《第二届气体行业人才招聘会》时间:2025年6月18-20日 地点:杭州大会展中心 报名:15853394496 联系人:李先生
  • 0

[咨询求助] 这是什么原理的啊?

Panel 发表于 2012-11-24 09:03:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
2708 5

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
0.jpg
+ H$ |* s. v2 `$ |7 P6 X+ f- o怎么会有两个减压阀呢?怎么控制的?8 x5 g# ^5 m: u3 E' x6 d
00.jpg
  F" U* ^, b$ r  ?9 \# F 2.jpg 7 l% Y% K7 F3 l& J* {* \

  P! p+ \3 c. A1 D1 {, W; ]
5 Q0 Q4 B( N, t7 k; w+ f
全部回复(5)
左面的的确是减压器,右面的起的作用应该是气源断了之后阀门保持原位的作用。原理和减压器、自力阀一样。2 ~" J: Z! h0 a. L1 `+ c' D
正常工作时仪表气源经过减压器减压至正常工作压力,分两路,一路进阀门定位器,阀门定位器依据电流调整输出压力里,将这个压力输出到后面这个阀的控制端,由这个阀门定位器的输出压力作为控制气源,使膜片上下移动,从而控制由减压器来的另一路气源,后面这个阀输出的压力传递到阀门的膜片上使阀门上下移动。
" G5 W5 C0 D) f/ r& u  [! u当仪表气源突然断了以后,阀门定位器无输出,将会使后面这个阀关闭,后边这个阀的将截断阀门膜头内气体排出,从而使阀门开度保持原位。
2012-11-24 15:30:20
回复 0
左边带小表头的是过滤减压阀,右边的是一个增压器,当有开信号来时,定位器输出进入增压器,仪表气吹起里面的膜片,使增压器的入口(连通减压阀)与出口(去阀门)连通,让减压阀后的仪表气直接进入阀头里,说白了就是用定位器输出的“小气源”控制“大气源”,增加膜内压力的,不知道这么解释,明白没
2012-11-27 13:23:24
回复 0
一开始我也以为是增压器,但是,考虑到增压器需要的气源压力要高于阀门定位器输出压力,而这个阀门取压都是一个位置,同时管径一样,我认为增压效果基本没有
2012-11-29 08:29:54
回复 0
虽然压力是一样的,但是从定位器出来的气量没有那么大,所以需要增压器,那个东西起不到保位作用,这是薄膜式的,从进气方式看,应该是气关的(阀座为流闭时),如果没有气源的话,阀门应该处于开状态,如果要是能看到接口处的标识就好办了。
2012-12-1 14:55:54
回复 0
右边的哪个应该是在定位器故障时,保障阀门速断或速开的。和自力式调节阀原理差不多。可整定压力。
2012-12-8 18:49:12
回复 0
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入空分之家