仪表气中断 ' a9 ]2 J5 E. y' c
造成事故的可能原因:
# | y$ k! E3 R$ c: D& M1、仪表管路故障,仪表气断裂,吹除阀打开,供气阀关闭;
4 C8 m. e$ p( \7 R2、因AC停机或分子筛放空引起的故障,造成气源中断;3 P# J' r" X7 ~0 x, E4 _, C. f
3、因6000或熔三仪表管网问题,引起仪表气异常 。1 ^5 x" @% ^+ ~8 ~, e
事故产生的后果:( U* s1 {! C) T
1、仪表气中断时,引起纯化切换阀不能切换,气开阀全关,气闭阀全开,被迫停车;, D, f& T, h1 W( k
2、仪表气异常时,引起纯化系统切换伐开换不灵活,气动调节阀随仪表气压力波动而误动作,引起工况严重波动,直至停车。 3 G8 ^2 S! a. e7 y
3、引起ET、AP密封气中断或波动而导致ET、AP异常;) Q$ ^/ f% c& p+ Z: b
4、导致6000备用仪表气中断或异常。+ L% y3 c6 P8 G8 b' [( V
处理事故的对策:
2 D$ _ \5 p0 a1 X$ B, [: `9 g7 X4 a* e1、纯化系统打手动操作;
4 A w" Z5 Z* Q: q2、倒用备用仪表气源(6000或熔三),
, M, s3 C! f" j5 u, P3、如影响巨大,应进行紧急停车。
# r+ J! ?- [, n9 k* Z相关检查:
# f, i; X: p" ?1、仪表总管及各支路有无断裂,相关阀门是否误操作或损坏; 7 K4 l' J. S6 A% V
2、应当检查V1015阀对仪表气的影响; 0 h) c$ b6 {! v Q( f
3、6000空分及熔三仪表气管网是否有问题。 |