禁忌1& u$ L" H0 s4 |5 d% \% Y" p
冬期施工在负温度下进行水压试验。
, D, C6 S) P2 i$ n8 ~后果:由于水压试验时管内很快结冰,使管冻坏。
U: f7 U! u4 U3 g H' [ M1 m措施:尽量在冬施前进行水压试验,并且试压后要将水吹净,特别是阀门内的水必须清除于净,否则阀门将会冻裂。
4 P9 F' M# c# ~/ }, v2 b q工程必须在冬季进行水压试验时,要保持室内正温度下进行,试压后要将水吹净。在不能进行水压试验时,可用压缩空气进行试验。
# y+ ~9 I* g8 [$ n1 e+ Z禁忌2. \' T0 P% T! \( M7 _
管道系统竣工前冲洗不认真,流量和速度达不到管道冲洗要求。甚至以水压强度试验泄水代替冲洗。
( p5 z3 `! q3 X2 ?5 `. O, U后果:水质达不到管道系统运行要求,往往还会造成管道截面减少或堵塞。( U9 v# |: x- ]7 x1 n" I
措施:用系统内最大设汁流量或不应小于3m/s的水流速度进行冲洗。应以排出口水色、透明度与入口水的水色、透明度目测一致为合格。. y0 f2 n, M. V6 o# E8 G
禁忌3. |) h2 q9 T3 E+ r
污水、雨水、冷凝水管不做闭水试验便做隐蔽。
. H8 `) ]3 L6 G* `& k后果:可能造成漏水,并造成用户损失。1 c" d u* d( ^7 f! t9 O$ P5 L, x
措施:闭水试验工作应严格按规范检查验收。地下埋设、吊顶内、管子间等暗装污水、雨水、冷凝水管等要达到确保不渗不漏。
7 _& b" B* ?- @- u# `禁忌4
' s/ i2 w1 Q* u# M0 o( \8 L% R0 D" Z管道系统水压强度试验和严密性试验时,仅观察压力值和水位变化,对渗漏检查不够。
, a3 {/ h% ]4 u) L W后果:管道系统运行后发生渗漏现象,影响正常使用。, r9 Q4 \/ q' J3 [
措施:管道系统依据设计要求和施工规范规定进行试验时,除在规定时间内记录压力值或水位变化,特别要仔细检查是否存在渗漏问题。% B7 A' ]5 B Z$ {8 W% B
禁忌5
; A5 s! R1 i+ @9 c/ X; V蝶阀法兰盘用普通阀门法兰盘。0 U% N r9 v' s3 Z2 }! P
后果:蝶阀法兰盘与普通阀门法兰盘尺寸大小不一,有的法兰内径小,而蝶阀的阀瓣大,造成打不开或硬性打开而使阀门损坏。
) L8 O9 z% ^# G( k3 ~* y: X措施:要按照蝶阀法兰的实际尺寸加工法兰盘。
/ }( H! l. l6 P禁忌6$ t. o4 R3 v$ d# s t: O
建筑结构施工中没有预留孔洞和预埋件,或预留孔洞尺寸偏小和预埋件没做标记。8 ?# p. c q, X; ^3 ]2 }, M
后果:暖卫工程施工中,剔凿建筑结构,甚至切断受力钢筋,影响建筑物安全性能。0 [$ p* |1 D5 K* F Q1 q' ~
措施:认真熟悉暖卫工程施工图纸,根据管道及支吊架安装的需要,主动认真配合建筑结构施工预留孔洞和预埋件,具体参照设计要求和施工规范规定。0 V7 b9 k7 j* M3 ^8 H6 ?! U
禁忌7/ U( z7 X" v# p1 k$ k& }
管道焊接时,对口后管子错口不在一个中心线上,对口不留间隙,厚壁管不铲坡口,焊缝的宽度、高度不符合施工规范要求。
9 w& K% o) b' M5 U后果:管子错口不在一中心线直接影响焊接质量及观感质量。对口不留间隙,厚壁管不铲坡口,焊缝的宽度、高度不符合要求时焊接达不到强度的要求。
7 q( [: E' B8 ]+ u4 }2 q. ^措施:焊接管道对口后,管子不能错口,要在一个中心线上,对口应留间隙,厚壁管要铲坡口,另外焊缝的宽度、高度应按照规范要求焊接。 7 \4 H0 Q5 r3 v* ]1 D
禁忌8
/ J$ B* v5 x( t9 \管道直接埋设在冻土和没有处理的松土上,管道支墩间距和位置不当,甚至采用干码砖形式。后果:管道由于支承不稳固,在回填土夯实过程中遭受损坏,造成返工修理。措施:管道不得埋设在冻土和没有处理的松土上,支墩间距要符合施工规范要求,支垫要牢靠,特别是管道接口处,不应承受剪切力。砖支墩要用水泥沙浆砌筑,保证完整、牢固。
0 h5 ~4 F2 z8 H4 U禁忌94 H) k* `- r1 r- n( K+ q5 c
固定管道支架的膨胀螺栓材质低劣,安装膨胀螺栓的孔径过大或者膨胀螺栓安装在砖墙甚至轻质墙体上。后果:管道支架松动,管道发生变形,甚至脱落。措施:膨胀螺栓必须选择合格的产品,必要时应抽样进行试验检查,安装膨胀螺栓的孔径不应大于膨胀螺栓外径2mm,膨胀螺栓应用于混凝土结构上。
