开 车 步 骤0 D% s" h5 L ^: m6 q
+ t$ }- M: v% _1 g* ?- L! F
一、开车前的准备
1 C- R8 W; m" d6 i; g; [3 ]: \) c 1、检查软水柜水位。
+ _% Y2 ?. ^2 m9 _* C1 P 2、循环水池蓄满水。8 r( \* B- c5 `8 x+ K. p
3、给仪表空压机送电。合仪表1空开送仪表电源。( s# T: g4 P# k) ^$ [$ l
4、调试各自动阀门(V1015、V1129、V1111、分子筛各阀门、V403、V401A(B)、V104、V105、V106、V107、V108、V1232、V447、V1、V2、V812、V912)及联锁。要求各阀门达到灵活好用,联锁要准确及时。5 V8 \6 r1 P/ K1 x
5、和开关站联系,到配电室给各设备送电。2 F, v; T$ B$ J/ ~# b/ U
6、各设备(空压机、膨胀机、氧、氮压机、)分别单机试车,同时试验联锁。试验完成能达到起车标准后,除仪表空压机、空气过滤器、仪表电源、冷冻机组外,各设备断电。1 k$ O. L+ a/ i% o% F- g/ B
7、除仪表气阀门(V1244)外,其余阀门均要处于关闭状态。
: X. J- _4 k6 s7 f( j 8、冷冻机组预热。
# I: W7 n. n# ?% J! h 二、启动循环水泵
3 d9 ^3 h# |7 ?6 u5 i 1、检查水泵各部件是否齐全,地脚螺栓是否牢固。
0 m5 R4 d9 a1 R+ p9 z' }( Z 2、打开总进水阀、总回水阀。
. K$ z- ?7 v$ B+ n( F 3、打开泵体排气阀,直至有水流出,关闭。
7 c: g1 O0 o; |! j' U8 ?( ^4 | 4、盘动水泵数圈,检查是转动是否顺畅,有无异音等异常现象。! W, U9 ~0 u6 [6 D+ L) S2 |
5、循环水泵送电,风机送电。# z' m$ T4 ` Y' u0 k
6、将手动转换开关扭至“自动”,合闸,启动循环水泵,缓慢打开出水阀。查看机组电流在130A,水压0.6 Mpa。/ A0 K/ G) \+ ]' t9 Q4 w
7、同样方法启动另一台水泵。调节总水压至0.28Mpa。 N$ x4 {" I# _
8、运转过程中要注意循环水温,若高于28℃刚需要启动循环风机。
! C* X+ U: z& |- \7 k$ Z1 r/ t 三、启动空压机
0 f9 @1 [3 o: V; M- e( {( X! e t 1、检查油箱油位达到标准(70%),打开油泵进出口阀,盘油泵。( H/ R$ j, H! s7 l
2、打开冷却水阀门,调整水压0.3 Mpa,此时应注意保持循环水泵水压稳定。根据油温调节冷却水量。
: y) ]# A: p7 P+ o1 f6 ^1 E4 v4 r* k 3、冷却管路排气。; O' t1 @5 i, ^
4、送排烟风机、油泵,油站电加热器电源。% J- [4 m* z3 r3 K4 r+ ]+ X5 |/ X
5、启动排烟风机,启动油泵,并将油泵运行状态打到备用。温低于25℃时启动油站电加热器(油温控制在30℃—35℃)。若油温较高,则用冷却器进水阀调节(开大)。3 ?" _+ z" ~3 [/ z; u1 H( T! L( @
6、盘车数圈。应无刮磨卡阻异音现象。取下盘车器,罩上防护罩。
0 w4 {& `1 o+ H4 \ 7、检查阀门;现场V1015、V1016全开,V1018全关,进气阀处于关阀状态;冷凝水排放阀开;油路是否有滴漏现象,若有,及时处理。DCSV1015开阀。$ o9 v) u; s' d4 I9 ?
