禁忌1/ k4 G( \7 G7 P- B) F0 W- ^! I8 O1 s
冬期施工在负温度下进行水压试验。
4 Z: z& h& g$ {9 d% `后果:由于水压试验时管内很快结冰,使管冻坏。
4 O. P% A& @$ N K$ N措施:尽量在冬施前进行水压试验,并且试压后要将水吹净,特别是阀门内的水必须清除于净,否则阀门将会冻裂。
3 f0 f" U8 ?+ k1 E工程必须在冬季进行水压试验时,要保持室内正温度下进行,试压后要将水吹净。在不能进行水压试验时,可用压缩空气进行试验。6 U. { i s p$ V
禁忌2- e2 x" Q3 I" T0 k2 j d
管道系统竣工前冲洗不认真,流量和速度达不到管道冲洗要求。甚至以水压强度试验泄水代替冲洗。! j4 @8 k' n) ~' A/ W
后果:水质达不到管道系统运行要求,往往还会造成管道截面减少或堵塞。# g5 u9 N _4 v7 l/ Y
措施:用系统内最大设汁流量或不应小于3m/s的水流速度进行冲洗。应以排出口水色、透明度与入口水的水色、透明度目测一致为合格。
! T+ Z, q( u0 E( D* o禁忌3
! n. U* n- Z# s污水、雨水、冷凝水管不做闭水试验便做隐蔽。2 Y$ E8 f3 {) C- V
后果:可能造成漏水,并造成用户损失。6 n( f& Q/ [1 J: l4 m0 E
措施:闭水试验工作应严格按规范检查验收。地下埋设、吊顶内、管子间等暗装污水、雨水、冷凝水管等要达到确保不渗不漏。 P8 @; L- M" x3 x, ]- p; ?% }
禁忌4
% }% O( X. c. j a" g5 ~: [8 ~管道系统水压强度试验和严密性试验时,仅观察压力值和水位变化,对渗漏检查不够。
0 ^" Q( }- s1 t, u后果:管道系统运行后发生渗漏现象,影响正常使用。
7 U2 p1 [6 _( h1 @/ u, ]措施:管道系统依据设计要求和施工规范规定进行试验时,除在规定时间内记录压力值或水位变化,特别要仔细检查是否存在渗漏问题。
7 Z% c- H- k/ @8 B8 S( W- ^禁忌5
; j( a# ~+ w% ~, @9 H1 U! F蝶阀法兰盘用普通阀门法兰盘。, q. s- `' u6 C
后果:蝶阀法兰盘与普通阀门法兰盘尺寸大小不一,有的法兰内径小,而蝶阀的阀瓣大,造成打不开或硬性打开而使阀门损坏。
0 Z' T& D! f+ K8 ^0 w措施:要按照蝶阀法兰的实际尺寸加工法兰盘。
8 V4 D S. n+ x! i& X禁忌6/ {7 t: r4 F7 M6 T
建筑结构施工中没有预留孔洞和预埋件,或预留孔洞尺寸偏小和预埋件没做标记。
* f0 d$ I( Q- F. G9 g后果:暖卫工程施工中,剔凿建筑结构,甚至切断受力钢筋,影响建筑物安全性能。; f8 d) l& d9 i9 H' J/ i2 N7 T! H
措施:认真熟悉暖卫工程施工图纸,根据管道及支吊架安装的需要,主动认真配合建筑结构施工预留孔洞和预埋件,具体参照设计要求和施工规范规定。8 ?2 I! ^& g8 O: M# k4 e' Q
禁忌7
+ {, c8 k- F2 j7 m管道焊接时,对口后管子错口不在一个中心线上,对口不留间隙,厚壁管不铲坡口,焊缝的宽度、高度不符合施工规范要求。
1 t& A6 L& ~. R4 ?1 {后果:管子错口不在一中心线直接影响焊接质量及观感质量。对口不留间隙,厚壁管不铲坡口,焊缝的宽度、高度不符合要求时焊接达不到强度的要求。5 J/ t4 w ]; o3 \( f
措施:焊接管道对口后,管子不能错口,要在一个中心线上,对口应留间隙,厚壁管要铲坡口,另外焊缝的宽度、高度应按照规范要求焊接。
, a" K+ J0 `; b' [, V9 b禁忌8! i8 Z) H5 z6 f# N/ e" h S
管道直接埋设在冻土和没有处理的松土上,管道支墩间距和位置不当,甚至采用干码砖形式。后果:管道由于支承不稳固,在回填土夯实过程中遭受损坏,造成返工修理。措施:管道不得埋设在冻土和没有处理的松土上,支墩间距要符合施工规范要求,支垫要牢靠,特别是管道接口处,不应承受剪切力。砖支墩要用水泥沙浆砌筑,保证完整、牢固。
/ D' s( w O4 W' d5 e禁忌96 N; ~% S# [9 K* C4 _
