马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家
x
管道设备系统试压、
6 u! ~# V0 j& e# d1 ]气密性试验、
' r4 E& P- D% i: |! S" l吹扫及单机试车方案
) {! f6 j( g. j" l% @7 u( {) {一.系统试验 0 {( O: o* O/ }- z9 q1 |5 i) E# Q! T
(一)系统试验的一般规定
/ V: Q/ p" \2 s% r( r5 x1.管道安装完毕后,应按设计规定对管道系统进行强度、严密性试验,以检查管道系统及各连接部位的工程质量。
" Y1 R6 F- T6 [& l% ~/ X2.热力管道和压缩空气管道用水作介质进行强度及严密性试验;煤气管道和天然气管道用气体作强度试验及严密性试验;氧气管道、乙炔管道和输油管道先用水作介质进行强度试验,再用气体作介质进行严密性试验。其它化工工艺管道的试验介质按设计说明。
0 u+ Q$ p8 T: k, p9 N: i3.道系统试验前应具备的下列条件:
) I; j) u% A R, J# g0 r' z9 G(1)道系统施工完毕,并符合设计要求和管道安装施工的有关规定;
) c+ ?8 J& R) {1 r* e) z(2)支、吊架安装完毕,配置正确,紧固可靠; ! O' W1 G$ [9 x" o
(3)焊接和热处理工作结束,并经检验合格,焊缝和其它应检查的部位,未经涂漆和保温;
0 M' O) v: l u7 E' p2 E: u焊接法兰及其接头处均能保证便于检查; / X) z! x# S) u) n' x: F2 ?' e
除管线上的所有临时用夹具、堵板、盲板等;
7 n, o7 b9 L* k" ^5 z① 埋地管道的座标、标高、坡度及管基、垫层等复查合格,试验用的临时加固措施经检查确认安全。 O) c, U4 X C' D+ _6 o1 o3 r6 F
② 试验用的压力表已经校验,精度不小于1.5倍,表的满刻度值为最大测压值的1.5~2倍,压力表不少于2块;气压试验用温度计,其分度值不能超过10C; # {9 P' F3 ~) T+ }7 R% c/ D( z
4.高压系统试验前应对下列资料进行审查:
/ T5 h- U1 h, A5 l(1)制造厂的管子、管件的合格证明; . P0 L: {/ U3 K* B! H' g( j W8 B
(2)管子校验性的检查或试验记录; c* u- z: w" ?& X* l& e
(3)管道加工记录; 3 ]! B# V( u# F
(4)阀门试验记录;
6 v- Y( R3 R" D0 o(5)焊接检验及热处理记录;
+ E9 `: @. _% p. b(6)设计修改及代用材料文件;
; c, n7 I) Z0 Z1 }9 Z5.试验前应用压缩空气清除管内垃圾及脏物,需要时用水冲洗,水流速度1~1.5米/ 秒,直到排出的水干净为止。 O1 j k4 d- h* w+ Y* M1 o: {
6.试验前,应将不能参与试验的系统、设备、仪表及管道附件等加以隔离。安全阀、爆破板应拆除。加置盲板的部位应有明显的标记和记录。 ; X/ b' G- m) S2 f5 m- T( I
7.试压中如发现有泄漏处,不要进行带压修理。缺陷消除后,应重新进行试验。
+ {* q7 j$ z8 m e8 |8 X8.系统试验合格后,试验介质应在室外合适地点排放,并应注意安全。
g0 c6 ~# X/ \# C4 h! C8 l% |9 U: T4 \/ W9.系统试验完毕,应及时拆除所有盲板,核对记录,并填写《管道系统试验记录》。
R8 I& t9 Z# u2 r2 n(二)水压试验 ' m5 T7 l; D8 A& H; x& h
1.水压试验用清洁的水作介质,氧气管道应用无油质的水; 2 a2 ~ u* s) P# @1 ]8 J
2.系统注水时,应打开管道各高处的排气阀,将空气排尽。待水灌满后,关闭排气阀和进水阀,用手压泵或电动试压泵加压。压力应逐渐升高,加压到一定数值时,应停下来对管道进行检查,无问题时再继续加压。一般分2~3次升到试验压力。当压力达到试验压力时停止加压。一般动力管道在试验压力下保持10分钟,化工工艺管道在试验压力下保持20分钟。在试验压力保持的时间内,如管道未发现泄漏现象,压力表指针不下降,且目测管道无变形就认为强度试验合格。
) I+ H) v6 s$ M. ?. c4 G6 z4 L0 G- ?) U3.试验合格后,将压力降至工作压力进行严密性试验。在工作压力处对钢管道进行全面检查,并用1.5Kg以下的圆头小锤在距焊缝15~20mm处沿焊缝方向轻轻敲击;有色金属及合金钢管道使用0.8Kg以下的木锤敲击。到检查完毕,如压力表指针无下降,管道的焊缝及法兰连接处未发现渗漏,即可认为严密性试验合格。
