禁忌1- ~, y d0 @1 P+ `+ [1 ?, j z
冬期施工在负温度下进行水压试验。; \# [8 H! v. A0 {& A
后果:由于水压试验时管内很快结冰,使管冻坏。: e% h) X/ `7 P4 y# |
措施:尽量在冬施前进行水压试验,并且试压后要将水吹净,特别是阀门内的水必须清除于净,否则阀门将会冻裂。
! o% K) I8 E$ `% w3 y5 B% }工程必须在冬季进行水压试验时,要保持室内正温度下进行,试压后要将水吹净。在不能进行水压试验时,可用压缩空气进行试验。' K' U" w0 I) i4 q/ A+ L: r& ~2 \
禁忌20 \2 S, e( J# h. _9 E
管道系统竣工前冲洗不认真,流量和速度达不到管道冲洗要求。甚至以水压强度试验泄水代替冲洗。
W a) E5 ^: o( J- ]后果:水质达不到管道系统运行要求,往往还会造成管道截面减少或堵塞。7 _% K/ @' A: h5 m/ f
措施:用系统内最大设汁流量或不应小于3m/s的水流速度进行冲洗。应以排出口水色、透明度与入口水的水色、透明度目测一致为合格。+ U, ^* Z5 Z; }5 n8 v% J
禁忌3
$ B, l% {$ n. Z1 F$ z污水、雨水、冷凝水管不做闭水试验便做隐蔽。
& X2 e p9 |" }/ `7 W后果:可能造成漏水,并造成用户损失。
! O( ]0 ^6 n( v7 ?7 W' h- z措施:闭水试验工作应严格按规范检查验收。地下埋设、吊顶内、管子间等暗装污水、雨水、冷凝水管等要达到确保不渗不漏。$ y2 Y" P! A$ R
禁忌4
/ O$ ~7 S6 T2 ^管道系统水压强度试验和严密性试验时,仅观察压力值和水位变化,对渗漏检查不够。3 b7 h9 N5 u# g( ?6 j
后果:管道系统运行后发生渗漏现象,影响正常使用。
" q6 H& N( \% D措施:管道系统依据设计要求和施工规范规定进行试验时,除在规定时间内记录压力值或水位变化,特别要仔细检查是否存在渗漏问题。
6 \3 T/ P% ~- E9 J/ b4 ]4 G禁忌5
5 s7 P' q6 k- S3 }8 Q蝶阀法兰盘用普通阀门法兰盘。; V6 s" v; l% W# o' y) K( N/ I
后果:蝶阀法兰盘与普通阀门法兰盘尺寸大小不一,有的法兰内径小,而蝶阀的阀瓣大,造成打不开或硬性打开而使阀门损坏。7 x! L- T0 t, F0 \' V9 P1 z& q5 u
措施:要按照蝶阀法兰的实际尺寸加工法兰盘。, X5 C! @) \3 m6 `6 G7 U9 I
禁忌6
, s) B4 l/ S' y7 `& _" C建筑结构施工中没有预留孔洞和预埋件,或预留孔洞尺寸偏小和预埋件没做标记。" F- Q. {4 \- G2 m+ ~2 j
后果:暖卫工程施工中,剔凿建筑结构,甚至切断受力钢筋,影响建筑物安全性能。
: c: e. ^ e3 o5 m( }措施:认真熟悉暖卫工程施工图纸,根据管道及支吊架安装的需要,主动认真配合建筑结构施工预留孔洞和预埋件,具体参照设计要求和施工规范规定。
' M; J8 W$ @! s9 u( }; r禁忌7
/ A; d9 n$ u N3 y3 ], S6 R管道焊接时,对口后管子错口不在一个中心线上,对口不留间隙,厚壁管不铲坡口,焊缝的宽度、高度不符合施工规范要求。
6 M5 {+ ~. M: Z6 }后果:管子错口不在一中心线直接影响焊接质量及观感质量。对口不留间隙,厚壁管不铲坡口,焊缝的宽度、高度不符合要求时焊接达不到强度的要求。9 ]% V( G' Q4 a ]9 K
措施:焊接管道对口后,管子不能错口,要在一个中心线上,对口应留间隙,厚壁管要铲坡口,另外焊缝的宽度、高度应按照规范要求焊接。
8 H" T0 `8 i! y# C禁忌8
3 o& j6 O9 ]. J% n* d管道直接埋设在冻土和没有处理的松土上,管道支墩间距和位置不当,甚至采用干码砖形式。后果:管道由于支承不稳固,在回填土夯实过程中遭受损坏,造成返工修理。措施:管道不得埋设在冻土和没有处理的松土上,支墩间距要符合施工规范要求,支垫要牢靠,特别是管道接口处,不应承受剪切力。砖支墩要用水泥沙浆砌筑,保证完整、牢固。* \& M9 G) e' w6 B; H* U
禁忌9! w! G% b% i! c& \3 ]: W
固定管道支架的膨胀螺栓材质低劣,安装膨胀螺栓的孔径过大或者膨胀螺栓安装在砖墙甚至轻质墙体上。后果:管道支架松动,管道发生变形,甚至脱落。措施:膨胀螺栓必须选择合格的产品,必要时应抽样进行试验检查,安装膨胀螺栓的孔径不应大于膨胀螺栓外径2mm,膨胀螺栓应用于混凝土结构上。2 r4 ?9 x: z1 D+ z
