马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家
x
各位:$ [* R0 f) W/ z5 E, T
我公司空分液氮阀门最近接连出过几次故障:
. p5 f" b$ a! p. _由下塔向上塔打液氮的阀门是由PID控制的,
* g! `$ y! M) W/ r当程序控制减量的时候,设定值下降,阀门缓慢关小,
$ K) A( p" b0 G$ S流量计流量测量也慢慢降低,8 z: c* ^) N( |4 k$ |
可是当阀门降低29度左右,流量降低到22000Nm3/H左右时,& C& d8 T0 c: K" O
突然流量不断增加,即使阀门继续关小,流量仍然上升。# h2 `$ F) v2 P
0 S; H2 j8 j0 h' H
不知道怎么回事,请教大家帮忙分析一下!* N/ M, e: M* O# W
" n& m- [: w' T+ Z( B B& D
此阀门是液氮进上塔的阀门,阀门管径150mm,& d4 P: n* j; r" X9 F) {
流量计是孔板流量计,最大流量和最小流量是42000---14000Nm3/h。9 }+ O4 p: t" c0 J
阀门在流量计之后,靠近塔的一侧。
; B3 @' E4 Y+ N9 v: |+ q6 D并且可以肯定的是阀门的确是关闭了,因为在液氮进塔之下向液氮罐取液氮的流量也没有了,可以证明,此时是真的没有液体打到上塔了。
1 v& R1 W2 k4 a% C t. w# ?附图,红色为流量,绿色为阀门开度!3 c. O8 y; ?. r: O2 q! R" s( X
+ y+ K- h) p7 k! w* P! M' {
|
|