; `# G7 g: N$ u8 }8 Z! u
氧气管道安装, [8 `4 D0 V: Z. w" E2 c' k5 E9 Z
$ R2 Y2 ~( K0 D$ o4 O5 ]) Y4 ]0 \
1.施工前应具备的条件1 a: }5 G7 ?. U
1.1 工艺管道施工应按设计的施工图纸进行,如有变更或材料代用应经设计部门审批和甲方同意并办理相关手续。0 Q) ]3 x, @" R# ?
1.2 施工图纸、安装规范或标准、施工方案及工艺等资料齐全。施工方案经评审并进行方案和技术交底。
) \/ s4 o+ E) N1.3 施工人员已进行过培训并合格,焊接工艺评定经审定批准。' a; O* N9 A( d( u6 f4 }: ]& z
1.4与管道相连接的设备系统已安装完成并验收合格。: c: R2 E2 N) @
1.5对已到货的管道、管件及阀门等进行检验、确认并收集整理有关的证明文件。
/ J; ]0 h* x+ t2.管道组成件的复验1 S. @4 k% r3 P
2.1 管道组成件复验要求 h! _# T' r; `, h
2.1.1管道组成件及支承件在使用前按设计要求核对其规格、型号、材质,并进行外观检查,表面无裂纹、缩孔、夹渣、折迭、重皮等缺陷,表面不得有超过壁厚负偏差的锈蚀和凹陷。螺纹密封面应良好,精度及光洁度达到设计要求。
9 v( C l) X% G' V/ P2.1.2 进入施工现场的材料应单独进行存放并做好标记(采用贴标签或标示牌进行标识),以防错用。: l6 x& P2 H6 t' t$ n, p% }
2.2 钢管的复验要求
V6 y& ?' F v/ E1 n2.2.1 钢管外径及壁厚尺寸偏差应符合钢管的制造标准。8 }8 O W8 H* O7 C* x7 c
2.2.2 管道到厂后采用光谱分析的方法对材质进行复查,复查结果应符合相应的制造标准。0 j" F' G1 m# f! O0 B6 d: l. k
3.材料使用管理规定+ s& ~8 |& [5 ^! k1 X4 ?8 o
3.1氧气管道设置专门区域单独存放,并确保存放环境受外界影响较小。
2 i# s1 O1 t1 G5 @3.2 合格品入库按规格、材质种类分别摆放整齐,并做上明显标记。
" e( F& H/ e% Z B" Z3.3 由专人按管段表限额发料,经负责人签字核实无误后,方可使用。严禁材料错用、滥用。
: c5 K9 r: [3 Z4 ?$ I( ~3.4管件、垫片、阀门、焊丝及管道的脱脂已完成并验收合格。
0 `8 S1 q( k, |" E1 Q4.管道加工
6 z! m4 i& z; t. T; j) J- M/ T$ w; P. S4.1 管子切割
- G3 o/ g# |' G. }/ ]; r4.1.1 当公称直径DN≤100mm时,必需采用机械法切割,切割时防止铁离子污染;当公称直径DN>100mm时,采用磨光机切割,切割完成后立即清理氧化物及飞溅物。
8 h p P1 e% F# G8 K d5 V4.1.2 管子切口质量应符合下列规定:切口表面应平整,不得有裂纹、重皮、毛刺、凸凹、缩口、熔渣、氧化铁等。
! O1 y Z# D6 j* N. `/ E4.1.3切口端面倾斜偏差不应大于管子外径的1%,且不得超过3mm。
8 y. A: ~% b+ O6 C/ Z2 ^( f/ |3 x4.1.4使用坡口机对管道坡口进行加工。
) w* U. c+ V# B6 o4 H4.2 管道预制
% `2 m; s) V) Y* _5 o4.2.1必须设专门的氧气管线预制场地,场地内保持清洁卫生。现场预制时,须使用篷布搭设密封空间且地面铺橡胶皮子,定期进行清理,防止杂物进入管道内。" ?; F/ e4 `& \9 N. A9 l
4.2.2施工人员在预制前进行辨识,保证选择的管件和无缝管相匹配以减少或避免对口的错边量。- J n2 w) R! E# Y* u7 W
4.2.3 管道预制应考虑运输和安装的方便,并留有调整活口。预制完毕的管段及时进行管口封堵以避免杂物进入,严禁用胶带进行封口。, ]5 K, m' P [3 D1 [
4.2.4为保证管道上仪表口开孔后的清洁,要求氧气管道的仪表口在安装前进行开口(用磁力钻进行钻孔,严禁使用等离子进行割孔)。- R% I Y- R4 @) q( [! c
4.2.5 按管线施工图和单线图检查已预制的管线、管件及支架位置是否符合设计要求。: V1 J- a/ `7 L- w& p2 v
4.2.6预制完的管段及时编号妥善保管。* _% j% m5 V! s3 S8 \
5.管道焊接要求9 n) w5 Y( n4 w
5.1焊前准备:
