计要求。
* A+ f/ F# [; J+ P5 T; A2 \3 i# _! G& V例如阀门的公称压力小于系统试验压力;给水支管当管径小于或等于50mm时采用闸阀;热水采暖的干、立管采用截止阀;消防水泵吸水管采用蝶阀。
6 Z. I& ^: Z' x- s% s1 k后果:影响阀门正常开闭及调节阻力、压力等功能。甚至造成系统运行中,阀门损坏被迫修理。
$ I# P6 J0 v7 q2 a1 Z; B措施:熟悉各类阀门的应用范围,按设计的要求选择阀门的规格和型号。阀门的公称压力要满足系统试验压力的要求。按施工规范要求:给水支管管径小于或等于50mm应采用截止阀;当管径大于50mm应采用闸阀。热水采暖干、立控制阀应采用闸阀,消防水泵吸水管不应采用蝶阀。% p* x5 d2 X9 R( y. \: }
禁忌13# v6 ]$ w2 ~7 z' j& ^
阀门安装前不按规定进行必要的质量检验。
7 A( _! c: q! Z# n后果:系统运行中阀门开关不灵活,关闭不严及出现漏水(汽)的现象,造成返工修理,甚至影响正常供水(汽)。5 G. ~+ D! k6 t/ `
措施:阀门安装前,应做耐压强度和严密性试验。试验应以每批(同牌号、同规格、同型号)数量中抽查10%,且不少于一个。
4 |) E7 y4 X, v: Q+ j对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验。阀门强度和严密性试验压力应符合《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242-2002)规定。% M7 M3 }8 ]2 ]  t  ]8 t
禁忌14
& }2 ^$ a! U$ q. O3 g& D9 `施工使用的主要材料、设备及制品,缺少符合国家或部颁现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证。# G: m; V9 }. M
后果:工程质量不合格,存在事故隐患,不能按期交付使用,必须返工修理;造成工期拖延,人工和物资投入增加。
, `/ C6 w' C# |" j6 v措施:给排水及暖卫工程所使用的主要材料、设备及制品,应有符合国家或部颁发现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证;应标明其产品名称、型号、规格、国家质量标准代号、出厂日期、生产厂家名称及地点、出厂产品检验证明或代号。