禁忌1  O9 J, L# Y/ u, k: X
冬期施工在负温度下进行水压试验。
. S9 K$ [1 [7 F/ {后果:由于水压试验时管内很快结冰,使管冻坏。  G, z) g7 J, Z4 T7 a  i% H7 Y- @. d
措施:尽量在冬施前进行水压试验,并且试压后要将水吹净,特别是阀门内的水必须清除于净,否则阀门将会冻裂。3 P6 \2 |' C) ]/ U0 @
工程必须在冬季进行水压试验时,要保持室内正温度下进行,试压后要将水吹净。在不能进行水压试验时,可用压缩空气进行试验。
! j5 a* t+ h  o* w/ y. ]禁忌2
0 w' @0 _  v0 N0 s. [0 ^管道系统竣工前冲洗不认真,流量和速度达不到管道冲洗要求。甚至以水压强度试验泄水代替冲洗。
8 m. y) D/ ~  E后果:水质达不到管道系统运行要求,往往还会造成管道截面减少或堵塞。$ r$ o  o  d1 U% a" z# d( C
措施:用系统内最大设汁流量或不应小于3m/s的水流速度进行冲洗。应以排出口水色、透明度与入口水的水色、透明度目测一致为合格。
0 G& L/ \0 v8 C; x禁忌3) _0 D1 d5 ~9 E+ M$ N- V
污水、雨水、冷凝水管不做闭水试验便做隐蔽。+ J- M9 Y& }) M& e0 ~) M3 U
后果:可能造成漏水,并造成用户损失。
  Q+ L" h! z5 t. l6 m措施:闭水试验工作应严格按规范检查验收。地下埋设、吊顶内、管子间等暗装污水、雨水、冷凝水管等要达到确保不渗不漏。( D5 ]5 `5 ~% S: w' L; |: @
禁忌4( a4 ?, b3 Z# j
管道系统水压强度试验和严密性试验时,仅观察压力值和水位变化,对渗漏检查不够。1 ^  n5 x2 c, I0 G1 V& y2 S2 Z
后果:管道系统运行后发生渗漏现象,影响正常使用。* ]- u$ K3 C; Y7 @- X* p7 U- r) N. P+ ~
措施:管道系统依据设计要求和施工规范规定进行试验时,除在规定时间内记录压力值或水位变化,特别要仔细检查是否存在渗漏问题。, w2 L+ B5 Z8 [- W* @
禁忌5
4 M! S7 j! G' L9 ^3 F蝶阀法兰盘用普通阀门法兰盘。
" a6 I' q& D2 Q1 _7 C后果:蝶阀法兰盘与普通阀门法兰盘尺寸大小不一,有的法兰内径小,而蝶阀的阀瓣大,造成打不开或硬性打开而使阀门损坏。, H5 n7 w3 `3 ^( e
措施:要按照蝶阀法兰的实际尺寸加工法兰盘。8 b( u5 {1 w+ c1 h, Y
禁忌6
/ r1 P+ x; c9 ~' Q' i5 Q建筑结构施工中没有预留孔洞和预埋件,或预留孔洞尺寸偏小和预埋件没做标记。+ c( U0 {: U  e1 Z7 n
后果:暖卫工程施工中,剔凿建筑结构,甚至切断受力钢筋,影响建筑物安全性能。
; v  }0 R' e4 P措施:认真熟悉暖卫工程施工图纸,根据管道及支吊架安装的需要,主动认真配合建筑结构施工预留孔洞和预埋件,具体参照设计要求和施工规范规定。
6 X0 L, S: G$ Z5 X- p# j禁忌7' G  e! ^5 V( t3 b$ d" D
管道焊接时,对口后管子错口不在一个中心线上,对口不留间隙,厚壁管不铲坡口,焊缝的宽度、高度不符合施工规范要求。
# M* K* {1 x" A, }5 x4 H: b后果:管子错口不在一中心线直接影响焊接质量及观感质量。对口不留间隙,厚壁管不铲坡口,焊缝的宽度、高度不符合要求时焊接达不到强度的要求。6 Q1 n9 a2 G* C+ J: c4 r
措施:焊接管道对口后,管子不能错口,要在一个中心线上,对口应留间隙,厚壁管要铲坡口,另外焊缝的宽度、高度应按照规范要求焊接。 
6 Z- A9 z* o8 o' H8 c- [) s禁忌8
# B/ _( X( o' x- I+ [7 J  t. T管道直接埋设在冻土和没有处理的松土上,管道支墩间距和位置不当,甚至采用干码砖形式。后果:管道由于支承不稳固,在回填土夯实过程中遭受损坏,造成返工修理。措施:管道不得埋设在冻土和没有处理的松土上,支墩间距要符合施工规范要求,支垫要牢靠,特别是管道接口处,不应承受剪切力。砖支墩要用水泥沙浆砌筑,保证完整、牢固。
/ c7 `0 v- N+ v" I禁忌9  f% i) ]9 ]" h8 F, U$ r' z4 Z! c
固定管道支架的膨胀螺栓材质低劣,安装膨胀螺栓的孔径过大或者膨胀螺栓安装在砖墙甚至轻质墙体上。后果:管道支架松动,管道发生变形,甚至脱落。措施:膨胀螺栓必须选择合格的产品,必要时应抽样进行试验检查,安装膨胀螺栓的孔径不应大于膨胀螺栓外径2mm,膨胀螺栓应用于混凝土结构上。9 f- [3 Q& ^/ u- S
