提前一个小时启动油泵,调油温,通知电工送模拟信号,, [# P+ z" c, S& Q* \7 m
试联锁(一定要提前一小时试联锁,因为试联锁结束后要通知电工撤模拟信号,模拟信号撤掉后半小时, 油泵将自停)。6 g$ h5 C. w) K+ v
1, 通知电工做好氧透启动准备,确认DCS上“电控系统正常”指示灯处于正常状态;/ b" u0 R+ R, o( l2 Z+ E& B
2. 点击重故障停车“复位”按钮,启动条件达到要求(变红);( D3 U" W' x4 w8 ]/ I" N! [3 A
3. 解除“振动”联锁和“吸入压力”联锁,投入“喷氮”“重故障”联锁;2 g; Q" }; f3 Q, E/ M& J
4. 画面显示“启动结束”,软开关在“停止”位置上;$ e1 Z8 m& E' U& ?: {/ E
5, 击标题栏中“画面显示”查看“SFC”顺序控制,点击“SFC1-SFC4”,确认SFC1(启动步骤)运行在第一步“QS-OO”;) q0 ]; _% f, k3 V3 v/ @
6. SFC2、SFC3、SFC4画面显示蓝屏(表示未运行);3 Y, |! w1 |$ l- L. u& m
7, 查看“中启停”画面,软开关由“停车”切换至“准备”;
5 I6 l; G/ k1 K8. V3317得电可调,V3316得电全开、V3318失电全关; e8 h+ F/ Z5 |5 a3 J
9. SFC1显示运行在第二步“QS-O1”;
) \ r6 T% k, G% ~7 K10.“中启停”画面中,17个条件全部满足。“中启停”画面中,“允许启动氧压机和电控系统正常”按钮变红;
2 Z: z* b% {' M: t" R11: 软开关由“准备”切换至“启动”,IOS后压缩机启动,开V3317,控制机前压力为20Kpa;* k. R4 {* d6 F7 r* p+ o
12: 压缩机启动需6OS;
* }+ g$ @ v% P2 A( v: U13: 压缩机启动成功后(现场调油温、油压),程序提示手动关V3302(一关V3302,迅速将V3317开至100%,' w: m2 J# Y% l9 e) J
当机前压力有显示时,迅速将V3317关至50%,再根据机前压力缓关V3317),V3304、、V3303得电可调;# j" e7 y% Q7 f, ?: I5 x
14:V3302全关60S后,提示手动开V3301;
+ Z" k6 g9 \+ y; D4 U g15:V3301全开10S后,V3317.V3316失电全关,V3318得电全开,V3309得电可调,;1 L2 Y2 s* I2 E
16:V3316失电60S后,提示手动开V3306;. n5 c, f$ T0 B! G, v
17:调节V3303升压,当压缩机排压与管网压力基本持平(一般略高管网0.3MPA)7 \$ q! |6 N2 R
开V3306并网,启动结束;
C! Z; K: L1 A" ?" m8 S18:开V3306并网,启动结束后, 解除“吸入压力”联锁;
* y) X; h+ W+ A3 U2 c' \( Y19,投“振动”联锁。 |