mahan 发表于 2013-4-8 16:59:11 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
4057 11

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
冰机运行正常,有时候会自己跳停,然后高温报警。一切都是正常的,不知道哪里的问题。
全部回复(11)
可检查一下电气,控制方面有没有什么问题。
2013-4-8 22:43:28
回复 0
我们公司也是  一会停   一会起的
2013-4-9 01:24:46
回复 0
本帖最后由 氧氮元素 于 2013-4-9 07:43 编辑 " L+ q  ~8 P6 a
1 |( U4 Y0 T) B3 m& J
冰机的工作原理和空调冰箱是一样的,随着温度的过高或过低,自动开/停。我们只是希望这个开/停时间间隔长一些,所以冰机的选择是根据需要的冷量来定的。如果冰机冷量过于富裕,就会造成频繁启动/停车,过低则又不会停了。如过高可以将冰机的负荷调低一些,有助于延长开停的时间。冰机的频繁开/停加大了冰机的不可靠性,所以有些国外公司是不建议采用的。
2013-4-9 06:03:56
回复 0
本帖最后由 allen 于 2013-4-12 07:16 编辑
* R9 p3 w2 B$ C" G( `# q( j
0 |) Y: A& K% Z' I  }9 i9 M2 I6 C出冰机冷却水温度低,冰机就停了,有个小方法,就是蒸发器的进水回水全开,冷凝器的进水全开,回水关小。
2013-4-9 11:14:29
回复 0
主要是冷冻机的制冷能力较强,使出口水温很快达到设定下限,自动停机。可以试着半负荷50%运行,起码能够延长起跳频率。
2013-4-9 11:24:35
回复 0
循环水温度低,冷冻机上下限设定范围窄,冷冻机制冷能力偏大都是造成频繁跳机的原因。
2013-4-9 11:31:22
回复 0
我们这也有你说的那样的情况,一般我们都是重新启动一下,高压就不报警了,再不行切换一下程序。
2013-4-9 13:30:16
回复 0
看一下流量开关有没有接触到位
2013-4-9 15:25:23
回复 0
我们是高温高压报警,也是重启一下程序,可是不知道为什么这样,是不是水压低了,才0.22兆帕,还有怎么设定它的温度范围,我们是6—18℃。
2013-4-9 16:34:42 来自手机
回复 0