8、空压机合闸送电。通知开关站做好开车准备。* N6 Q3 k0 B! J% ?+ Q# O
9、待高位油箱回油,就地仪表柜允许合闸灯亮后,DCS故障复位显示允许启动后,投入联锁。现场将进气阀开5—10º,就地启动空压机。待电流下降后调整进气阀至50%左右。) ]1 w; Q7 B9 w) ~6 S( c6 \ R* E# ]
10、由于停车时间较长,启动机组后先观察运行状况半小时。此时可以利用这半小时时间做好预冷系统的开车准备,对水冷塔、空冷塔进行冲刷(方法见后)。
1 ~1 ^; V9 b% f9 [3 ]' t) | 11、检查就地油温、油压、各轴承点温度与DCS是否一致。
) Y0 k! {! k0 q. G2 |% A- i 12、确认机组运转无异常后,开始缓慢分阶段升压:0.2 Mpa 、0.3Mpa 、0.4Mpa、0.5 Mpa。在此期间要对照就地仪表柜、排气压力表与DCS排气压力是否一致。各轴承温度、定子温度是否正常。+ v' o% m, @4 _
13、运行过程中定期检查项目:冷却水系统的运行,查看水温、水压、冷却水风机的运行状态;检查各级排气压力,确保处在正常值以内;检查各点温度,确保无异常;做好设备的运行记录。
& z5 X. }6 U' P& b- Q5 R" W; V 四、启动预冷系统
, P5 n# S1 I h, M0 P- o3 s0 ]5 P 1、常温水泵、冷冻水泵送电。9 Z0 M* H: W; V& @
2、水冷塔冲刷:全开V1152,逐渐打开V1111,冲刷水冷塔。检查V1111开度与DCS是否一致。待排水干净后关V1152。将V1111投入自动,使液面平稳保持在700mm(在此过程中DCS操作人员要注意水冷塔的液位,在以前的操作中,开车过程中V1111有滞后性,水冷塔液位稍有波动,如果液位波动较大时要及时手动调节V1111的开度,液位超高的紧急情况下需打开V1152排水)。4 l/ @( c% i$ ~
3、空冷塔冲刷:启动冷冻泵(打开一台冷冻水泵进水阀,排气,盘泵,启动,打开出水阀),开V1151、V1126及冷冻机组进出水阀,观察V1151排水,待水清洁后,停冷冻泵,关V1126。启动常温水泵(一台),开V1125,观察V1151排水,待清洁后,关V1151,V1125、停常温水泵。注意使空冷塔内存有一定液体(如:300 mm)。: W* s, C& q9 B
4、冲刷冷冻机机前过滤器。
: Y! L' k+ \. D. X0 k7 P" E( i 5、检查阀门V1125、V1126、V1129、V1111、V1131、V1147、V1159、V1152处于全关状态。V1127稍开,V1128、V1130全开。冷冻机进出口阀全开。纯化系统阀门全关闭,V1222关闭。
* ^5 P1 g- n m8 l 6、两人配合,一人缓慢打开V1018向空冷塔导气,另一人缓慢关闭V1016,保证空压机压力平稳。DCS做好监控。. f& }' j% j- d5 F, [! z( z" Q
7、空冷塔压力升至0.45 Mpa以上并稳定后,启动常温水泵(方法同上),调节出口阀和V1125的开度,保持水压0.8 Mpa,电流20—25A。9 W0 K, C: V; i8 F( R/ w! l& ~
8、当空冷塔有液位显示时观察就地液位与DCS显示是否一致。水位升到600 mm时,将V1129投入自动,控制水位在700 mm。' N* c' _+ x* p' O! n' r
9、空冷塔液位稳定后,启动冷冻水泵(水冷塔液位前面已稳定,见2),调节出水阀和V1126的开度,保持水压0.8 Mpa,电流30A左右。排管道内的气体。& a7 I8 d: i9 M1 Z6 k) b
