提前一个小时启动油泵,调油温,通知电工送模拟信号,: I+ J( m, F1 M0 K5 |% D
试联锁(一定要提前一小时试联锁,因为试联锁结束后要通知电工撤模拟信号,模拟信号撤掉后半小时, 油泵将自停)。4 ?5 Y9 v6 e2 Y; n4 |; Q3 O
1, 通知电工做好氧透启动准备,确认DCS上“电控系统正常”指示灯处于正常状态;$ X7 U) q0 O' w. b3 @2 O0 U
2. 点击重故障停车“复位”按钮,启动条件达到要求(变红);
8 v* R. [! U5 T% z3. 解除“振动”联锁和“吸入压力”联锁,投入“喷氮”“重故障”联锁;
5 u1 z# R! W: h( U" q4. 画面显示“启动结束”,软开关在“停止”位置上;! M( E. m% }9 F2 l0 f8 @: y' v
5, 击标题栏中“画面显示”查看“SFC”顺序控制,点击“SFC1-SFC4”,确认SFC1(启动步骤)运行在第一步“QS-OO”;) O& M# L- ]0 @/ ^' n. v1 F
6. SFC2、SFC3、SFC4画面显示蓝屏(表示未运行);' M3 p$ ^3 T: K! N
7, 查看“中启停”画面,软开关由“停车”切换至“准备”;, ]# s3 S1 X( @/ j. f, i, P
8. V3317得电可调,V3316得电全开、V3318失电全关;# f$ L+ k5 ~3 j9 V0 d* g
9. SFC1显示运行在第二步“QS-O1”;
2 S$ C5 A' q! D$ J& P10.“中启停”画面中,17个条件全部满足。“中启停”画面中,“允许启动氧压机和电控系统正常”按钮变红;: A& @% T* M4 Q5 ^$ e
11: 软开关由“准备”切换至“启动”,IOS后压缩机启动,开V3317,控制机前压力为20Kpa;" [- n; F" ~' S* u. r3 X
12: 压缩机启动需6OS; \5 ?' v% i9 _5 a, P; E
13: 压缩机启动成功后(现场调油温、油压),程序提示手动关V3302(一关V3302,迅速将V3317开至100%,
& Z R% r& g" c0 u T" H7 p, {- B 当机前压力有显示时,迅速将V3317关至50%,再根据机前压力缓关V3317),V3304、、V3303得电可调;
- E( D% C$ P7 R# X& x6 |; F14:V3302全关60S后,提示手动开V3301;' Q6 k8 z: Q# w6 c% `" I! G
15:V3301全开10S后,V3317.V3316失电全关,V3318得电全开,V3309得电可调,;9 q- j0 O# N- V5 q
16:V3316失电60S后,提示手动开V3306;
2 F" x* q+ z& {& i8 |17:调节V3303升压,当压缩机排压与管网压力基本持平(一般略高管网0.3MPA)% p) R" k/ o- Q2 K( i
开V3306并网,启动结束; ?. J, _2 J" l9 Y
18:开V3306并网,启动结束后, 解除“吸入压力”联锁;
6 r5 x- `) C, k1 z) f# x8 _19,投“振动”联锁。 |