倒换粗氩泵规程(试运版)1 k- _5 x" O& z P1 R
一.后果因素:氧气纯度降低,氩馏份升高(严重时可能引起氮塞,影响产品外送)。; P* ]* b# D6 }, X$ j6 g
二.防范措施:提前备冷液氧泵。
. ?( Y4 @ v& | O+ R& A三.准备工作:氧气纯度略高些,避开分子筛切换期。
* f6 v' \: m, W r. j/ V2 G+ n- G. h四.规程(以50000为例):, }9 M( p4 g, T: d& t2 Y) z r( C
1.先将备泵,预冷到可启动状态后,打开此泵的出口阀,及本泵回流阀(全开)。
" x( J6 j$ M7 V/ n: }" M2.加载至工作频率(注意粗氩塔液面波动情况)。$ T" K% P1 X+ C6 n/ w
3.待主冷液面,粗氩塔液面,稳定,氧气纯度,氩馏份无明显变化后,缓慢手动关小此泵回流阀。$ f1 q. o8 H8 I5 ~3 b
4.但粗氩液面有轻微波动时,手动开大,另一台泵的回流阀。(两阀配合,本着小开,大关的原则)3 U" R2 u. L+ u
5.操作时注意两液面,两纯度!保证液面稳定,纯度波动小的标注。直至液氮泵倒换完成!
$ j- l2 u: \) n& L; E4 x( u3 K6.如倒换失败,影响产品送出第一时间启动液氧泵,氧透回流停止外送!' w* n3 G: W* d* T$ ]
) i& D# d3 w# s; W2 b2 g% `: Y-----------------; o! h2 ?8 y( a6 ^- o
空分之家微信群:于静凯 |