10、启动冷冻机组,控制出水水温在6—10℃。
* R; F4 A1 J, a( F6 P% W: O 11、DCS投入联锁。. V. Z! S. K! y. R$ p
12、启动预冷后,需有一人将氧、氮压机冷却水管路打开进行排气,防止预冷系统启动过程中将气体压至氧、氮压机冷却水管路。( G9 N' `5 Y' I* i
五、纯化系统启动
! s* q4 z- y" i+ i: |) e" ~2 W, } 预冷系统运行平稳后,向分子筛导气。由于停车时间较长,需对纯化器管路吹扫、分子筛活化处理。" [( ^+ G$ F( W6 B! R
1、导气前先检查阀门:V1223、V1224、V1225、V1213全开,其余阀门全部处于关闭状态(含V1222)。 z" y k* [7 M7 ]
2、打开V1253放掉游离水后关小。& J; l7 v4 J4 @6 B/ {
3、DCS手动打开V1203,现场手动缓慢打开V1251向1#分子筛充压,在此过程中,要注意保持空压机压力稳定。待1#分子筛压力达到0.5 Mpa并稳定后,DCS手动开V1201,现场确认V1201全开后关闭V1251。8 N9 \# U H; C' V& V6 O: W) z! q
4、断续启闭分子筛底部排放阀检查空气中是否夹带有游离水和杂质,若有水或杂质应多吹除几次,一直到无游离水和杂质为止。在开车运转过程中,此阀也应经常打开检查。0 I5 @( @+ \ }, I/ }& m b; V9 E
5、手动打开V1211,手动稍开V1209,对2#分子筛略做吹扫。关闭V1211,给2#分子筛均压,待压力均衡后,手动打开V1204、V1202,到现场确认V1204、V1202处于全开位置后,关闭V1201、V1203。, s& S! s4 U) f+ t g- N) r
6、DCS手动开V1210,1#分子筛泄压,同时观察泄压时间,如果不能在10分钟内泄完压力,开大V1224。1 U' D, @5 x/ T& c
7、DCS手动打开V1214、V1207、V1205(现场要确认),现场打开1#电加热器进出口阀,根据空压机、分子筛压力缓慢打开V1242,调节再生气流量到4700M3/h,关闭V1214,1#电加热器投用,对1#分子筛进行再生。
! n$ \1 d2 o7 i4 ~5 N. E" d" N, q 8、将分子筛切换程序投入自动,待露点温度达到-60℃,CO2在1ppm以下,冷吹峰值达到150℃以上,可以向塔内导气。
6 X I/ R7 v- {. {( r5 Z: ? 9、空气过滤器投用。
6 O }, q/ K8 V. N6 ^3 J1 T3 m 10、导仪表气。缓慢打开V1243,并闭V1244,停仪表空压机并排水。
2 n) I6 {# k" Z0 E: p* a1 G 六、精馏塔内吹扫/ b+ s% `0 i2 a$ e/ }7 N( g' a# r
1、打开V201、V101、V102、V103,检查确认增压机进口阀、V1、V2处于关闭状态。2 L# r! w- L1 N+ @. S7 n g4 u' A
2、缓慢打开V1222向下塔充压,注意空压机保压。下塔压力稳定后,开V304、V305对下塔进行吹除,检测液空管道的露点分析小于10PPM时结束,关毕吹除阀。
