《第七届最美空分摄影大赛》作品投递报名进行中! 报名联系:19163437601 (微信同号)
  • 0

请教一下各位前辈,我这里有一套空分设备的纯化器在切换阶段进气阀门总是会无法正常自

小芸 发表于 1 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
10 0

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
请教一下各位前辈,我这里有一套空分设备的纯化器在切换阶段进气阀门总是会无法正常自动打开,然后导致计时停止,目前只有先把这个阀门打到手动位置进行重复的开关后才能恢复,然后再重新打到自动位置,阀门我也拆开过感觉没啥问题,所以想请各位帮我看看。(期间压力,流量等都是正常的趋势没有明显异常)4 F' F! c5 T$ j" E' }
---------------------------------& \+ k/ `% @/ i1 L3 p- b4 z
???   42g
微信图片_20250820171037_116.jpg
全部回复(0)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入空分之家

Archiver|手机版|小黑屋|关于我们

Copyright © 2025 Discuz! X3.5    鲁ICP备10016836

违法和不良信息举报电话:12377 举报邮箱:jubao@12377.cn