今天进行了现场演练,具体分工如下:
$ `9 U  G$ a1 s2 e: g5 Z3 v  操作人员甲、乙、丙、丁。氧压机着火甲、乙、丙、丁人员操作同时进行,在保证人员安全的情况下尽最大可能降低火灾带来的损失。
6 d4 N) ]6 i# t9 V$ y  c 甲:DCS操作;紧急停氧压机,关V105,开V104,关调压间氧气输出阀V912,紧急停空压机,分子筛暂停切换,关闭分子筛所以阀门,停氮压机,关调压间氮气输出阀V812,关闭增压透平膨胀机紧急切断阀,停膨胀机;关分馏塔上所以阀门V1、V2、V104、V106、V107、V108、V1232、V1222;密切关注上塔压力。
( U. M7 H( ]1 m+ { 乙:打电话通知下游工序紧急停产,打电话119报警,并向车间领导汇报;
/ g$ {& S- H/ B 丙:现场操作;关氧压机进气阀、开放空阀、关送气阀,现场用灭火装置进行灭火;( Q* I1 s) ]1 B/ t1 d  o
丁:倒换仪表气源,停循环水泵。( N: r( [8 x) m' B; }, Q" K% A
以上人员做好本职工作后,都去现场灭火。在火势完全熄灭控制的情况下,火灾现场留守两人继续观察,另两人人对整体装置现场再次进行确认。, \5 o$ i, d1 w& A
请同行们进行补充和指导!
0 F# U- j  a, p) M' r
全部回复(12)

2 W  j5 N, y+ B) w9 ~# ~& P9 H/ _过来学习的
2014-3-15 12:13:27
回复 0
谢谢楼主,学习一下
2014-3-6 10:04:35
回复 0
小马哥 发表于 2012-12-6 08:23
0 [0 ]2 a9 q* V  I* U' \那是八九年前的事了,一会就把活塞杆烧的只有手指粗细了,。那台设备没有氮气灭火,当时只能断电空分放散, ...
; x/ ]1 o; K! @6 J1 c
发热不要紧,只要不要带油就好了,最好是两个都没有就好了!安全第一……
2012-12-17 13:24:15 来自手机
回复 0
那是八九年前的事了,一会就把活塞杆烧的只有手指粗细了,。那台设备没有氮气灭火,当时只能断电空分放散,切断送氧阀,用灭火器灭火。事后分析原因气封过紧摩擦发热,活塞杆带油,引起了着火,所以说加强点巡检,不能带病工作是重中之重啊,教训啊
2012-12-6 08:23:59
回复 0
小马哥 发表于 2012-9-30 08:457 q' N  k. `: @
都不错,我真的赶上过着火啊,太吓人了
+ ]% F8 C. D; d+ K1 \9 p9 z5 M) R  h
真的赶上过吗,说下事情的经过,看和他的一样不
2012-12-4 20:31:52 来自手机
回复 0
都不错,我真的赶上过着火啊,太吓人了
2012-9-30 08:45:21
回复 0
都是些好主意。
2012-9-27 16:50:25
回复 0
不要忘了断电。
2012-9-16 11:31:47
回复 0
过来学习的
2011-7-6 22:49:15
回复 0
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入空分之家

Archiver|手机版|小黑屋|关于我们

Copyright © 2025 Discuz! X3.5    鲁ICP备10016836

违法和不良信息举报电话:12377 举报邮箱:jubao@12377.cn