# P& p% L' [' k% \/ w/ d: g+ F 3、缓慢开V1、V2向上塔充压,注意空压机压力,用V104、V107调节上塔压力。待上塔压力平稳后,打开V301、V302、V310对上塔吹扫。上塔吹扫时压力应在40Kpa以上,60Kpa以下。当吹出气体无游离水,已干燥或经检测液氧、液氮管道的露点分析均小于10PPM时,塔内加温吹扫结束,关闭V301、V302,将V11稍开吹除后关闭。# j& e; g& T. V! i! L, V
4、稍开V108、氮气低压缓冲罐底部吹除阀,对其进行吹扫,完毕后关毕缓冲罐底部吹除阀。稍开氮压机进口阀及吹除阀,进行吹扫;打开氮气中压缓冲罐底部吹除阀进行吹扫,完毕后关毕;通知后续工序,打开V811、V812、V813、V814进行氮气管道吹扫,完毕后关毕V108及相关阀门。
5 ?: p! e, x5 O% t6 v& {/ [ 5、稍开V105、氮气低压缓冲罐底部吹除阀,对其进行吹扫。完毕后关毕缓冲罐底部吹除阀。稍开氧压机进口阀及吹除阀,进行吹扫,打开氧气中压缓冲罐底部吹除阀进行吹扫,完毕后关毕;通知后续工序,打开V911、V912、V913、V914进行氧气管道吹扫,完毕后关毕V105及相关阀门。% t2 }& f( e- j6 n9 Q7 f" J# f0 c" T8 @. f
6、稍开V1232吹扫污氮管道。
3 s1 A$ G6 e8 `/ I3 b 7、吹扫各仪表管。; Q2 h q4 E% k# h( H: @% Y
七、增压膨胀机系统
2 J2 M2 p) W2 a I 1、检查油箱油位,盘动油泵,接通密封气,并调节压力(增压端0.5Mpa,膨胀端0.32Mpa),打开油冷却器水路阀门,启动油泵,调整油压0.48—0.50Mpa(注意油压不要高于密封气压力),将手动转换开关扭到自动。 _ V2 `' d$ m3 F. s
2、根据油温调节冷却水阀(油箱电加热器根据油温是否开)。5 ]& G$ U1 L, W, I. X- j
3、开V473吹扫加温总管后关闭。
8 q+ q. H' {% W+ @2 h7 z 4、开V471、V481、V472、V482对2台膨胀机加温管道进行吹扫。
7 ^& }7 d' y; o+ }+ x 5、检查ET1喷嘴、V443处于关闭状态,关闭V471,开V451、V455、V447、V448、V439、V401A对1#膨胀机进行正吹。* V4 ~8 z5 t- E) A |
6、关闭V472,开V444、V450,调节ET2喷嘴为100(现场检查确认),对2#膨胀机进行反吹。- X( u+ z# X' |6 T' |; H6 [+ ^8 V
7、将两台膨胀机吹除路线做调整,1#反吹,2#正吹。
" P. G7 Y$ e" K1 \6 a 8、吹扫完毕,关闭吹扫阀门。开V455、V451、V440、V439、V450、V447、V448,V403得电,将膨胀机喷嘴开至30,点故障复位,V401A开,调节喷嘴,启动1#膨胀机,投入联锁。同样方法启另一台膨胀机。此过程中需注意:现场需调节油压,空压机排气压力及上塔压力也要关注。启动2台膨胀机时,V403调节要放在两台均启动后,防止膨胀机喘振。 w8 I( n$ a, ~+ B
9、逐渐关小V447的开度,控制机前温度,进入冷却阶段。关注上塔压力,高时可通过V104、V106调节。3 L4 u# t7 B4 H* F
10、机前温度降至-30℃时,可关小V450,增加进上塔的空气量。用V450调节机后压力。
% `7 n& [ l2 H' V* a 11、倒再生气。缓慢打开V1231,同时渐关V1242,要保证再生气量、空压机及后续各段压力稳定。* n# q& z. }9 Y$ v
12、及时调整主换热器热端温差,控制在3℃以内。氧、氮、污氮温度控制在1℃以内。
