|
发表于 2012-3-28 15:42:20
|
显示全部楼层
液位计这个问题你需要找你们仪表工看一下液位变送器里设置的差压量程是多少,然后对应你DCS系统或者其他操作系统内量程的设置才能判断出来。4 ~5 m( J5 @6 _% i- Y1 F' }! V9 k# f. E
低温液体的实际密度取值如下,各相关液位读数应按实际密度来计算。撇开精确度上的考虑,各量程范围的取值一般根据理论上的极限值或最大值来确定。早期杭氧设备是按水的密度做的液位计因此存在误差,目前杭氧设备已全部要求按实际密度计算液位了,下面是液体密度的参考值,你可以根据你的实际变送器内设定的差压量程以及DCS系统内对应液位量程计算下到底是用的水的密度还是实际液氧密度。公式:p=ρgh. T* A, h$ t0 T
名称 实际密度( N( Y4 c9 Y, v7 J
1 下塔液空 838 kg/m3
" o, w2 S5 v0 r+ k/ d/ q$ c2 S2 主冷液氧 1120 kg/m39 T1 }) H! @) X. n% }' f3 X
3 粗氩冷凝器液空 1010 kg/m3
& U. p1 e, z0 k; X& W4 精氩塔污液氮(即贫液空) 846 kg/m3: d l, o, Z) f. o$ t. q
5 液氩 1350 kg/m3
3 q! v, v# m, V: w# ]& Z主冷板式单元该按照“全浸式”模式操作,即主冷板式换热器单元上端须浸没于液氧表面以下100~200mm。仪控DCS设计时,须对主冷液氧液位测点的全量程范围进行标定转换,以确保当DCS读数显示为满量程时主冷中的液氧实际液面确实已经大大超过板式单元上端200mm以上。“0量程位置”应对应于主冷容器壁上“液氧液位计下阀取样引出点位置”,“满量程位置”应对应于主冷容器壁上“液氧液位计上阀取样引出点位置”。 |
评分
-
查看全部评分
|