固定管道支架的膨胀螺栓材质低劣,安装膨胀螺栓的孔径过大或者膨胀螺栓安装在砖墙甚至轻质墙体上。后果:管道支架松动,管道发生变形,甚至脱落。措施:膨胀螺栓必须选择合格的产品,必要时应抽样进行试验检查,安装膨胀螺栓的孔径不应大于膨胀螺栓外径2mm,膨胀螺栓应用于混凝土结构上。! Q+ A" ?# A" E% H1 ]$ d$ ?0 P3 ]& o! y7 s
禁忌10( N" P: } G& U9 @* O
管道连接的法兰盘及衬垫强度不够,连接螺栓短或直径细。热力管道使用橡胶垫,冷水管道使用石棉垫,以及采用双层垫或斜面垫,法兰衬垫突入管内。: s' s" v8 B2 o( H9 }8 n% y7 }
后果:法兰盘连接处不严密,甚至损坏,出现渗漏现象。法兰衬垫突入管内,会增加水流阻力。
; _" Y& ]# Z& r+ p措施:管道用法兰盘及衬垫必须满足管道设计工作压力的要求。
2 D/ J, P; B; [采暖和热水供应管道的法兰衬垫,宜采用橡胶石棉垫;给排水管道的法兰衬垫,宜采用橡胶垫。
4 D \% h- |1 D$ o, U m法兰的衬垫不得突入管内,其外圆到法兰螺栓孔为宜。法兰中间不得放置斜面垫或几个衬垫,连接法兰的螺栓直径比法兰盘孔径宜小于2mm,螺栓杆突出螺母长度宜为螺母厚度的1/2。' W$ k$ c6 G4 ]2 ?3 h5 B
禁忌11: M& L7 J0 j$ x# t$ R
阀门安装方法错误。% Q1 S( T2 k _1 J B! k2 R" R [
例如截止阀或止回阀水(汽)流向与标志相反,阀杆朝下安装,水平安装的止回阀采取垂直安装,明杆闸阀或蝶阀手柄没有开、闭空间,暗装阀门的阀杆不朝向检查门。
& s3 @$ c1 I5 S1 |- V9 y后果:阀门失灵,开关检修困难,阀杆朝下往往造成漏水。
6 G7 [; ?7 E) g措施:严格按阀门安装说明书进行安装,明杆闸阀留足阀杆伸长开启高度,蝶阀充分考虑手柄转动空间,各种阀门杆不能低于水平位置,更不能向下。暗装阀门不但要设置满足阀门开闭需要的检查门,同时阀杆应朝向检查门。9 i7 x1 r9 Y, L1 X* \ @$ e
禁忌12, T" G0 Q. A Y6 Y" O, g
安装阀门的规格、型号不符合设计要求。 J5 F7 g! _; n& G9 J' V
例如阀门的公称压力小于系统试验压力;给水支管当管径小于或等于50mm时采用闸阀;热水采暖的干、立管采用截止阀;消防水泵吸水管采用蝶阀。
" P# t, ~% J* i) @$ S k9 f后果:影响阀门正常开闭及调节阻力、压力等功能。甚至造成系统运行中,阀门损坏被迫修理。0 i. H" s+ K S0 Y! h
措施:熟悉各类阀门的应用范围,按设计的要求选择阀门的规格和型号。阀门的公称压力要满足系统试验压力的要求。按施工规范要求:给水支管管径小于或等于50mm应采用截止阀;当管径大于50mm应采用闸阀。热水采暖干、立控制阀应采用闸阀,消防水泵吸水管不应采用蝶阀。0 C7 e2 r0 Y, L5 D6 z7 ^
禁忌139 z& [$ `5 h+ G0 b8 q
阀门安装前不按规定进行必要的质量检验。
1 z& g. B; q5 @% E" @1 i后果:系统运行中阀门开关不灵活,关闭不严及出现漏水(汽)的现象,造成返工修理,甚至影响正常供水(汽)。
" A6 {: [' K X措施:阀门安装前,应做耐压强度和严密性试验。试验应以每批(同牌号、同规格、同型号)数量中抽查10%,且不少于一个。, G* z6 R0 d3 B; L4 K
对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验。阀门强度和严密性试验压力应符合《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242-2002)规定。
, x+ Z3 d, d x( K( S( x- P. j禁忌145 {, v0 @% t& d* ^, r/ J
施工使用的主要材料、设备及制品,缺少符合国家或部颁现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证。1 t' p/ P- D0 ~) h0 `
后果:工程质量不合格,存在事故隐患,不能按期交付使用,必须返工修理;造成工期拖延,人工和物资投入增加。
- F! U- f8 ]/ O措施:给排水及暖卫工程所使用的主要材料、设备及制品,应有符合国家或部颁发现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证;应标明其产品名称、型号、规格、国家质量标准代号、出厂日期、生产厂家名称及地点、出厂产品检验证明或代号。 |
|