禁忌10
; t1 x7 o% v- H- V9 c E4 I1 s管道连接的法兰盘及衬垫强度不够,连接螺栓短或直径细。热力管道使用橡胶垫,冷水管道使用石棉垫,以及采用双层垫或斜面垫,法兰衬垫突入管内。
% R" h) `( l& F) b- t后果:法兰盘连接处不严密,甚至损坏,出现渗漏现象。法兰衬垫突入管内,会增加水流阻力。
* }8 Z# w6 r' r/ h措施:管道用法兰盘及衬垫必须满足管道设计工作压力的要求。
: D! b$ N# @6 P- {采暖和热水供应管道的法兰衬垫,宜采用橡胶石棉垫;给排水管道的法兰衬垫,宜采用橡胶垫。
! U" E6 o( x: Q8 h/ z) Q+ F7 K法兰的衬垫不得突入管内,其外圆到法兰螺栓孔为宜。法兰中间不得放置斜面垫或几个衬垫,连接法兰的螺栓直径比法兰盘孔径宜小于2mm,螺栓杆突出螺母长度宜为螺母厚度的1/2。! E3 C/ l0 `6 o# F: I
禁忌11- W, n X4 q: J! t2 l, E: m! \- ]" F5 @, T
阀门安装方法错误。
& o, N4 @$ ]( U* V4 o9 Z例如截止阀或止回阀水(汽)流向与标志相反,阀杆朝下安装,水平安装的止回阀采取垂直安装,明杆闸阀或蝶阀手柄没有开、闭空间,暗装阀门的阀杆不朝向检查门。
: P. C j, x! V* C5 b. x/ M/ }后果:阀门失灵,开关检修困难,阀杆朝下往往造成漏水。1 U: ~# {0 R7 z0 ^2 S1 \8 |
措施:严格按阀门安装说明书进行安装,明杆闸阀留足阀杆伸长开启高度,蝶阀充分考虑手柄转动空间,各种阀门杆不能低于水平位置,更不能向下。暗装阀门不但要设置满足阀门开闭需要的检查门,同时阀杆应朝向检查门。
/ X1 W& H! m3 x4 x- @4 U' Z! [禁忌12
! R* j I6 B' w安装阀门的规格、型号不符合设计要求。
! P( U: s% @& b# a# D0 x5 M例如阀门的公称压力小于系统试验压力;给水支管当管径小于或等于50mm时采用闸阀;热水采暖的干、立管采用截止阀;消防水泵吸水管采用蝶阀。
/ K/ p; O& L9 o1 J/ F( m后果:影响阀门正常开闭及调节阻力、压力等功能。甚至造成系统运行中,阀门损坏被迫修理。9 {0 o8 Y- B7 o ^% M
措施:熟悉各类阀门的应用范围,按设计的要求选择阀门的规格和型号。阀门的公称压力要满足系统试验压力的要求。按施工规范要求:给水支管管径小于或等于50mm应采用截止阀;当管径大于50mm应采用闸阀。热水采暖干、立控制阀应采用闸阀,消防水泵吸水管不应采用蝶阀。
0 ~' B( A* y4 M禁忌13
# f/ }# c" e- u4 ~# E5 T0 g1 B$ y6 y阀门安装前不按规定进行必要的质量检验。
# ?) x( g2 C0 j# a9 d2 t7 X后果:系统运行中阀门开关不灵活,关闭不严及出现漏水(汽)的现象,造成返工修理,甚至影响正常供水(汽)。5 j9 Y$ r5 ^9 U+ C& I6 d9 B7 \% G
措施:阀门安装前,应做耐压强度和严密性试验。试验应以每批(同牌号、同规格、同型号)数量中抽查10%,且不少于一个。
2 S' k: h& N3 |# R+ h* P对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验。阀门强度和严密性试验压力应符合《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242-2002)规定。" `) w* W9 s: f* ~6 }- |" j
禁忌14
" I: a+ w k0 r I, c0 x+ C施工使用的主要材料、设备及制品,缺少符合国家或部颁现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证。
7 E. {, N7 W& P( q后果:工程质量不合格,存在事故隐患,不能按期交付使用,必须返工修理;造成工期拖延,人工和物资投入增加。* W1 A6 x" ?9 V' w4 x- I
措施:给排水及暖卫工程所使用的主要材料、设备及制品,应有符合国家或部颁发现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证;应标明其产品名称、型号、规格、国家质量标准代号、出厂日期、生产厂家名称及地点、出厂产品检验证明或代号。 |
|