6 S+ @" l2 ?3 l% v' t6 L4.试验的装置如图:
; |9 q1 K5 ]5 P) E+ h6 Y7 ?9 z5.对位差较大的管道系统,应考虑试验介质的静压影响。液体管道以最高点的压力为准,但最低点的压力不得超过管道附件及阀门的承受能力。 z: k0 l7 U' ]4 W8 {; [, v" N
压试验
9 S# Y, v5 Q6 u3 y1.气压试验用介质一般为空气。
, e: ]0 B1 p7 p' C5 R. H1 Y2.气压试验前,应对管路进行耐压强度验算,验算时所采用的安全系数不得小于2 .5。
' q) ~2 Z0 a1 `3.气压强度试验,压力为设计压力的1.5 倍,真空管道为0.2Mpa。试验时,压力应逐渐上升,首先升到试验压力的50%,进行检查,如无泄漏及异常现象,继续按试验压力的10%,逐级升压,直至强度试验压力。每级试验压力应稳压迫分钟,达到试验压力后应稳压5分钟,以无泄漏、目测无变形为合格。如发现有漏气的地方,应在该处做上标记,放压后进行修理。消除缺陷后,再升压至试验压力。在试验压力下保持30分钟,如压力无下降,即认为强度试验合格。 $ S% N. Y+ z" R( A+ v: C6 {
4.强度试验合格后,降至设计压力进行严密性试验,(但真空管道不小于0.1MPa)。先等3~12小时,使管道内气体的温度与周围的大气温度相等。然后用涂刷中性肥皂水的方法,检查有无泄漏,并以理服人4小时测定漏气量。如每小时平均漏气量不超过下表时,即认为试验合格。 ' j8 d. F7 a7 d! s
管道类别 氧气管道 天然气管道(P≤0.05MPa) 化工工艺管道 8 ~4 x$ Z( P7 q: h3 I% |
P≤0.07MPa P>0.07MPa
: C4 x! \0 I* h4 S- c I; @允许漏气率(%) 1 0.05 0.7 0.2 , s6 m' t6 h2 B7 j5 L' T* H
漏气率也可按下列公式计算:
( V" A$ J9 c+ n2 X W4 }- zA={1—P2(t1+273)/ P1(t2+273)}×100%
( y6 L# G$ H) j* b$ M/ c, t9 K式中:A—漏气率 % `! q. W5 ^& E+ j
P1、、P2 —试验开始及终了时的管道内的压力;Mpa; # @4 \9 j8 l6 t
t1 t2 —试验开始及终了时的管道内的压力;0C; & Q( W6 M# A& I5 H
在选取压点和测温点时,应保证使用权在该点所测得的压力值和温度值,能够代表整个管道的压力和温度。最准确而保险的作法是装设两个或三个压力表和温度计,取其平均值,这样所计算求得的漏气率则更为准确。
3 Q# S* P, G) e5 r二.管道系统吹扫与清洗 . D- g1 z( s2 m5 p3 h3 ~& P5 E: f( b' L
(一)吹扫与清洗的要求
6 j- B, r! k; f. H% {/ f' G9 P" |1.认真做好管道吹扫前的准备工作:诸如落实吹扫水源、气源、用水、气量,检查管道安装质量是否良好,熟悉吹扫操作程序,编制单项吹扫方案,制作和安装临时管节和管路等等。
6 E3 r- X7 t5 w/ ?8 b b2.断开与设备之间的连接,一般是在设备进口处加设盲板或采取其他遮盖措施,以防止吹扫中异物进入设备内。 ) S: v% S0 Q6 k2 D1 d1 b# X2 d
3.管道上的仪表、调节阀、切断阀、逆止阀(亦可只拆卸下阀瓣)、过滤器、疏水器和流量孔板等均应事先拆卸下来,按照实际情况用临时短管连通管路。
! P' u7 Q; J3 M! W/ z( ^3 e. r4.对拆卸下来的阀门,应逐个地进行清洗。 % J2 N1 E$ |% T% Q3 R. ~3 \
5.吹扫的方向应与介质流向一致;吹扫的顺序应该是:先主管道,后支管道,上段吹扫干净后,再吹扫阀门后面的下一段,逐段向前推进(具体的吹扫程序可按流程图所示流向进行)
% h3 H) w, }# D/ f. s) H6.吹扫调节阀组以后的管道时,应关闭调节阀前后的阀门,让气流从旁通管路通过。 ) f0 a+ @# ` x3 k' G. u& E1 x
7.吹扫过程中,要认真的敲击管道外壁,特别是对焊缝和转弯处,以清处掉氧化皮。
; W G0 E0 M7 D @6 }8.筹备吹扫和吹扫中,无论是对临时设施的拆装,还是吹扫操作等,都应切实注意安全,不得带压情况下进行拆除。
