为什么水冷塔补充水有时要由循环水切换至脱盐水?

[复制链接]
发表于 2011-4-22 06:40:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
一般情况下,水冷塔的补充水用的是循环水,但有时却切换至脱盐水,大概一小时再切换至循环水,问车间的老师傅,说是循环水压低了,所以切至脱盐水,但我觉得应该还有别的原因吧,但却不知道是什么,恳请老前辈们解答一下!
发表于 2011-4-22 07:59:00 | 显示全部楼层

RE:为什么水冷塔补充水有时要由循环水切换至脱盐水?

没有什么原因,找你们的主管领导或技术负责人吧。脱盐水是高价值的水,循环水是低价值的水,循环水可以用就不必要加脱盐水了。正如老师傅说水压低,你找找水压低的原因及解决办法吧。
发表于 2011-4-22 09:17:10 | 显示全部楼层

RE:为什么水冷塔补充水有时要由循环水切换至脱盐水?

这个要看你的水质的,我以前是开空设计的空冷塔,上部是闭式小循环,用脱盐水,要经氨冷器冷却,温度控制在八度左右,下部是用大循环的水,起到初冷的作用,但是由于大循环水质较脏,很容易引起塔阻力过高,进而影响冷却,不过脱盐水成本太高
发表于 2011-4-22 10:35:20 | 显示全部楼层

RE:为什么水冷塔补充水有时要由循环水切换至脱盐水?

杭氧很多设计是下部用循环水,上部采用原水补脱盐水的未遇到过,学习。
发表于 2011-4-22 11:53:30 | 显示全部楼层

RE:为什么水冷塔补充水有时要由循环水切换至脱盐水?

空冷塔下塔用一般的循环水,上塔用脱盐水这种情况听说过。这样设计是为了防止上塔冷冻水在低温下会析出钙镁等碳酸盐(也就是水垢)附着在填料上使得塔的阻力过高,可是水垢不是在水加热过程中才产生的吗?
发表于 2011-4-22 13:11:40 | 显示全部楼层

RE:为什么水冷塔补充水有时要由循环水切换至脱盐水?

水冷塔会蒸发水,但是不会蒸发污垢、离子等杂质,不补脱盐水的话(同时排放点循环水),杂质浓度会越来越高。
发表于 2011-4-22 14:29:50 | 显示全部楼层

RE:为什么水冷塔补充水有时要由循环水切换至脱盐水?

学习了。我们也是开封设计的,不过没有用到脱盐水,空冷塔上部用的是冷冻水(冷冻的循环水),下部用的是循环水,都是一个水源!
发表于 2011-4-22 15:48:00 | 显示全部楼层

RE:为什么水冷塔补充水有时要由循环水切换至脱盐水?

空气经过水冷塔冷却温度下降,饱和蒸汽压下降空气里的部分水蒸汽液化,所以应该没有水蒸发造成杂质浓度升高的问题吧。
发表于 2011-4-22 17:06:10 | 显示全部楼层

RE:为什么水冷塔补充水有时要由循环水切换至脱盐水?

空气经过水冷塔冷却温度下降,饱和蒸汽压下降空气里的部分水蒸汽液化,所以应该没有水蒸发造成杂质浓度升高的问题吧。