在什么情况下要设置成双层主冷?双层主冷与单层主冷区别?

评分

参与人数 1空分币 +8 收起 理由
kongfen + 8 发帖奖励!

查看全部评分

发表于 2011-1-27 17:07:28 | 显示全部楼层
双层主冷的结构:. M9 [+ f" b* K: F% U
A:下塔气氮去主冷中心筒气氮腔
- H7 |+ P4 P: O7 OB:中心筒气氮进板式氮侧) b: U1 I) _) Z: f  ~/ \  G- X0 }
C:液氮去中心筒液氮腔
( B; F$ Q1 @* Z: r8 ]2 Y  K. MD:不凝气引至主冷筒体外
: l, Y2 Z# r+ Y7 ~. d2 K. |8 `0 X双层主冷一般由4个(或更多个)板式单元和中心筒、外筒等组成,中心筒气氮腔与下塔顶部连通,四个板式单元围绕中心筒呈十字形对称布置。每个板式单元的氧通道被分隔成上下两段,上端板式单元的两侧设置了横截面为梯形(或平底)的液氧槽,与板式单元一起构成上层主冷;下段板式单元与外筒一起组成下层主冷;主冷的氧液面指示设在下层主冷的筒体上。每个板式氮通道是连通的。2 G0 M$ k7 n* m6 Z- u
来自上塔底部接液盘的液氧,通过分流器罐入上层主冷液氧槽的一侧,槽内液氧通过下方的通道与另一侧液氧槽沟通,并进入板式单元的氧侧。液氧一部分蒸发,另一部分却从上层主冷溢流而下,使下层主冷的板式单元的底部进入氧侧,气氧从下段板式单元两侧上方出口流向上塔。该板式单元的氮侧仍为上下贯通,气氮由上封头处进入,冷凝液氮从下封头处流向中心筒液氮腔,不凝气排放点也设在下封头上。  ]1 O$ g/ n- e1 ]
双层主冷的优越性:
# B/ O7 z% x& S4 |' q3 S4 _* F5 u7 E# ^8 Q1、通过双层布置,同样的换热面积条件下,液氧液位约下降一半(由两个板式单元的高度降到了一个板式单元的高度);上下层主冷的底部液氧,其所受的液柱静相应减小,液氧平均沸腾温度随之下降,从而使主冷温差缩小、下塔压力降低,最终达到空压机排压下降,气量增加的目的。
, c3 v( N: n/ f* E+ [  B3 a6 {2、板式单元中,每两个氮通道之间安排两个氧通道,即两个氧通道单独夹着一个氮通道,尤其是氧侧翅片的高度和节距均小于普通型的主冷的参数,从而形成独特的狭缝式结构,使主冷在强化换热的同时,又增加了板式单元的比表面积。
7 H1 g; l" x/ n2 [- Y$ _3、上层主冷的液氧在沸腾溢流过程中,同时对氧通道进行冲刷和清洗,使乙炔等杂质难以集聚;下层主冷仍采用全浸操作,因而可以认为,双层主冷的防爆措施要好于普通型主冷。
3 P: Q% l- y5 D4、在正常运行时,氧液面在板式单元上端面以下范围内波动,对上层主冷的工况没有任何影响,这对稳定主塔及氩塔的工况,也是一个有利因素。4 p0 L5 E) {$ w
双层主冷的弊端:
7 l1 t. w$ B  g" J7 ^双层主冷在空分塔启动阶段出现液体的时间有所推迟,但这是正常的,原因是:上层主冷首先出现液体,但该处的液体无法计量显示,要等到上层主冷液体积满并外溢至下层主冷后,液面计才能接到差压信号。此外,由于下段板式单元的氮侧受到上段通道冷凝液的直接冷却,故下层主冷一旦出现液体,其以后的积液速度要明显加快。
9 d- [/ k: O* a& t1 y( l可不可以做成三层或更多层,以此来更多地降低液位?
$ n7 ~, \  q, o: @) P+ [# O+ i双层主冷板式每层高度一般大约要大于等于2m,这是为了要保证氧通道的液体对碳氢化合物大地冲刷量,避免碳氢化合物在氧通道的集聚。
: }0 L( j/ M% H! `: K# X

评分

参与人数 1空分币 +4 收起 理由
kongfen + 4 深入讨论

查看全部评分

发表于 2010-12-15 12:54:14 | 显示全部楼层
我们原来22000的空分是单层的,现在40000的就是双层的,我想可能是因为装置大的缘故,在塔径一定的情况下,要保证蒸发和冷凝,只能做成双层的。

评分

参与人数 1空分币 +4 收起 理由
kongfen + 4 发帖奖励!

查看全部评分

匿名
匿名  发表于 2010-12-15 12:54:37
内压缩的空分主冷一般较小,因而可布置成单层的,双层主冷上塔高度增加,控制变得复杂,不是不得已一般不应布置成双层。
发表于 2010-12-15 12:57:23 | 显示全部楼层
个人认为对大型空分而言,采用上下两层会减少冷箱内占地面积,另外大型装置还采用上塔落地的设置方式。对于操作控制与单层是一样的,但对于主冷凝蒸发器而言,分为传统的浸浴式主冷,新型的降膜式主冷之分。双层主冷因高问题,所以将上塔落地设置,另设液氧循环泵。(供参考)

评分

参与人数 1空分币 +4 收起 理由
kongfen + 4 发帖奖励!

查看全部评分

发表于 2010-12-15 15:29:58 | 显示全部楼层
单元安全高度 是制约 主冷 的 关键因素
' Q; T& H6 S2 k! U- s

评分

参与人数 1空分币 +4 收起 理由
kongfen + 4 发帖奖励!

查看全部评分

发表于 2010-12-16 17:21:12 | 显示全部楼层
同意二楼的看法,不过好像看过一篇文章的分析,刚刚翻了下未找到

评分

参与人数 1空分币 +4 收起 理由
kongfen + 4 发帖奖励!

查看全部评分

发表于 2011-1-13 08:29:28 | 显示全部楼层
好东西,支持一下
% K( `' J; v9 s& S" T3 E" ^" A
发表于 2011-1-27 17:13:19 | 显示全部楼层

6 x: v6 n: S/ W2 W1 h# x% k                               
登录/注册后可看大图
发表于 2014-2-28 21:26:32 | 显示全部楼层
学习了