禁忌10# J8 q* L& D' J! y# b0 x
管道连接的法兰盘及衬垫强度不够,连接螺栓短或直径细。热力管道使用橡胶垫,冷水管道使用石棉垫,以及采用双层垫或斜面垫,法兰衬垫突入管内。
( M: s3 E7 C7 r9 M后果:法兰盘连接处不严密,甚至损坏,出现渗漏现象。法兰衬垫突入管内,会增加水流阻力。' ^  s; n# K3 L4 @5 @
措施:管道用法兰盘及衬垫必须满足管道设计工作压力的要求。
, L7 P  F, u1 K7 h: P$ b" Y采暖和热水供应管道的法兰衬垫,宜采用橡胶石棉垫;给排水管道的法兰衬垫,宜采用橡胶垫。5 f5 ]  E6 _7 ]* y; g$ z4 a
法兰的衬垫不得突入管内,其外圆到法兰螺栓孔为宜。法兰中间不得放置斜面垫或几个衬垫,连接法兰的螺栓直径比法兰盘孔径宜小于2mm,螺栓杆突出螺母长度宜为螺母厚度的1/2。
6 a' M8 \8 h- Z" S% h+ K禁忌11
6 \. t+ Y, S# m- o. \阀门安装方法错误。* n/ @: u9 _# v, u) U5 E0 W) C
例如截止阀或止回阀水(汽)流向与标志相反,阀杆朝下安装,水平安装的止回阀采取垂直安装,明杆闸阀或蝶阀手柄没有开、闭空间,暗装阀门的阀杆不朝向检查门。
! C( j% R7 G, s3 M, K7 t: |后果:阀门失灵,开关检修困难,阀杆朝下往往造成漏水。
9 w3 _8 {# G+ \1 _0 I; k6 ?措施:严格按阀门安装说明书进行安装,明杆闸阀留足阀杆伸长开启高度,蝶阀充分考虑手柄转动空间,各种阀门杆不能低于水平位置,更不能向下。暗装阀门不但要设置满足阀门开闭需要的检查门,同时阀杆应朝向检查门。
$ ]( d0 I, m2 D禁忌126 ]. d5 Z) o( g7 {
安装阀门的规格、型号不符合设计要求。
% c9 h8 x. G0 h9 C: k/ ~例如阀门的公称压力小于系统试验压力;给水支管当管径小于或等于50mm时采用闸阀;热水采暖的干、立管采用截止阀;消防水泵吸水管采用蝶阀。
7 |0 y7 V  V) g2 i: T  w后果:影响阀门正常开闭及调节阻力、压力等功能。甚至造成系统运行中,阀门损坏被迫修理。
* @) t: p$ |) b# A2 m" d措施:熟悉各类阀门的应用范围,按设计的要求选择阀门的规格和型号。阀门的公称压力要满足系统试验压力的要求。按施工规范要求:给水支管管径小于或等于50mm应采用截止阀;当管径大于50mm应采用闸阀。热水采暖干、立控制阀应采用闸阀,消防水泵吸水管不应采用蝶阀。/ V( h4 Q6 m9 p2 F* s& K
禁忌13
* f: ~1 A( ~# a5 P) d7 J阀门安装前不按规定进行必要的质量检验。
8 Q6 ^" C# s* m4 D6 G5 ^后果:系统运行中阀门开关不灵活,关闭不严及出现漏水(汽)的现象,造成返工修理,甚至影响正常供水(汽)。6 c+ Q# h7 l/ X' ]- [# l
措施:阀门安装前,应做耐压强度和严密性试验。试验应以每批(同牌号、同规格、同型号)数量中抽查10%,且不少于一个。
! e- h( ?  b" z  x; P& P! ]9 Z2 X: ~对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验。阀门强度和严密性试验压力应符合《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242-2002)规定。. j8 f3 s" v8 m. b! p
禁忌14" G4 w/ R  k+ E2 J
施工使用的主要材料、设备及制品,缺少符合国家或部颁现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证。
+ d& S  ]: t. W; v' p) ]  {: g9 \) r后果:工程质量不合格,存在事故隐患,不能按期交付使用,必须返工修理;造成工期拖延,人工和物资投入增加。
& l6 g. P5 p4 T1 v' B' n5 ^措施:给排水及暖卫工程所使用的主要材料、设备及制品,应有符合国家或部颁发现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证;应标明其产品名称、型号、规格、国家质量标准代号、出厂日期、生产厂家名称及地点、出厂产品检验证明或代号。