支吊架安装:2 S" e) f- Q6 s/ l% o- t+ p
1)        首先根据图纸进行放线定位,确定膨胀螺栓的位置,用满足安全要求的滑动平台车,在房内顶打孔,安装膨胀螺栓,并保持垂直,电锤的钻头和膨胀螺栓的大小相匹配。0 w* v# ~9 C1 v, k. c0 [
2)        将C型钢和吊杆按设计标高、尺寸进行下料、钻孔,然后安装,拧在膨胀螺栓中,确保吊杆的垂直度,C型钢的水平度,以及标高尺寸。7 }* K: r) Z2 J5 y/ E
管道安装施工:管道安装与其他专业的施工配合进行。在安装过程中,确定关键工序,并严格按各工序进行。根据施工组织设计,管道安装计划分区、分系统组织施工,设备工艺配管,在设备安装完后进行。管道安装与设备、电气仪表等专业密切配合,穿插进行,确保工期和质量。
0 }$ v- k  C! t电气安装:
) Z$ o2 z) h! m" V8 ]- u7 e1)引进柜内的电缆排列整齐,固定牢固可靠,所接端子不得受到拉(扭)力。
. P9 M9 p' u2 g2 F7 e# o2)明设成排桥架相互横平竖直,排列整齐,在同一直线段内其水平和直线偏差<10mm,配管连接紧密,管口光滑,电缆敷设按动力电缆、控制电缆、信号电缆分层敷设,排列整齐,严禁交叉、绞拧,电缆弯曲半径>=10D。: L2 h$ U7 H7 l) P
3)支架敷设固定可靠,同一支架的电缆排列顺序正确。3 f+ T! W7 |8 C  d( _
4)电缆转弯和分支处不紊乱,走向整齐清楚,两端的标志牌清晰齐全。
) H/ h) x2 b7 q: W- @( t8 G5)侦测器安装在面板上,排列整齐,铭牌标识清楚。