各位:
" c" q' L) ]: P! ^/ O. s1 q1 Z我公司空分液氮阀门最近接连出过几次故障:
; L* u; c$ f0 `. l' O T由下塔向上塔打液氮的阀门是由PID控制的,
2 Q% B$ k4 r. d- p; D; G0 `当程序控制减量的时候,设定值下降,阀门缓慢关小,. h1 r+ P$ b/ V7 [1 d# j3 `
流量计流量测量也慢慢降低,, m' e' O9 a6 j, ~' q
可是当阀门降低29度左右,流量降低到22000Nm3/H左右时,2 k* Q- _( P) n( V# t2 m9 n/ w
突然流量不断增加,即使阀门继续关小,流量仍然上升。- p3 p0 {" ]$ d7 D' ?. p D
- Q- f6 }; }% O0 T0 V+ M不知道怎么回事,请教大家帮忙分析一下!
1 N! q7 B) w9 s3 ` H" M
p. b& `4 ^: l6 I. ~6 N' U4 ~) ~此阀门是液氮进上塔的阀门,阀门管径150mm,- v7 e' W) S: V
流量计是孔板流量计,最大流量和最小流量是42000---14000Nm3/h。
/ \& ^* N3 z; _4 O; V# Z& M阀门在流量计之后,靠近塔的一侧。$ b6 ]4 N/ o+ p7 |! q
并且可以肯定的是阀门的确是关闭了,因为在液氮进塔之下向液氮罐取液氮的流量也没有了,可以证明,此时是真的没有液体打到上塔了。0 C, O- [* L7 Z# P* u! p; j; _
附图,红色为流量,绿色为阀门开度!# n2 m X/ x7 H