约克冰机排气过热度低是啥原因

小助手 发表于 2022-6-4 17:10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
2006 4

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
市民小岳、:7 f+ Y: P! X  ?" R3 S
约克冰机排气过热度低是啥原因, Y$ z6 N9 S& l: n

+ \: ^6 i# d5 R; l7 ]2 [话题来源:空分之家微信群4
全部回复(4)
崔先生。
/ r) Q8 d2 T, T* N! L% x
" O2 y$ r5 `: d( y0 Y冰机无非是蒸发端进入常温水来蒸发冷媒,蒸发的气态冷媒经过压缩又变成气液,这也是一个制冷过程。所以感觉应该是常温水温度和蒸发端冷媒多少有关系
2022-6-4 17:11:04
回复 0
心平静气) b8 V- a% e6 E: k  z! b$ C" ]
1 h0 @/ _' u# g3 Y  r3 a) @3 Q! I
排汽温度过低
$ i; C) R1 V' l  1.膨胀阀开启度过大或系统内液体制冷剂过多,蒸发吸热后的蒸汽呈潮湿状态,经压缩机压缩后所排出的汽体温度较低。& b. z8 o/ |" X0 I6 ?
  解决方法:将膨胀阀的开启度适当调小或放出部分制冷剂液体。
+ p; P: i( L; y! F& S0 O  2.冷间的热负荷小或冷却排管照发面积小,液体制冷剂进入排管后流速太快,不能很好地吸热蒸发和汽液分离形成过湿然汽,被压缩机吸回,排汽温度降低。
9 Z" B" N% k* @3 E# p  解决方法: 相据实际情况,调整压缩机工作,或将膨胀阀调整到一定的开启度与冷间热负荷相适应。5 l( ?  v6 [! C0 @0 k, t- u
  3.冷却排管上结有较厚的霜层,降低了排管的传热性能。进而制制冷剂在冷却排管内不能很好地蒸发吸热,这不仅使冷间内的空气温度不易下降,并且使压缩机回汽过潮和排温下降。
6 N! F: p  I/ L" p/ D2 L; O也可以把冷凝器回水阀门关小一点,正常冬天要把冷凝器回水关小,这样冷媒与油分离会好点,排气温度就会上来。现在夏天看看是不是膨胀阀开度或冷媒加多了
2022-6-4 17:11:39
回复 0
市民小岳、; O$ C; q$ b, n
进水温度21,出水8
2022-6-4 17:12:05
回复 0
如果其他没问题,包括水温,那就是换热器出问题了。
2022-6-8 10:09:57