二氧化碳这个问题我们以前也碰到多,除了正常的校表以外,我建议你从这几个方面考虑:5 R w* |, N- L* g8 ?
1,二氧化碳分析表所处的环境温度的变化,有些分析表对温度特别敏感,特别是用的久了的表,如果温度低了数值会不准,这个你需要看下。可以把分析室温度维持一个恒定值试试。$ d% A+ }8 ]+ J% Z+ U7 E
2,从工艺角度考虑,我同意楼上的说法,另外如果你们分子筛是电加热器的话,建议你观察一下电网电压,夜间的前半段一般电网电压会低一些,可能会再生温度上不去。
1 f3 C* f/ o& c/ x/ P# K3,不知道你们是什么企业配套的空分,周边有没有大型加热炉啊,锅炉、炼钢设备等能大量排放二氧化碳的工艺设备,考虑风向的和你们空分所处位置的关系,会不会夜间由于别的单位加大生产量,导致空中二氧化碳浓度升高的情况。我们单位就出现过附近的一个煤气放散塔(点火烧的那种)长时间煤气放散点火成二氧化碳造成我们单位分子筛负荷非常严重,二氧化碳经常超标,不得已增加加温时间,缩短正流时间。1 Q' c$ n3 N$ Y z: G
4,最后建议看一下阀门,我们曾出现过阀门没有开到位导致再生流量不足的情况,不过看你说的应该不是,只是建议。" ?% [0 E k" i% {2 s4 i, S3 y
个人意见,仅供参考 |