( \0 z4 O) n9 e+ w b5.1.1 坡口的清理:组对前将坡口内外20mm范围内严格清理,不得有油漆、沥青、毛刺和任何其它可能影响焊接的物质,使其露出金属光泽。
4 Q& Z. B7 O# u+ N( s5.1.2管子、管件组对时,应做到内壁齐平,避免错口,局部错边量不得大于1mm。固定点采用搭桥式,不允许熔合到根部。
% Q1 b4 B `5 c8 g! B5.1.3 组对间隙、焊材选用以及焊接参数的选择详见焊接工艺。; ~- f* f- R% y, K+ ~
5.2管道焊接6 x, M: @2 O, S4 `# } H7 e
5.2.1 所有施焊的焊工必须持有相应项目合格证,焊接工艺卡经审核合格方可进行焊接工作。
7 o5 B2 P0 D% D, D5.2.2雨雾天及大风天气严禁施焊。凡组对后又被水、油污等污染的坡口应重新脱脂达到合格。/ U( K; `. W$ o4 B4 m' }: d
5.2.3焊丝使用前必须进行脱脂合格,并随取随用。被污染的焊丝,要重新脱脂处理。
Y. ~: F" {/ @3 ?. {% C/ r5.2.4 管道焊接全部为氩弧焊焊接,所有焊件表面都不允许引弧及试验电流,焊接地线必须使用卡子牢固地固定在焊件上,接地卡子必须是不锈钢材料制作。
1 C0 P. W' G9 s- z4 c% W. q5.2.5手工钨极氩弧焊用氩气钝度不低于99.99%。焊接前,对管内进行充氩气保护,管口两端进行封堵,防止氩气流失,充气量在施焊的地方能用手感觉到为宜。两端封堵物必须洁净、无油污。, w& ] T) o7 T |: J
5.2.6焊接时应采用小电流、多道焊。严格控制层间温度,层间温度不可超过100℃,避免温度过高产生氧化及晶粒粗大。
. Y" l2 @& o, v& u `! V5.2.7打底焊时,不得一次性焊接完成。在对称处留有可观察的缝隙,可用手电筒进行检查内壁焊缝是否符合要求。内壁焊缝成型均匀余高不得超过1mm,无局部凸出或凹陷。如有超标缺陷,应立即进行修磨处理。1 q# k" N% W/ H! g) Q4 q6 c& m1 d
5.2.8焊缝返修时,严禁使用碳棒进行气刨,要求使用磨光机进行清除缺陷。清除缺陷时,必须选用不锈钢专用磨光片。
8 [- C# R' r/ k1 W. p9 D: @5.2.9对观察孔的焊接,应将接头两端修磨成缓坡,便于焊接熔合,并由高技能的焊工进行操作,确保一次性焊接成功。
- X ?( u7 T) I, s" d5.2.10打底焊经检查合格后,再进行填充盖面焊接。填充和盖面焊接时,管道内部仍需进行充氩保护。
6 h3 g; j% w' {% e# E5.2.11焊接完成后的管道,应及时将管内杂物清理干净,焊瘤、毛刺应用磨光机打磨干净,用不掉绒的细白布进行擦试干净,清理干净后及时封闭管口。
1 V: h5 R8 C5 y8 V2 v! |5.2.12氧气管道焊接参数必须严格按照《焊接工艺卡》的要求进行选择。
; k6 Y( [! x- E( ^! V& Z7 a" H. e6.管道安装
2 C% }* e2 l; ?6 I1 J0 J6.1 管道安装时与管道连接的设备已找正合格,固定完毕。
+ f# \/ z: N6 a$ o+ p0 G! K+ J6.2 管道组成件及管道支承件等已检验合格。: X: V! u$ R5 k# L" R
6.3预制完成的管道内部已清理干净并验收合格。
/ j) L3 T, f3 c6.4 在管道安装前预制完成的管道经脱脂并验收合格。
8 G v8 u a1 F0 l6.5 氧气管道在安装过程中,防止受到油污染,管道洁净度经第三方检查并合格后进行安装。施工人员的双手、手套、工具、工作服等不应染有油污。施工人员佩戴专门的线胶手套,不允许用手触摸管道及组成件内壁以免造成污染。
% N f+ V% f3 w: n8 k6.6管道连接时,不得强力对口,不得采用加偏垫或多层垫等方法,来消除接口端面的空隙偏差、错口或不同心等缺陷。
8 w0 z6 J6 ?; [3 i6 m2 ?6 Y6.7管道安装时不得用铁质工具敲击。$ i# ^1 x* U% }; `3 h# C8 g/ \8 g5 i/ {
6.8垫片与氧气直接接触,垫片的选择必须严格按照图纸要求执行,绝对不允许随便进行材料替代。垫片进行脱脂处理,确保不含油脂。要求垫片的内径同管道的内径一致,安装时垫片的位置必须调节到位。 / c+ ]7 P6 u5 u5 r4 \$ m( c T; `" V
6.9 管道安装时,应检查法兰密封面及密封垫片,不得有影响密封性能的划痕、斑点等缺陷。% c3 ?( u3 S/ `
6.10管道焊缝位置要求:, b! @9 \3 ]* Q
6.10.1焊缝距支、吊架净距不小于50mm;; u& b+ B9 a7 m7 p5 z4 k/ q; z
