各位: {+ ?- O- P6 }1 ]. v
我公司空分液氮阀门最近接连出过几次故障:
0 @2 ^, }% V8 ?4 W( E由下塔向上塔打液氮的阀门是由PID控制的,
- ~. Y: N& [; o6 u当程序控制减量的时候,设定值下降,阀门缓慢关小,: u8 h( G5 @2 g. {0 v% a# C& d
流量计流量测量也慢慢降低,
( P% V: i* j# ]2 |' N z) _可是当阀门降低29度左右,流量降低到22000Nm3/H左右时,
Z. {0 L% @6 Q; g" C突然流量不断增加,即使阀门继续关小,流量仍然上升。
9 E" B2 H/ O5 X+ H; {$ V- n% E, ?0 a' ]7 U0 |' N/ H6 C/ ]
不知道怎么回事,请教大家帮忙分析一下!
4 o: Y3 a& B+ J1 ^% m. N* W. y. x/ [/ N: z
此阀门是液氮进上塔的阀门,阀门管径150mm,
2 s2 V1 V, k$ k4 D- ?- t流量计是孔板流量计,最大流量和最小流量是42000---14000Nm3/h。# O2 I3 m; \8 u' I8 x0 T: M2 p
阀门在流量计之后,靠近塔的一侧。
1 T: O0 i, f( c" D5 Q并且可以肯定的是阀门的确是关闭了,因为在液氮进塔之下向液氮罐取液氮的流量也没有了,可以证明,此时是真的没有液体打到上塔了。( A, n) C! D; f' c$ z1 r+ P5 ]" d
附图,红色为流量,绿色为阀门开度!6 _8 k! j6 H: x% X