止回阀又叫逆止阀,是一种自动阀门,它依靠管道内流动介质的压力推动阀瓣,来实现阀门的关闭和开启,当介质停止流动,止回阀阀瓣关闭,它能有效防止管道内介质发生倒流,这对于保障管道的安全起到了很大的作用。
. i- G4 T, m) @2 S: r. ?- F2 y6 [* V: J9 O: e
   止回阀按结构划分,可分为升降式止回阀、旋启式止回阀和蝶式止回阀三种。升降式止回阀可分为立式和直通式两种。旋启式止回阀分为单瓣式、双瓣式和多瓣式三种。蝶式止回阀分为蝶式双瓣、蝶式单瓣,以上几种止回阀在连接形式上可分为螺纹连接、法兰连接、焊接和对夹式连接四种。
; B8 k0 U% W+ t# I1 I2 n( F0 \2 L# s' \1 p( \( S0 h  i, ]2 t$ S3 J
, o# T' a( [9 ^* Z* x* p

2 c2 R* e% Q. N   安装止回阀是为了保证水泵内部水流的流向,从而保障水泵的正常工作。所以关于止回阀的安装位置,到底是安装在水泵前还是水泵后,可以分两种情况:, D- U4 f6 a& B2 o. g8 ?0 I
7 p' _& [6 \% T- q/ l, Y5 ]7 P$ m
! i- z* A; R  X( r2 h

3 Y! ~5 O. s* M  t   一种是安装在水泵前竖吸管端头,也叫底阀。目的是为了不用抽一次水向水泵充一次水,因为水泵内以及泵前的吸管内无水时水泵只能空转抽不上水,所以水泵内必须充满水才能抽出水。这种水泵的安装是高于液面时的一种方法,也叫负压法。
' z3 a3 j( T. B# u, X% d8 L3 l& A2 F, ^3 _
4 V( V0 c( y" l

' C3 M& u4 T3 F; X+ A   另一种是安装在水泵的后方。这种安装方法是液面高于水泵的情况下,方便启停水泵时不用关水泵出水阀,特别是对于母管制水泵系统,防止发生倒流的情况。) [; z* X+ B( Y7 H
$ t# A8 L; y3 s

" D; e. o% P# \0 ?) \3 T/ }# ?$ j. W
  I7 T1 i) w0 Y- w* k6 O& o   止回阀必须安装在泵的出口、出口控制阀之前的位置,以便检修止回阀。一般泵的出口第一道是软连接(减震器),接下来是止回阀,再接下来是隔断阀(如蝶阀、闸阀、截止阀等)4 [3 `! i8 J  {

0 d- L; I' p& Z
' [$ A. [4 K- N3 U8 _5 h
- o/ r2 d) \/ @1 x1、先装止回阀后装闸阀或者蝶阀3 |' [& j: p7 r6 o: |. Q& ~

' S! _6 |, k) C* P, y# o' O: n! J* @2 T  ~/ p, R6 e/ ^- P
4 K: S/ @: ~. P' M
优点:可以保护止回阀,特别是在并联泵中,当一个泵不启动,其出口门关闭,另外一个泵启动的时候,冲击力都是闸阀或者蝶阀承担。止回阀发生故障后,可以关闭进出口阀隔离系统进行修理。
5 E2 O0 V: S- ?  r' Y
3 l( [; Q2 u6 C/ }8 J
! |& ~. y+ F+ R* X; d& b/ _; z' Y
+ {: A/ u, X7 z
- ~( g: h" x# _& r5 S0 T" Z* k缺点:闸阀或者蝶阀谁来保护?曾经出现过一个案例,蝶阀的阀板被打烂了。( r( ]6 l! e5 P! J
( A9 A: G  K$ @5 q8 T. B( @7 }
: Q; i4 ~2 R% V8 x4 L- O# m

4 |- |( z9 [8 L% j+ ?" L2、先装闸阀或者蝶阀后装止回阀2 ~! G( R& V# y" A8 `( [  a; ?
5 J9 m& p5 V4 i3 @) z2 K
. Y) u6 Z& c4 ]6 s3 c6 T6 R

9 b4 F( }" _9 W$ l$ ]$ J优点:可以保护蝶阀或者闸阀,冲击力靠止回阀承担。: p. o) b, c+ n/ V3 }0 Q$ q

$ ^+ z/ U3 N, l9 p* _
7 @4 g1 s  ~. ?) c4 E0 y
- F, W& @6 i9 S+ x& m& c2 W缺点:止回阀谁来保护,止回阀是靠压力差来开关,如果总管压力高就关,泵的压力高就开,如果使用的流量不稳定,那么止回阀就会反复开关,会影响止回阀寿命。而且止回阀坏了,特别是母管制系统,需要停运系统后才能进行修理。
4 f  \8 r( }' ]4 C; d* A7 ]
5 F: C, ]! ~+ Q$ _. U
2 _4 e7 p  }! Q- i, _- T" I7 j7 w- z8 ~0 ]1 c0 d# {& k

, u: J+ C1 C- o5 W" j一般来说,由于止回阀启闭动作较为频繁,内部连接部分及密封部件容易发生损坏,为便于修理,防止发生由于止回阀故障而停运整个系统的情况,从这个角度考虑,止回阀会装在出口闸阀或蝶阀之前,你见到的是不是基本上都是这样呢?; b9 o9 n& |6 Q0 |: X6 V/ U

  `5 Y9 ]. ~$ M$ C& n$ E8 n; X) }0 ^  @1 e4 f
2 j' B. F: L, U: O7 c
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入空分之家

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

快速回复 返回列表 客服中心

帮助文档|清除痕迹|广告位|Archiver|手机版|小黑屋|空分之家 ( 鲁ICP备10016836 )

GMT+8, 2024-4-26 12:48 , Processed in 0.096621 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表