马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家
x
气动调节阀在自动调节系统中是一个非常重要的环节。人们常把调节阀比喻为生产过程自动化的“手足”。由于生产过程的调节对象要求要求调节阀具有各种各样的特性,以满足生产工艺的需要。在调节阀的附属装置中,最主要、最实用的是阀门定位器。' S5 Y" r! |( F$ W( |( {
现场使用阀门定位器的种类非常繁多,有气动阀门定位器、电气阀门定位器、有配薄膜执行机构的阀门定位器、有配活塞执行机构的阀门定位器、有力平衡式阀门定位器、有位移平衡式阀门定位器,阀门定位器的广泛使用,在生产过程中,难免会出现各种故障,为保质、保量、安全地生产,就必须及时排除定位器可能产生地一切故障。
% s$ C8 u$ q/ \: f要排除阀门定位器地的故障,必须正确判断阀门定位器的那一个环节、那一个元件发生的故障。通常有如下两种故障分析法:一是根据阀门定位器的传递函数,对阀门定位器进行逐个环节,逐个元件的分析,这种对现场检修不太适用,但对于疑难问题的分析,却非常有效;二是根据检修者对故障的现象进行综合分析和判断,此种方法最适于现场检修。下面将阀门定位器可能产生的常见故障的起因分析如下:
0 O, _& _ O+ C. }8 V* f+ d1.阀门定位器有信号输入,但无输出压力信号+ }. j- M6 z4 Y4 I: N7 i
(1)电/气定位器,衔铁与线圈架之间有异物。# s6 ?) U" J1 c; L2 U& A3 p2 o
(2)恒节流孔堵塞。
' F( @' L3 ]" D, n: C9 B(3)喷嘴挡板配合不良或喷嘴挡板损坏。. c* s. V% u8 V0 W& t$ @( ^
(4)放大器中膜片(金属膜片或者橡胶膜片)损坏。+ C$ L" R- x4 H9 {0 G1 O
(5)气路连接有误(包括放大器)。: W3 m/ O, c2 L$ O: S
(6)电/气定位器输入信号线正负极接反。
4 L. J3 J0 H6 A$ C(7)定位器的输入接线盒内的二极管开路或接线不良。
0 W' A6 K9 Z* S* z(8)气源压力的大小不合要求。
: C( ?; R8 ?* `! ?0 j(9)放大器耗气量超额定数值太大。
8 c* A0 h4 v" z( h(10)电/气定位器磁钢极性的安装相异。
9 D4 V b' B" s/ T1 M(11)放大器预紧力超重。# P. p$ A+ u6 q8 E% d& G
(12)滑阀式放大器内的滑阀被异物卡死。
( x1 \' [0 B" K/ `/ N. I(13)“手动/自动”切换位置不对(非手动位置和非自动位置)。
1 |! I; L% F+ ~2 B4 E0 J1 D- k(14)电/气定位器输入电信号短路。
" {3 N2 u% ^$ Z: S(15)平衡弹簧安装,调试不好。
; F6 w0 l" y) A7 ~2 l2.下行程定位器输出压力变化缓慢0 h+ i& }9 d0 |7 J X0 f+ Q
(1)放大器的气锥阀的锥度较小。
( m) b3 H9 w4 x* g8 j3 X+ Z% I(2)放大器膜片长期使用,产生弹性滞后现象。
& A1 ^1 G; Y0 a; p! ~(3)气动定位器的感测元件(波纹管或膜盒)长期使用,产生弹性滞后。
; m' g5 a) Z4 M1 Y/ {+ J(4)反馈弹簧产生弹性滞后。
; ^" E( ~. r4 v' }# ~( A, h' f3.上行程定位器给出压力变化缓慢# S- ?3 Q" h P8 f7 {* A/ x+ [
(1)放大器进气球阀陷得过深。
9 T6 w. T) B- M& k(2)放大器耗气量较大。- s- C5 K7 T# p/ j
(3)放大器进气球阀沾污,流通面积减小。
& `$ h0 w0 r6 K, O4 j( U* W/ a' w(4)恒节流孔的直径与喷嘴直径之比小于额定值(技术要求数值)。( N' f% J' H: R+ S) {
(5)喷嘴与挡板之间的配合不好。 z- X- Y; b1 t3 p
(6)衔铁与线圈架之间有轻微的磨擦。
" v K1 m& u6 P4.定位器线性不好
( b; S3 z5 T3 F6 X g* O(1)反馈凸轮或弹簧选择不当。0 P- s, l' u0 f- d" h8 H
(2)反馈机构安装不好。
! }- W$ e4 t# \" d, g. ^(3)反馈凸轮或弹簧安装不当。
. P3 p3 e- y, |+ |6 y; s' P(4)喷嘴或挡板有沾污现象。( j' t& p) h+ C) c/ e2 f$ E
(5)滑阀式放大器内的滑阀与其接触面有磨擦现象。0 k) S) B; X- F& t% H- |
(6)背压有轻微泄漏现象。
# g6 v$ A# z/ r; s7 c: j8 y(7)整机安装不当。
1 P' x1 j2 a/ q(8)反馈连接杆面调节阀有卡现象。# ?5 c( O+ s g+ e
5.无输入信号,定位器有输出压力
4 V2 y8 B4 P% y2 S4 Y& |) \(1) 喷嘴有堵塞。
0 {) q1 W& y# h8 w2 K8 G(2)放大器进气球阀沾污造成卡不死或者密封面损坏。
" s% X; ?* J' i: Y0 `8 ~0 F( z(3)恒节流孔的直径与喷嘴直径径比大于额定值。
- S; p( h: {8 N z0 C7 `6 M(4)放大器各气路板的连接有问题。
; m9 \: K4 P3 S( ~3 k(5)放大器金属膜片变形或安装不良,造成阀杆将进气球阀顶开(对预紧力不可调放大器而言)。
n# d. ]3 n- M2 e(6)挡板已盖住喷嘴的位置。
% _4 h2 M) `2 l {/ {2 J6 y2 D6.行程不足(定位器输出压力达不到最大值)
# o$ l+ v! i2 h. }: p. Z(1)反馈杆与执行机构推杆连接件的接触位置不对。
( i3 }4 u4 {& @- U8 b(2)永久磁铁产生的磁场强度较额定值小。8 c- |' L, \) {" e- A3 g! ^
(3)挡板与喷嘴的配合不好。
( P6 y% r, F( S(4)反馈凸轮的初始位置选择不良。
i3 J/ A2 b7 K8 n' R7 Y, W(5)主杠杆平衡弹簧安装不良。 t' Q1 Y, d' J9 i- C
7 N; X" k0 c( N+ |' Z7.定位器盖上盖后,性能会发生变化) Q, A5 x9 C. q0 V
8.定位器更新以后,会出现工作不正常/ H |! B: ~. T2 h, ]
9.定位器性能变化无常# Q+ d6 o. ]9 J. V: m0 _4 Z: J
10.定位器输入小信号时,输出达最大值
$ Y v' E% F, h" k1 e* {5 X2 f11.定位器输出振荡) a+ q' Q( x$ n) B% L8 A
12.定位器零点漂移
阀门定位器常见故障分析.doc