晃电了 ,为什么有些机泵停运后 不能自启动呢        有没有仪控的专家没   ,分析一下怎么回事 ,我是工艺的 对这个 不懂得
发表于 2013-1-13 14:20:47 | 显示全部楼层
这个我知道一点,有些泵在泵的停止信号出先后会一直发送这一个信号,这个信号如果不人为消除的话会一直存在,如果这个信号存在的话那泵是无法启动的(不管是自启还是人启),这些泵需要人为手动复位,然后才可以启动,相当于仪表给了电气一个信号,这个信号导致电气无法给泵送电。
) R$ X$ F8 U. P; }- V还有一种可能就是晃电的瞬间泵过载了,需要电气变电柜来复位

评分

参与人数 1空分币 +3 收起 理由
学习你我他 + 3

查看全部评分

发表于 2013-1-13 19:39:29 | 显示全部楼层
.........................................
发表于 2013-3-4 12:50:14 | 显示全部楼层
故障没有复位,怎么启动?这是基本的安全策略。
发表于 2013-3-4 12:53:09 | 显示全部楼层
是,有的需要复位才可以启动。
发表于 2013-3-5 10:13:05 | 显示全部楼层
原来如此,复位惹的祸