% K" M; U# s+ ^. @8 U& c禁忌10
, V: Q$ ?% k5 C7 H% @管道连接的法兰盘及衬垫强度不够,连接螺栓短或直径细。热力管道使用橡胶垫,冷水管道使用石棉垫,以及采用双层垫或斜面垫,法兰衬垫突入管内。
5 X2 X& R4 M5 W) h1 f+ D: v& e5 S( T后果:法兰盘连接处不严密,甚至损坏,出现渗漏现象。法兰衬垫突入管内,会增加水流阻力。- O' q# _3 Q' Y/ e$ o6 \
措施:管道用法兰盘及衬垫必须满足管道设计工作压力的要求。
7 p/ \- J6 B5 l采暖和热水供应管道的法兰衬垫,宜采用橡胶石棉垫;给排水管道的法兰衬垫,宜采用橡胶垫。' z) P1 g0 m H4 h7 Y) r
法兰的衬垫不得突入管内,其外圆到法兰螺栓孔为宜。法兰中间不得放置斜面垫或几个衬垫,连接法兰的螺栓直径比法兰盘孔径宜小于2mm,螺栓杆突出螺母长度宜为螺母厚度的1/2。
2 W& f8 l; c$ ?4 u+ N/ q禁忌112 `& @+ |% [# }
阀门安装方法错误。
5 x: L3 y# m% K$ s; {3 i4 J- ~9 S3 v例如截止阀或止回阀水(汽)流向与标志相反,阀杆朝下安装,水平安装的止回阀采取垂直安装,明杆闸阀或蝶阀手柄没有开、闭空间,暗装阀门的阀杆不朝向检查门。
* o$ j$ c4 J( I) g后果:阀门失灵,开关检修困难,阀杆朝下往往造成漏水。# `; T8 O6 y0 [+ x+ H' f
措施:严格按阀门安装说明书进行安装,明杆闸阀留足阀杆伸长开启高度,蝶阀充分考虑手柄转动空间,各种阀门杆不能低于水平位置,更不能向下。暗装阀门不但要设置满足阀门开闭需要的检查门,同时阀杆应朝向检查门。
1 c0 f' M3 Q* S' q. t3 s1 M禁忌12
6 H' \, [ Q! i* k- j2 V安装阀门的规格、型号不符合设计要求。8 L( }7 {( {# ]. L4 N7 C+ O
例如阀门的公称压力小于系统试验压力;给水支管当管径小于或等于50mm时采用闸阀;热水采暖的干、立管采用截止阀;消防水泵吸水管采用蝶阀。0 g' w, U z8 n4 L! ~5 c& ^4 L( \
后果:影响阀门正常开闭及调节阻力、压力等功能。甚至造成系统运行中,阀门损坏被迫修理。
# r& p" ]" t1 f/ j措施:熟悉各类阀门的应用范围,按设计的要求选择阀门的规格和型号。阀门的公称压力要满足系统试验压力的要求。按施工规范要求:给水支管管径小于或等于50mm应采用截止阀;当管径大于50mm应采用闸阀。热水采暖干、立控制阀应采用闸阀,消防水泵吸水管不应采用蝶阀。( h' @$ L& f2 o# ^: u$ g( k6 L
禁忌13
9 r6 Z* ^0 R" `; w) x" D阀门安装前不按规定进行必要的质量检验。4 @4 W L( P& C& e5 x5 S7 t: u' Z
后果:系统运行中阀门开关不灵活,关闭不严及出现漏水(汽)的现象,造成返工修理,甚至影响正常供水(汽)。+ n- g+ O. M$ c N* V
措施:阀门安装前,应做耐压强度和严密性试验。试验应以每批(同牌号、同规格、同型号)数量中抽查10%,且不少于一个。
& l, O' ^3 M; R5 b" ?, K对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验。阀门强度和严密性试验压力应符合《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242-2002)规定。
* w6 x; R# ]5 J. c4 x' C6 e1 a& @禁忌14
2 d* T& h) V3 r4 C# A* ?+ C; g施工使用的主要材料、设备及制品,缺少符合国家或部颁现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证。; N7 ]3 N$ R2 `
后果:工程质量不合格,存在事故隐患,不能按期交付使用,必须返工修理;造成工期拖延,人工和物资投入增加。# k; }6 }7 X3 P7 B' l
措施:给排水及暖卫工程所使用的主要材料、设备及制品,应有符合国家或部颁发现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证;应标明其产品名称、型号、规格、国家质量标准代号、出厂日期、生产厂家名称及地点、出厂产品检验证明或代号。 |
|