空分之家

 找回密码
加入空分之家

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

微信扫码,快速开始

查看: 961|回复: 0

[换热设备] 对取暖器械中几种常见换热器械的解析

[复制链接]
发表于 2013-7-9 15:35:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
  水换热器复合流程高效旋流换热器内全部采用紫铜管作为传热管,传热管内采用自由旋流强化传热技术,在流动阻力增加较小的情况下大大增强了换热强度。传热系数比普通换热器提高23倍,缩小了换热器的体积。据介绍,该型换热器热效率可达98,故节能经济效益显著。7 O1 P8 P4 @9 ]* G' `
/ D7 T, S8 w7 G2 ^9 B) @
  该型换热器水侧工作压力可达1.6MPa,能适用100m左右的高层建筑,水系统可一泵到顶,从而使高层中央空调水系统简化,运行更安全可靠。在一些中小型工程中倍受欢迎。徐州市人民商场选用该型热交换机组,占地仅十多平方米,供2万多平方米的商场空调用,在寸地寸金的商业中心,倍受用户青睐。
" A+ _3 h; h* o' x0 E& B7 F! a* d) a2 d# H2 j' d3 k
  由于板式换热器具有紧凑高效的特点,已经越来越广泛地为人们所认识,国家经委所推广应用的节能产品中就有板式换热器。板式换热器是利用紧固螺栓把若干表面有波纹的金属片夹紧,固定在框板和活动板之间组成的传热元件。两侧不同温度的流体在两板之间变化,复杂的流通中方向、速度不断变化,从而加强了流体的扰动,形成湍流,因此大大提高了传热系数。板式换热器的传热系数最高可达7000W/m2。为一般管壳式换热器的35倍。: W' a% s9 d" |# H$ p; R6 A

# A9 s# ]. f; \5 ~* g  中央空调水系统若不分层,系统静压就超过1.0MPa.国产的空调终端风机盘管承受不了此压力。常规设计中有两个办法解决:一是在十层以下各层水管系统设减压装置,通过人为减压来满足静压不超过1.0MPa;二是水系统分层,中间部位设板式换热器。前者动力消耗大,过大的压力靠人为再降低,白白浪费水泵电能,还增加减压设备。后者水系统分层,水泵扬程低,电耗省,而且系统较安全可靠。
# w+ w. |$ H% p4 q" k
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入空分之家

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

快速回复 返回列表 客服中心

帮助文档|清除痕迹|广告位|Archiver|手机版|小黑屋|空分之家 ( 鲁ICP备10016836 )

GMT+8, 2024-11-15 06:53 , Processed in 0.090097 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表