6 l5 ~' x) X5 w% Q* j+ R 八、积液阶段
: f: [* Q% M3 N: S- R8 u1 A5 h 1、逐渐关小V1、V2。
! V, `( B' J& D E6 N$ I& q 2、当进塔气温达到-170℃左右时,打开V304检查是否有液体并排放液体检查是否有杂质,直至干净为止。( a4 a: B) N9 x; Q1 b9 g0 A- A
3、 下塔液位达到400 mm后,将V1投入自动,液面设置可为500 mm。
$ x A3 V, Z& g/ o/ g- ]- Q 4、主冷有液位显示后,打开V302排液直至干净后,关闭阀门开始积液。$ l2 ^% f% }! ~8 f" @" P
5、根据上塔压力,可以分几次稍开V11,同时注意空压机压力及上塔压力,可通过V104、V106、V1232调节。随着液化量的增加,系统压力会下降,此时如果空压机压力下降,关小V2,以保证整个装置的压力较高(60Kpa左右)。
7 D% V [( D' a 6、主冷液面到2500mm时,可停一台膨胀机,逐渐关小喷嘴至0,关闭进出口阀。通过加温管道加温,关闭V450。
: Y; h5 }: g2 f( \+ S 7、参数指标:控制乙炔≤0.01PPM,总烃含量≤100PPM。! T) q$ Z: r* G8 m
九、启动氧(氮)压机
" v9 j. O5 q m( b 1、与后续工序及开关站联系,通知做好开车准备。 w% A- C6 ^- v; K& i% u+ Q6 o, r
2、检查各阀门:冷却水进回水阀开并检查各冷却水回水是否通畅无阻。稍开V105(V108),机组进气阀稍开,放空阀全开,送气阀全关。检查润滑油油位、电机轴承箱油位在油位计2/3以上,并取样分析合格。
& ^) Z. I0 n' I9 T7 R 3、启动油泵(打入自动),调整进油总管压力0.2—0.3 MPa (氮压机需手动摇油,查看油路是否畅通,油压是否能达到标准)。
0 `, g' n' O# E+ R 4、盘车数圈检查压缩机运动机构是否有卡涩等异常现象。" n' W5 q5 w# ^
5、擦拭活塞杆。( A) D0 `3 S- `2 ^: `
6、做灭磁疗试验。
6 w7 Q( A8 A6 f: B' Q 7、送电。) L b) T' ?* D" V
8、待就地允许启动灯亮,DCS允许启动后,现场启动压缩机。调整功率因数0.9—1。DCS投入联锁,DCS调整气体流量。
9 l( s- g, p9 c e 9、压缩无负荷运转几分钟,检查各部位,应无异声、异常振动和发热现象,气阀无泄漏现象,方可缓慢升压。! C& V8 v: i# Q: m( T/ B
10、联系用气单位后,开始送气,确保在出气口前无人工作或站立。气体输送过程中,阀门的开、闭应该缓慢进行。尤其是在压力较高的情况下,更应注意。 N5 O- I- w) S- Y+ i5 \
11、运行过程中需检查的项目:
$ Y$ d2 e& i p( c6 e* r8 G4 l) P a.润滑油系统:按规定补充润滑油,发现油质量不符合使用要求时,应更换润滑油。检查循环油泵工作情况,保持油泵压力0.2-0.3MPa。1 W/ R7 [% O7 f+ d) i0 V- z0 S5 W
b. 按时测量活塞杆、轴承温度,主轴承温度一般不超过65℃。勤用棉布擦拭活塞杆,避免油被活塞杆带入气缸。
% Z" g" G) ^) f2 s- |, L) k' Z- _ c. 随时检查各段压力、温度,按规定做好记录。气阀阀盖是否发热,阀的声音是否正常,发现异常,及时查找原因,进行处理。