1 |) `/ U7 H6 c9.吹扫完毕后,对正式管道及阀件等的复原时,必须确保安装正确,防止用错螺栓、垫片。
# _7 k: N6 P" }: C) j( ^10.管道吹扫完毕合格后,应填写《管道系统吹洗记录》。 # X3 K# E" e. U9 N9 @
管道系统吹洗记录 . v( m+ d4 [) l" L# u
单位工程名称: 编号:
! }. k1 K: ^' F9 f& a1 T分部分项工程名称: 年 月 日
3 [( T% v3 ]* {2 O管线号 材质 工作介质 吹 洗
0 D% R, v4 n$ ^- d$ a6 u( E介质 压力 流速 吹洗次数 鉴定 8 w/ o# t+ E" ^3 H9 y; _
二)水冲洗 4 Q3 f, b4 d: B. D5 k
1.工作介质为液体的管道,一般进行水冲洗,如不能用水冲洗或不能满足清洁要求时,可用空气吹扫,但应采取相应措施。 $ C' I" D5 ?" U4 A5 l1 m
2.水冲洗的排放管应接入排水井或沟中,并保证排泄物通畅和安全。排放管的截面不应小于冲洗管截面的60%。
( a3 ?" k& x2 c% d3.冲洗用水可根据管道工作介质选用饮用水、工业用水或澄清水。
& G0 F6 k1 j4 ` b/ R0 L) p4.水冲洗应以管内可能达到的最大流量或不小于1.5m/s的流速进行。 9 j& j5 s- h2 ]( ~1 @
5.水冲洗应连续进行,以出口的水色和透明度与入口处目测一致为合格。 2 Z, O+ w1 f' }7 X% h. p7 x
6.管道冲洗后应将管道内的水排净,需要时,可用压缩空气吹干。 , |8 {: G9 o% ]# R2 @
(三)空气吹扫
+ J F# _; i3 J9 O; S/ ~工作介质为气体的管道,一般用空气吹扫,如用其它气体吹扫时,应采取安全措施。
# g- E9 y$ `. ?' ]& ^忌油管道的吹扫气体不得含油。 ( i( h1 s( Z/ C2 V Q1 Z
空气吹扫时,在排气口用白布或涂有白漆的靶板检查,如虎添翼分钟内检查其上无铁锈、尘土、水分及其它脏物即为合格。
. S0 C+ t/ t& s7 k, O9 G l1 U(四)蒸汽吹扫
1 [ r) o7 G p. F0 c' ]* L% s4 a4 C1.蒸汽管道应用蒸汽吹扫,非蒸汽管道如用空气吹扫不能满足清洁要求时,也可用蒸汽吹扫,但应考虑其结构能承受高温和热膨胀的影响。
' `6 t8 y, A9 d" T% ?( `2.蒸汽吹扫前,应缓慢升温暖管,且恒温一小时后进行吹扫。然后自然降温到环境温度,再升温、暖管、恒温进行第二次吹扫,如此反复进行,一般不少于三次。 1 D( {1 p2 r2 X/ }5 o
3.蒸汽吹扫的排气管应引到室外,并加以明显标志,管口应朝上倾斜,保证安全排放。排气管应有牢固的支架,以承受其排空的反作用力。排气管直径不宜小于被吹扫管的直径,长度应尽量短捷。
; J1 y: t/ O, T4.蒸汽管道的检查方法及合格标准如下:
1 u7 `& |: z. c: H( W3 u! w/ L" \6 r' @(1)中、高压蒸汽管道、蒸汽透平入口管道的吹扫效果,应以检查装于排汽管的铝靶板为准。靶板表面应光洁,宽度为排汽管宽度的5~8%,长度等于管子内径。连续两次更换靶板检查,如靶板上肉眼可见的冲击斑痕不多于十点,每点不大于1mm ,即认为合格。 / u6 E1 B' n# d# R
(2)一般蒸汽管道或其它管道,可用光木板置于排汽口处检查,板上无铁锈、脏物为合格。 # v- t( D* V+ l# S) O J
(五)油清洗 5 W7 G( A* A6 q* ?
1.润滑、密封及控制油管道系统,应在设备及管道吹洗或酸洗合格后,系统试运转前进行油清洗。 " z8 L! C/ O! n! M& p
2.油清洗以油循环的方式进行,循环过程中每8小时宜于40~700C的范围内升降油温2~3 次。
! [1 ^. G+ A* j$ J: _. t% a- r3.管道清洗用滤网检查,按下表的规定 : * v4 @ ?! L" t1 _0 s
设备转速(r/min) 滤网规格(目数) 合格标准 4 y! }/ T( `; Z! i4 I. f
>6000 200 目测滤网,每cm2 范围内残存的污物不多于3颗粒 . g. u5 H6 j6 k5 h5 S( K
<6000 100 8 y6 f& x2 N K$ b
4.油清洗应采用适合于设备的优质油。清洗合格的管道,应采取好保护措施。试运转前,应换以具有合格证的正式油。
2 H8 K* W! U5 h3 L( M+ Z |
|