仪表气中断 1 T/ w9 B! q/ v( {' K& k4 h) H/ V
造成事故的可能原因: ; u5 F* ?5 ^2 ~
1、仪表管路故障,仪表气断裂,吹除阀打开,供气阀关闭;
; Z# a9 @: S, `& K/ f) q' I. C2、因AC停机或分子筛放空引起的故障,造成气源中断;' i+ |1 y( K6 S. o( @7 R& d
3、因6000或熔三仪表管网问题,引起仪表气异常 。* u: D6 `+ a0 r$ v; ?/ G+ v2 J
事故产生的后果:
) M4 }/ l1 I% t q1、仪表气中断时,引起纯化切换阀不能切换,气开阀全关,气闭阀全开,被迫停车;+ _' k! `5 q" g
2、仪表气异常时,引起纯化系统切换伐开换不灵活,气动调节阀随仪表气压力波动而误动作,引起工况严重波动,直至停车。
( ~6 v1 n! u, G& J8 a0 H2 J, x3、引起ET、AP密封气中断或波动而导致ET、AP异常;
+ q* S5 a# i& ]# e: J8 m$ ]) M; }" j4、导致6000备用仪表气中断或异常。, y6 t5 R6 n, x3 K- C" n3 c5 L& N
处理事故的对策: 4 {3 r( D: M5 N! T1 r' p ^$ k/ u2 M
1、纯化系统打手动操作;
* W* c& k$ O! I x% [. p2、倒用备用仪表气源(6000或熔三),
0 l9 I, \. x# E. c3、如影响巨大,应进行紧急停车。) `! O% T# O& i/ b& `- t5 y2 J
相关检查:
. D5 G |9 S9 W* e: e! N s' v1、仪表总管及各支路有无断裂,相关阀门是否误操作或损坏;
2 \( p" B. j; N; q) l2、应当检查V1015阀对仪表气的影响;
) x' y' U& `; d9 L, {3、6000空分及熔三仪表气管网是否有问题。 |
|