发表于 2012-6-16 21:05:02
|
显示全部楼层
提前一个小时启动油泵,调油温,通知电工送模拟信号,
! ~3 `1 P2 m1 s p* u; m 试联锁(一定要提前一小时试联锁,因为试联锁结束后要通知电工撤模拟信号,模拟信号撤掉后半小时, 油泵将自停)。9 q% `* u7 b J- A
1, 通知电工做好氧透启动准备,确认DCS上“电控系统正常”指示灯处于正常状态;
4 H q" w2 \) V9 `5 b" M5 i$ Y$ t2. 点击重故障停车“复位”按钮,启动条件达到要求(变红);
- u( m* s% _$ I+ I" e3. 解除“振动”联锁和“吸入压力”联锁,投入“喷氮”“重故障”联锁;* ?+ a/ Z {$ r: C1 T
4. 画面显示“启动结束”,软开关在“停止”位置上;
2 c: H* y2 N4 c a2 s) U5, 击标题栏中“画面显示”查看“SFC”顺序控制,点击“SFC1-SFC4”,确认SFC1(启动步骤)运行在第一步“QS-OO”;# k. T+ g8 ^3 i) g! F& r
6. SFC2、SFC3、SFC4画面显示蓝屏(表示未运行);
6 Q% q: z- U- I7 R6 T7, 查看“中启停”画面,软开关由“停车”切换至“准备”;
6 t c8 V! h9 ^& |8. V3317得电可调,V3316得电全开、V3318失电全关;: `, S: }* _, |6 n) @
9. SFC1显示运行在第二步“QS-O1”;
- h# q5 ~8 i8 l: {: T) i10.“中启停”画面中,17个条件全部满足。“中启停”画面中,“允许启动氧压机和电控系统正常”按钮变红;
' D6 q1 |# G5 w- B11: 软开关由“准备”切换至“启动”,IOS后压缩机启动,开V3317,控制机前压力为20Kpa;# ^: A# `# Z* \" e( |5 v7 b& w, ?
12: 压缩机启动需6OS;. f# ]! ^5 [1 x1 \& ]# |
13: 压缩机启动成功后(现场调油温、油压),程序提示手动关V3302(一关V3302,迅速将V3317开至100%,# Z4 k* a/ Q7 U' \' O3 V4 R
当机前压力有显示时,迅速将V3317关至50%,再根据机前压力缓关V3317),V3304、、V3303得电可调;
0 b' I" w% y5 n14:V3302全关60S后,提示手动开V3301;7 e- k" Y% h, O
15:V3301全开10S后,V3317.V3316失电全关,V3318得电全开,V3309得电可调,;! C9 ]) ~0 M, R, @5 B
16:V3316失电60S后,提示手动开V3306;: X/ H; r/ f( I: V& e4 Y2 {
17:调节V3303升压,当压缩机排压与管网压力基本持平(一般略高管网0.3MPA)
2 E' r) O- P# O$ Z 开V3306并网,启动结束;
( j$ N/ z/ j: K9 y) V0 h2 R1 c18:开V3306并网,启动结束后, 解除“吸入压力”联锁;1 W% y/ h N. i, H' _) B
19,投“振动”联锁。 |
|