忍者 发表于 2011-8-28 22:10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
2249 4

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
大家都知道,空冷塔液位有高报警和高联锁,当液位超高后会导致空压机轻载。但是在冬天,液位设定值1200mm,测量值为1194mm,然后液位计冻死,不再测量,液位保持在1194mm,那么回水调节阀就将慢慢变小,而实际液位会越来越高,而测量值没有变化,不会有液位高报警,空冷塔因为阻力增高而联锁轻载空压机。; C) _7 }4 ]% I- U) z' u" Q
    我想,可不可以再增加一个回水调节阀的开度低报警,当阀门关小时就报警,会不会比液位的高报警高联锁更保险一些呢!因为正常运行时,回水调节阀的开度比较恒定,例如是28%,可不可以设定27%的低报警呢?这样,在冬天,如果液位计出问题,阀门关小就能够及时发现!1 |' l6 H* ]: y5 v
4 c( x7 ^8 F& [( b
    不知道各位坛友,你们那的设备有没有阀门的联锁点?3 ^6 X0 n8 o3 a
全部回复(4)
360
有的,如果空冷塔出现假液位,那么自动阀门就会根据这个假液位的显示值持续地开大或者关小,使得空冷塔出现液位过高或者过低,所以设置一个阀门高低限位报警 及时发现解决问题。
2011-8-28 22:11:36
回复 0
考虑周详。认为值得可行,可制定为报警信号,要取决平时操作稳定值,这个取值很关键。
2011-8-28 22:12:16
回复 0
没见过这个报警,想法不错。
2011-8-29 21:45:36
回复 0
有必要,可行
2011-8-31 23:40:08
回复 0