. J- R3 M7 M! i9 K. h# o$ D; _' O d. 各部位无杂声和异常振动。0 J& G5 J: G9 z' R
e. 润滑系统、冷却水系统无泄漏现象,油压、水压正常。
7 t! I8 P# Y! k# Q ?1 x f. 填料函不泄漏、温度正常。
3 ?6 L5 n" x: o! e g.检查机组管道、阀门各处是否存在泄漏。
7 Z+ `3 r- R4 S" `& V1 x4 w h.碳刷是否有打火现象。) x: S: Q/ Z* S8 `, ?
I.氧、氮压机正常启动前,应该先用氧压机压氮试车。方法:缓慢打开氧、氮倒换闭,稍开氧压机进口阀,按启车方法启动氧压机,无负荷工作一段时间(20分钟),检查机组运转过程是否正常。
( V( I4 c( T, W m% e, ]9 J ; _9 _( r6 \; ~7 A. U% ^' [
在整个操作过程中,所有阀门的开度都要到现场进行确认与DCS是否一致,确认后方可进行下一步操作。
\# ?. l* l" J$ ^. O 在开车过程中,如遇到空压机联锁停车、低压停电、膨胀机联锁停车、氧压机联锁停车等情况,应按如下紧急预案处理:
a# x: g- b4 M! ^2 D 一、空压机联锁停车预案:9 q3 m" Y s& T& F2 x y/ ~* G
遇到这种情况时,如果是在向精镏塔导气之前,DCS首先将分子筛切换暂停,关闭各电磁阀,一人去预冷停冷冻水泵、常温水泵,若水泵已联锁停,就关闭各阀门(水泵进出口阀、V1125、V1126),一人尽快现场打开V1016空压机放空阀,关闭V1018、进口阀,待各温度点降下来后再停油泵(将油泵运行状态打至停止)、排烟风机。在此期间每10钟盘空压机一次。待故障原因查明并排除后方可再次开车。* J3 G/ C0 f+ W" Y7 |6 ~3 {' W0 F
如果是在各设备均已启动后,班内四人就按如下方法同时进行操作:/ n' R0 o; ?" z0 ], a+ H
DCS迅速将分子筛切换暂停,关掉各电磁阀。点膨胀机联锁停车。关闭V1、V2、V105、V106、V108、V1232、V1111、1 w0 U }, ~. f& z2 {! Y
A:现场启动仪表空压机,迅速配合DCS调整膨胀机油压,然后关闭V1仪表气、V1231、V101、V102、V103、V310、V201。$ I1 I, {8 c7 v! q) j
B:迅速到现场停氧氮压机。关进口阀,全开放空阀,关送气阀。然后上空压机打开V1016,关闭V1018、关进口阀。
9 @6 @* s: v) a$ X X1 r' k0 | C:第一时间通知下游工序。然后去预冷关闭水泵进出口阀、V1125、V1126,V1111仪表气、停空气过滤器,关调压间送气阀,开V1253,关V1222。# X) G7 M' |$ z, o- h
用V104、V107来调节上塔压力,防止上塔超压。待各温度点降下来后再停空压机、氧压机、膨胀机油泵(将油泵运行状态打至停止)、停空压机排烟风机。在此期间每10钟盘空压机一次。待故障原因查明并排除后方可再次开车。. d# R% k. a2 z* V$ u6 _% t6 \
二、停电停车预案
$ ?/ Y3 ?" ^; A$ y* n 停电分为两种,一种低压断电,一种高压断电。高压断电时所有的电器设备都会停止,此时:
* V. C% Z/ |) g1 t- B DCS:需将分子筛断换暂停,关闭纯化系统所有电磁阀,关V1、V2、V105、V106、V108、V1232、V1111。' g! V( z& N( D. z9 d
其余人员分成三路同时进行:
5 g( a: ~" T0 e* z, n; p! h: r A:到氧氮压机处开放空,关送气、进气;然后开空压机放空,关进气、送气。将油泵运行开关打到停止。
9 b! N" v9 r2 Y/ O! a. s5 Y1 L# k B:到预冷将水泵运行开关打到停止,关水泵进出口阀、V1125、V1126、V1111仪表气,开V1159放掉空冷塔中的水。断开空气过滤器空开,关V914、V814。开V1253、关V1222。
6 W3 D5 V3 Q7 S& G- D) z+ v C:电话通知后序工序。关闭V1仪表气、V1231、V101、V102、V103、V310、V201。/ q6 b: z1 x4 k$ q2 f% m
用V104、V107来调节上塔压力,防止上塔超压。检查各电器设备运行开关均为停止状态,防止突然来电对设备及人员超成伤害。停车期间每10钟盘空压机、氧压机、氮压机,间隔盘水泵、油泵。待故障原因查明并排除后方可再次开车。