6.10.2直管段两环缝间距不小于100mm;且不小于管子外径0 O+ c, b1 I* e+ P
6.10.3在管道焊缝上不得开孔。0 m+ k8 D- l1 k# L$ Z8 x
6.10.4氧气管道的安装有专职人员进行画单线图,并且在单线图上写明施工人员姓名、监理人姓名、日期。禁止用记号笔在氧气管道上写字。7 ] I3 i: G: S* S G
6.11阀门安装
/ j7 o+ h+ W8 F# y1 ~6.11.1阀门安装前应拆除两端堵头,核对阀门型号,防止用错。安装时观察阀门介质流向,确保与管道流向一致。" b- K p: e4 P6 n; W9 {
6.11.2水平管道上的阀门,其阀杆宜安装在上半周范围内。& Q- e3 @5 J7 e- e( n- T
6.11.3 阀门与管道以法兰方式连接时,阀门应在关闭状态下安装。- v, `7 T/ J6 c
6.12 管架安装( _7 c+ x" ]! U, e7 @4 b' @8 p! A1 Z
6.12.1管架应按图纸所示位置正确安装,并与管子施工同步进行。2 ~8 m% P+ l6 H2 a# w) c3 l! v f
6.12.2支、吊架的焊接应由合格焊工施焊,并不得有漏焊、欠焊或焊接裂纹等缺陷。管道不得与支架焊接。5 p" ^& _) |, e! u
6.12.3 管道安装完毕后,应按设计文件规定逐个核对支、吊架的形式和位置。3 _4 a, R8 I: B0 \2 {
6.12.4氧气管线的静电接地和跨接板具体焊接位置及要求详见《管道接地板焊接施工要求》。
! x, W( C" P. p. Z/ A" L7.焊缝检验
- @. q7 M- u8 p8 `6 H7.1焊缝的目测检查
% H" u$ h" x; W3 o( h# o+ O7.1.1 焊缝内壁成型整体圆滑,高低宽窄一致,余高不超过1mm,且不得有咬边、焊瘤、凹坑、毛刺及尖角等缺陷。打底完成后由质检员进行检查,发现不合格缺陷必须进行返工。检查合格后,通知甲方检查人员进行验收,合格后方可进行填充盖面焊接。质检员做好检查验收记录。
+ ~: z& [5 I y+ y# G0 r) \7.1.2焊缝外观应整齐、美观,表面无气孔、咬边、夹渣、裂纹等缺陷。
6 F/ d& p2 r! A# U! r# Y0 X7.1.3焊缝宽度以每边超不超过坡口边缘2mm为宜,焊缝余高应≤1mm。" Q; q3 e8 O( b& Y7 e
7.1.4 角焊缝外形尺寸应均匀一致,具有大约45°的焊脚,其焊脚高为较薄管壁厚度。1 X- m: N' O% O% U- a* r+ |* p. Q
7.2 焊缝的无损检测 E( b$ E2 W6 f( u
7.2.1 无损检测人员必须具备相应的资格证书才能上岗,管道焊缝射线探伤比例依照设计文件执行。6 A( F! Y V0 d r, V
7.2.2对于无损检测不合格的部位,必须及时返修。返修次数不得超过2次。出现二次返修时应有质保工程师对返修工艺进行审批,
6 L! ^1 Y6 e# h# k5 N* x* ?" ?8. 压力试验及泄漏性试验0 E- b7 m/ H% q
安装完成、焊缝无损检验合格的氧气管道,必须在经过严格的管道支吊架、管线外观检查并确认后,方可进行强度试验和泄漏性试验。实验前应将不能参与试验的仪表、阀门及其附件加以隔离。
( T, L6 l2 @; ~# s3 Y: Z' f9.管道脱脂和吹扫8 j& J( F( ~. Z# l
氧气管道完成压力试验及泄漏性试验后对其进行二次脱脂处理。为保证管道内的洁净对脱脂合格管道进行吹扫(甲方完成)。+ r/ Q: [, r0 Q6 {3 [) K
10.质量保证措施3 [' T. W/ L( b& o( `: ?
10.1施工过程中必须建立健全原材料等的保管和发放台账,防止材料错发。特别要严格执行焊材保管、发放和回收制度及材料标识移植制度。, V. W3 J6 V& H4 J2 o, P# w
10.2所有施工技术资料应按时进行记录、收集和整理,必须与施工进度同步。
( J" u! I2 [) H0 @2 z11.对油的检查标准( u7 W3 ^; o5 N/ }
11.1施工人员严禁用不洁净及带油污的东西与氧气管道及管口接触。4 v& k8 m/ [7 S; U
11.2工作服:服装必须干净无油污,工作手套必须干净无油污并且不允许掉纤维。: Y# C8 t3 B, B" ~& g
11.3工具:使用工具(撬杠、扳手等)使用前必须进行脱脂,并且严格保持干净无油污,否则重新进行脱脂。5 m- ^5 V9 Q1 e6 L& P! u
11.4焊材:焊材使用前必须进行脱脂,并且严格保持干净无油污,否则重新进行脱脂。 |