气动调节阀在自动调节系统中是一个非常重要的环节。人们常把调节阀比喻为生产过程自动化的“手足”。由于生产过程的调节对象要求要求调节阀具有各种各样的特性,以满足生产工艺的需要。在调节阀的附属装置中,最主要、最实用的是阀门定位器。! h% C1 G0 G; J% d, s4 Z# l
现场使用阀门定位器的种类非常繁多,有气动阀门定位器、电气阀门定位器、有配薄膜执行机构的阀门定位器、有配活塞执行机构的阀门定位器、有力平衡式阀门定位器、有位移平衡式阀门定位器,阀门定位器的广泛使用,在生产过程中,难免会出现各种故障,为保质、保量、安全地生产,就必须及时排除定位器可能产生地一切故障。, j0 L6 x' r G$ q' p$ I
要排除阀门定位器地的故障,必须正确判断阀门定位器的那一个环节、那一个元件发生的故障。通常有如下两种故障分析法:一是根据阀门定位器的传递函数,对阀门定位器进行逐个环节,逐个元件的分析,这种对现场检修不太适用,但对于疑难问题的分析,却非常有效;二是根据检修者对故障的现象进行综合分析和判断,此种方法最适于现场检修。下面将阀门定位器可能产生的常见故障的起因分析如下:
" n: h+ |' J2 d2 S1.阀门定位器有信号输入,但无输出压力信号4 y* h; M# |# P/ D" _
(1)电/气定位器,衔铁与线圈架之间有异物。+ F' n% b& d6 L. [" y
(2)恒节流孔堵塞。' Y% G* h6 e+ Q
(3)喷嘴挡板配合不良或喷嘴挡板损坏。
; |9 y6 W0 x9 h+ Z# ~ ^(4)放大器中膜片(金属膜片或者橡胶膜片)损坏。
2 {4 N3 l. _: e1 \9 T(5)气路连接有误(包括放大器)。
# ?! V+ v7 f( k# g' P! ^, L. ~( O(6)电/气定位器输入信号线正负极接反。
z) [$ r/ r! ]1 z(7)定位器的输入接线盒内的二极管开路或接线不良。
; U1 a: b) A* A' {, Z: K(8)气源压力的大小不合要求。
* c; i' x/ J% m* ]( ?(9)放大器耗气量超额定数值太大。
* G+ e1 l# N K4 @+ ~+ B0 j8 G(10)电/气定位器磁钢极性的安装相异。
# h' y& |2 r% k2 D6 ~+ R$ W(11)放大器预紧力超重。) H' h: s9 z( u( s7 B1 K
(12)滑阀式放大器内的滑阀被异物卡死。/ B& W& S, X! K
(13)“手动/自动”切换位置不对(非手动位置和非自动位置)。( Z. }/ n! G8 E T4 Y# H" \. _1 w
(14)电/气定位器输入电信号短路。
7 f: m; f' _+ I(15)平衡弹簧安装,调试不好。
: y1 n6 b2 \% C4 `8 `3 B& s2 @3 g4 @: h1 c2.下行程定位器输出压力变化缓慢
5 |4 D1 H& V( w, V0 H: a(1)放大器的气锥阀的锥度较小。
7 q2 \7 s/ @9 q( T(2)放大器膜片长期使用,产生弹性滞后现象。
' D7 M8 f6 W$ ]2 a5 I(3)气动定位器的感测元件(波纹管或膜盒)长期使用,产生弹性滞后。
2 w0 F, O0 }0 p2 H$ Z( |(4)反馈弹簧产生弹性滞后。
$ h4 _' Q+ J: G" j2 R5 f3.上行程定位器给出压力变化缓慢7 Q! O+ P( @4 b+ V2 ^" G: m J
(1)放大器进气球阀陷得过深。+ H9 l9 E4 x7 s6 n( D1 l$ U/ B+ Y
(2)放大器耗气量较大。
; n7 ?$ e2 d: n1 ]! Q(3)放大器进气球阀沾污,流通面积减小。
' |7 B+ ^: s& p' t: R2 e(4)恒节流孔的直径与喷嘴直径之比小于额定值(技术要求数值)。- ^5 I& c3 M* A p# K, v/ H; |
(5)喷嘴与挡板之间的配合不好。% t' C3 O0 n, x
(6)衔铁与线圈架之间有轻微的磨擦。
6 J+ Z% G; o, v4.定位器线性不好
3 O, i" b. v/ S) S: B(1)反馈凸轮或弹簧选择不当。- A- C# n' E* H9 w* u! v; W$ k; `
(2)反馈机构安装不好。 {5 c9 }# Z, b8 v3 H
(3)反馈凸轮或弹簧安装不当。
1 H% f7 I# q% A8 B(4)喷嘴或挡板有沾污现象。
! c: ~8 |+ ?( E3 d(5)滑阀式放大器内的滑阀与其接触面有磨擦现象。
/ W5 D9 R j* G0 {9 i5 [(6)背压有轻微泄漏现象。. l$ i: v4 m' X& }# I7 F
(7)整机安装不当。# W9 z+ [3 o$ `+ `) ]- `( o
(8)反馈连接杆面调节阀有卡现象。' a: H! ?( T' O- e$ e* s% g$ D
5.无输入信号,定位器有输出压力
1 u7 R. o& ~' N. t6 V' A(1) 喷嘴有堵塞。
( e+ x. e: q/ i4 A: f(2)放大器进气球阀沾污造成卡不死或者密封面损坏。* C& `9 j1 r7 @1 I; {
(3)恒节流孔的直径与喷嘴直径径比大于额定值。
, `3 Q. C0 W7 T+ Y& H0 ]: y' F$ @(4)放大器各气路板的连接有问题。
; V" v2 U4 n! G7 O5 N(5)放大器金属膜片变形或安装不良,造成阀杆将进气球阀顶开(对预紧力不可调放大器而言)。" E1 J* U! T" E+ \ V
(6)挡板已盖住喷嘴的位置。
* N/ m! C; E& h2 K% B: O/ }6.行程不足(定位器输出压力达不到最大值)
3 Q [$ A( f6 j' K& X1 Y(1)反馈杆与执行机构推杆连接件的接触位置不对。3 N D# D' x! r$ W$ S
(2)永久磁铁产生的磁场强度较额定值小。- e! I9 C" S8 i/ y7 ~
(3)挡板与喷嘴的配合不好。 f% J% R, W. V+ d
(4)反馈凸轮的初始位置选择不良。7 c4 i6 I6 m3 n! w
(5)主杠杆平衡弹簧安装不良。
/ D' c, D, N" z9 F$ o6 L. w6 {" v
7.定位器盖上盖后,性能会发生变化
; k) a9 j# W$ W5 a8.定位器更新以后,会出现工作不正常7 J8 Z+ Z4 s$ v' w% }
9.定位器性能变化无常
5 [ p' g2 `; ~10.定位器输入小信号时,输出达最大值
) @4 Y1 g- G! H9 w6 u) q11.定位器输出振荡/ F% P$ o7 u: O3 _5 |
12.定位器零点漂移