支吊架安装:9 E/ a, m6 X8 o# u) m. a4 A6 g
1)        首先根据图纸进行放线定位,确定膨胀螺栓的位置,用满足安全要求的滑动平台车,在房内顶打孔,安装膨胀螺栓,并保持垂直,电锤的钻头和膨胀螺栓的大小相匹配。' |- U8 u; n% q0 a8 ~7 f
2)        将C型钢和吊杆按设计标高、尺寸进行下料、钻孔,然后安装,拧在膨胀螺栓中,确保吊杆的垂直度,C型钢的水平度,以及标高尺寸。
: E3 K# t1 m! o1 t管道安装施工:管道安装与其他专业的施工配合进行。在安装过程中,确定关键工序,并严格按各工序进行。根据施工组织设计,管道安装计划分区、分系统组织施工,设备工艺配管,在设备安装完后进行。管道安装与设备、电气仪表等专业密切配合,穿插进行,确保工期和质量。, {+ l- Z2 j) l! s6 `; T
电气安装:4 v# r! {; u0 x) |7 O  Y9 l
1)引进柜内的电缆排列整齐,固定牢固可靠,所接端子不得受到拉(扭)力。
3 k/ j# ^/ j" U7 d3 q9 ?2)明设成排桥架相互横平竖直,排列整齐,在同一直线段内其水平和直线偏差<10mm,配管连接紧密,管口光滑,电缆敷设按动力电缆、控制电缆、信号电缆分层敷设,排列整齐,严禁交叉、绞拧,电缆弯曲半径>=10D。" u9 t  x+ \. N0 N9 t
3)支架敷设固定可靠,同一支架的电缆排列顺序正确。5 \2 r3 T! j+ ]
4)电缆转弯和分支处不紊乱,走向整齐清楚,两端的标志牌清晰齐全。- q! X- G- a: l2 q* s; Q
5)侦测器安装在面板上,排列整齐,铭牌标识清楚。