止回阀又叫逆止阀,是一种自动阀门,它依靠管道内流动介质的压力推动阀瓣,来实现阀门的关闭和开启,当介质停止流动,止回阀阀瓣关闭,它能有效防止管道内介质发生倒流,这对于保障管道的安全起到了很大的作用。2 C9 h& | l% ?: c5 M, L
}+ [" H9 F% B5 {& K7 p$ \+ ` 止回阀按结构划分,可分为升降式止回阀、旋启式止回阀和蝶式止回阀三种。升降式止回阀可分为立式和直通式两种。旋启式止回阀分为单瓣式、双瓣式和多瓣式三种。蝶式止回阀分为蝶式双瓣、蝶式单瓣,以上几种止回阀在连接形式上可分为螺纹连接、法兰连接、焊接和对夹式连接四种。 @) Y" d8 ~5 g" ?% s* U
% e$ s# f. w d* o: _
$ Y" p5 f7 ]. i
2 s3 f3 P8 C. s" p 安装止回阀是为了保证水泵内部水流的流向,从而保障水泵的正常工作。所以关于止回阀的安装位置,到底是安装在水泵前还是水泵后,可以分两种情况:
$ u; L2 Y, ^# s/ v2 H- j
& N% M" v( Q4 `& v2 c5 p% ?$ C+ I- l- u$ z( j
; a: I, x- i0 b# V8 D* P! h: ~, t6 b; ?
一种是安装在水泵前竖吸管端头,也叫底阀。目的是为了不用抽一次水向水泵充一次水,因为水泵内以及泵前的吸管内无水时水泵只能空转抽不上水,所以水泵内必须充满水才能抽出水。这种水泵的安装是高于液面时的一种方法,也叫负压法。8 q2 D& u/ F" {; V4 w
+ \, }6 `5 C3 K, v! w# R* J
5 _% T1 J/ o* z* ^0 @
. u: `- m$ a7 y* l
另一种是安装在水泵的后方。这种安装方法是液面高于水泵的情况下,方便启停水泵时不用关水泵出水阀,特别是对于母管制水泵系统,防止发生倒流的情况。
' S7 O) b: \: p9 a$ U7 w. L
3 l* Z4 x) o; G- S; N8 M9 o- k& r4 b. y
2 _9 t4 E- ~4 F8 X 止回阀必须安装在泵的出口、出口控制阀之前的位置,以便检修止回阀。一般泵的出口第一道是软连接(减震器),接下来是止回阀,再接下来是隔断阀(如蝶阀、闸阀、截止阀等) h3 R5 c- [ B4 D, @
0 E& z! J* j' @7 Z7 w2 X; |: f6 c) K
! M. s5 Z& C5 \& }2 F1 S
, i/ M2 F( g" Q: P1、先装止回阀后装闸阀或者蝶阀5 ?6 W5 p# Z0 ?1 T
5 ]% J) S: Y/ T3 {$ S, s
/ v0 o7 ~' o2 k( O! Q
8 {5 G( g( N7 y! l8 m: @+ Y优点:可以保护止回阀,特别是在并联泵中,当一个泵不启动,其出口门关闭,另外一个泵启动的时候,冲击力都是闸阀或者蝶阀承担。止回阀发生故障后,可以关闭进出口阀隔离系统进行修理。: }4 a Z& }8 U) K7 h) t6 d+ M- \
: ^" i0 L; z, I7 k; _
: d/ P3 P6 T5 y$ K& ^0 J
. S5 w0 f* p# M. q8 c' l5 y; P! G9 }
缺点:闸阀或者蝶阀谁来保护?曾经出现过一个案例,蝶阀的阀板被打烂了。
2 Y6 |+ g+ L; C/ U9 R7 z: [) o! X( q2 z+ l4 e1 J) \
( m, W t! g. M% R) Y4 t: k' `( D
* F5 T5 J6 u$ X& o2、先装闸阀或者蝶阀后装止回阀9 B6 l2 Z8 z; B, T: r
4 A/ p% r( _! j1 ~3 q* x$ m4 h
# H1 w; X5 V& ~5 Z- o. X
1 _3 b+ G; g4 `8 o( w优点:可以保护蝶阀或者闸阀,冲击力靠止回阀承担。
2 o# M! n. B# d0 R8 t# J m$ ?2 E+ d: o3 g% u0 ~* H. m
8 t* e+ o( n3 z) P) p- T/ P8 Q7 X( P" \) F! R
缺点:止回阀谁来保护,止回阀是靠压力差来开关,如果总管压力高就关,泵的压力高就开,如果使用的流量不稳定,那么止回阀就会反复开关,会影响止回阀寿命。而且止回阀坏了,特别是母管制系统,需要停运系统后才能进行修理。
3 V- s$ G% E$ ]2 W! M/ u- S4 m; F$ F8 n/ v( P
0 ?! r; W) J8 A5 r4 b1 z: v
9 t1 K* H" H# v, p, D
" s4 L- r: P6 t7 j- f一般来说,由于止回阀启闭动作较为频繁,内部连接部分及密封部件容易发生损坏,为便于修理,防止发生由于止回阀故障而停运整个系统的情况,从这个角度考虑,止回阀会装在出口闸阀或蝶阀之前,你见到的是不是基本上都是这样呢?
, E9 T' ^3 k- m. y1 t/ |; b4 {8 V0 o' @7 }
" y' b4 `6 _8 r1 o9 Y E8 W
. N% C8 ?: j5 f% F |
|