空分之家

 找回密码
加入空分之家

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

微信扫码,快速开始

查看: 1952|回复: 6

[话题讨论] 水冷塔和冷冻机(冰机)结垢的问题大家遇到的多不?如何处理的?

[复制链接]
发表于 2020-1-28 12:16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
关于水冷塔结垢,冷冻机(冰机)结垢的问题大家遇到的多不?如何处理的?4 i" ]2 H0 x6 [
来自空分之家微信群
发表于 2020-1-28 13:26:18 | 显示全部楼层
陈英:水冷塔、空冷塔和冷冻机均结过垢,曾经用过水冷塔补一次水方法好转,后来又找上海安治化工水处理厂在冷冻水泵入口在线单点加阻垢剂后得到控制。如用软水更好了。
 楼主| 发表于 2020-1-28 13:26:49 | 显示全部楼层
@陈英:我们水冷塔填料堵塞非常非常严重,检修人员进去依靠人工处理了四天四夜才把填料清理出来。整个空冷塔冷冻水布水器也堵得很严重。
 楼主| 发表于 2020-1-28 15:28:43 | 显示全部楼层
洋先生O_o :干了三年,清理了五次水冷塔填料
2 S! z7 B& U- E  V3 V 862382582.jpg
2 Y" P- h0 B: L( ^4 v# H# F3 {8 J 853912888.jpg
, t. g* x$ O! T8 f3 n
 楼主| 发表于 2020-1-28 15:29:37 | 显示全部楼层
阳春白雪:我们运行十年的机组了,从来没有堵塞结垢现象,水质油质好比人体的血液,慢性病,我们有专门的水质厂家处理
发表于 2020-1-30 14:13:10 | 显示全部楼层
空冷塔上下两段,下段的循环水多多少少会随着空气进入上段,并且,冷冻水一直是闭路循环,这样时间长了,冷冻水的水质变差,钙离子、氯离子、电导率都会很高;定期分析水样,添加阻垢剂,加强水置换(我厂设计冷冻水是脱盐水)
发表于 2020-2-6 13:14:18 | 显示全部楼层
1.控制水质,至关重要,有条件的可以上套水处理装置。2.低温泵在线加药控制。3.控制冰机出口温度不低于8度,将冰机温度可以提到9度。