/ |$ C; N; z/ V" m( B3 K$ L% ]2 y4 U 低压断电后各水泵、油泵停车,由于油压联锁会引起空压机、氧压机、氮压机、膨胀机联锁停车。此时操作如下:
! _/ s$ M$ B, o$ Z) o6 T% j DCS:需将分子筛断换暂停,关闭纯化系统所有电磁阀,关V1、V2、V105、V106、V108、V1232、V1111。. V, G: r! H+ `# }5 ], G- k
其余人员分成三路同时进行:
$ ?5 M3 N5 `$ } A:到氧氮压机处开放空,关送气、进气;然后开空压机放空,关进气、送气。将油泵运行开关打到停止。
0 W( N2 h4 z% l: | B:到预冷将水泵运行开关打到停止,关水泵进出口阀、V1125、V1126、V1111仪表气,开V1159放掉空冷塔中的水。断开空气过滤器空开,关V914、V814。开V1253、关V1222。3 @& \* ~* f F) a& A6 M& K6 ?3 f" T
C:电话通知后序工序。关闭V1仪表气、V1231、V101、V102、V103、V310、V201。将膨胀机油泵运行开关打至停止。
r; C( y9 }7 x& i. B 用V104、V107来调节上塔压力,防止上塔超压。检查各电器设备运行开关均为停止状态,防止突然来电对设备及人员超成伤害。停车期间每10钟盘空压机、氧压机、氮压机一次,间隔盘水泵、油泵。待故障原因查明并排除后方可再次开车。
+ L4 }# O1 k- q9 U 三、氧压机故障停车( K/ l- E6 M, s/ `
若氧压机由于某点温度异常、油压异常、排气压力异常而引起联锁停车,操作人员马上电话通知后续工序。并及时启动备用氧压机即可。
5 O& Q, S' g8 B 若氧压机着火则需做如下预案:
! b7 Q' s4 O Y4 q8 d" C7 A DCS:迅速从DCS上停止氧压机工作,关闭V105、V914。分子筛暂停切换,关闭分子筛各电磁阀,膨胀机联锁停车,空压机联锁停车。关V1、V2、V106、V108、V1232、V1111,关闭V814。开V104、V107。( d7 c* d4 P0 i: g- f `" s% e9 `
其余人员做如下操作:! ? S+ W2 ~7 w, r% x1 l7 P
A、B:两人一起现场关闭氧压机进气阀及送气阀。将油泵打到停止,用灭火器灭火。如果火势太大,切断气源、停止油泵后即刻撤离现场。
; o( ~) t- Z3 D4 ^ C:第一时间打电话通知后续工序及领导。然后配合DCS调整膨胀机油压,关闭塔上各阀门及V1222。% B/ R+ H6 L1 {7 K* N, P* e
用V104、V107来调节上塔压力,防止上塔超压。待故障原因查明并排除后方可再次开车。
( X; f, G- D$ v; c/ z; f 四、膨胀机故障预案6 L7 X5 O2 o" g: e4 @
在膨胀机运转过程中,如出现联锁停车,则启动另一台备用膨胀机。对停车的一台膨胀机做加温处理。报修。( M) e5 t, V+ ?* Y% _$ J" ?1 y2 f
若无备用膨胀机(两台膨胀机均故障),则按计划停车处理。先电话通知后序工序及领导。' [- m& O3 Z* W+ `) h$ ~
1、现场停氧(氮)压机:打开放空阀,并闭进口阀、送气阀。DCS关V105、开V104,关V108,关V107,保持上塔压力平稳。关V914、V814。* a* u, H) X5 k" y
3、DCS分子筛切换暂停。关闭V1、V2。启动仪表空压机开V1244。
3 _) E" c9 O) F- y+ v/ B1 b# C' } 4、缓慢关闭V1222,同时另一人在空压机处缓慢打开V1016,配合保持空压机压力稳定。
, U3 V+ n, i1 h/ N 5、DCS关闭纯化系统电磁阀、V1、V2。* g4 H0 ]' g$ D0 N7 G, z% @
6、现场停冷冻机、冻冻泵、常温泵,关闭水泵进出口阀、V1125、V1126、V1111仪表气,开V1159排掉空冷塔中水位。DCS切除预冷联锁。) j+ j: g A/ S/ t# V9 O3 k x
7、待预冷停完,通知空压机放空,关进气、送气V1018,现场停空压机,DCS切除联锁。
% E* A5 l w& w) ^ 8、空压机、膨胀机、氧压机油泵待各温度点正常后再停。停空压机排烟风机。( I/ l2 R# ~: R |, P5 @0 g
9、停车过程中要及时盘车。
7 t. J! g& l1 x m- p) } |