[空分工艺] 阀门定位器常见故障分析

otp多了 发表于 2020-4-4 19:59:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
1355 0

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
气动调节阀在自动调节系统中是一个非常重要的环节。人们常把调节阀比喻为生产过程自动化的“手足”。由于生产过程的调节对象要求要求调节阀具有各种各样的特性,以满足生产工艺的需要。在调节阀的附属装置中,最主要、最实用的是阀门定位器。
5 B/ E4 p: L& Q, _" e现场使用阀门定位器的种类非常繁多,有气动阀门定位器、电气阀门定位器、有配薄膜执行机构的阀门定位器、有配活塞执行机构的阀门定位器、有力平衡式阀门定位器、有位移平衡式阀门定位器,阀门定位器的广泛使用,在生产过程中,难免会出现各种故障,为保质、保量、安全地生产,就必须及时排除定位器可能产生地一切故障。
- s/ O& P; T8 T( z' y3 O要排除阀门定位器地的故障,必须正确判断阀门定位器的那一个环节、那一个元件发生的故障。通常有如下两种故障分析法:一是根据阀门定位器的传递函数,对阀门定位器进行逐个环节,逐个元件的分析,这种对现场检修不太适用,但对于疑难问题的分析,却非常有效;二是根据检修者对故障的现象进行综合分析和判断,此种方法最适于现场检修。下面将阀门定位器可能产生的常见故障的起因分析如下:
- S( J/ i3 C4 d3 X1.阀门定位器有信号输入,但无输出压力信号
$ A& ?" l! v: r- l% I& d6 x" m1 c(1)电/气定位器,衔铁与线圈架之间有异物。6 e# {( R( c8 W9 H: Y
(2)恒节流孔堵塞。
! o/ |) b! h) F, i7 ~+ B(3)喷嘴挡板配合不良或喷嘴挡板损坏。# ?5 @# f' e2 o
(4)放大器中膜片(金属膜片或者橡胶膜片)损坏。% \+ Z5 P* Z) r3 X
(5)气路连接有误(包括放大器)。
9 c3 T) p% c; j" x3 t4 ^% `(6)电/气定位器输入信号线正负极接反。3 m$ R3 T+ H( h6 A
(7)定位器的输入接线盒内的二极管开路或接线不良。7 `0 Y+ `5 d  ~/ G# }0 v& s
(8)气源压力的大小不合要求。
  A4 z9 {1 N' Z8 e(9)放大器耗气量超额定数值太大。/ f$ p: O. o* S: k. w7 p" x" B
(10)电/气定位器磁钢极性的安装相异。
& i/ O" z0 ^! \. X: p(11)放大器预紧力超重。
* n! i+ D/ d( ^7 S$ b$ B7 k( [(12)滑阀式放大器内的滑阀被异物卡死。
0 m4 k% W5 q( `4 i+ \! [(13)“手动/自动”切换位置不对(非手动位置和非自动位置)。8 W, d% M+ e1 l( W# q6 i3 M
(14)电/气定位器输入电信号短路。  ^1 ~* B# v, b
(15)平衡弹簧安装,调试不好。
! P( R" b% U7 ]2.下行程定位器输出压力变化缓慢& }. T5 [  ^5 A0 R1 T; q5 ~( W
(1)放大器的气锥阀的锥度较小。
" o, I1 S" y: N(2)放大器膜片长期使用,产生弹性滞后现象。$ S$ H: b1 w* a8 H  N9 V. T9 T
(3)气动定位器的感测元件(波纹管或膜盒)长期使用,产生弹性滞后。4 |6 R$ G6 T+ ^5 t$ w: [
(4)反馈弹簧产生弹性滞后。
' M/ w( H. i+ ~1 @3.上行程定位器给出压力变化缓慢
! _, @5 [9 `) N. C1 ^: e+ P$ Z- |(1)放大器进气球阀陷得过深。* I" T: q  t& T5 F- O1 ^, ^$ ]
(2)放大器耗气量较大。2 S# V) M, m  G# w1 R6 c, n
(3)放大器进气球阀沾污,流通面积减小。
( h# v6 G/ v# s- v: T(4)恒节流孔的直径与喷嘴直径之比小于额定值(技术要求数值)。4 m- O  A; C/ L
(5)喷嘴与挡板之间的配合不好。
4 `% w' p. t7 z& @. V(6)衔铁与线圈架之间有轻微的磨擦。" i% ~6 a" J4 F. x7 C* Q7 r
4.定位器线性不好
! f2 a$ M6 {' n9 Q6 x4 l1 x+ ~: r(1)反馈凸轮或弹簧选择不当。
' w7 Q' |9 a; ]0 i: ]0 M, J( R(2)反馈机构安装不好。
4 E) {& S& u- s& ]8 v( B(3)反馈凸轮或弹簧安装不当。
- u8 w# @1 B- J: g% K* Z) I(4)喷嘴或挡板有沾污现象。
1 U$ l1 S& ^) N% }- z* `+ x(5)滑阀式放大器内的滑阀与其接触面有磨擦现象。
, P" n% z' K$ O6 c& @(6)背压有轻微泄漏现象。
1 P% m' X1 M3 p3 \) q(7)整机安装不当。+ ~/ X7 {6 l' B4 X2 e
(8)反馈连接杆面调节阀有卡现象。
% o  t) B, x0 p! U* H' O5.无输入信号,定位器有输出压力0 |, w6 j* w/ }& t) l
(1) 喷嘴有堵塞。
: M* O( m' u' Q4 w(2)放大器进气球阀沾污造成卡不死或者密封面损坏。
8 f* t" D% d' x' }& k- ~(3)恒节流孔的直径与喷嘴直径径比大于额定值。' m5 M1 v# E# G( b( s( ^% M" n5 W
(4)放大器各气路板的连接有问题。# s- Y  P, _4 `3 \8 G
(5)放大器金属膜片变形或安装不良,造成阀杆将进气球阀顶开(对预紧力不可调放大器而言)。
: W1 \3 o- Y8 M(6)挡板已盖住喷嘴的位置。4 J+ j. q4 h  o; Z' L* ~  ~$ b$ x, @9 Z
6.行程不足(定位器输出压力达不到最大值). ?2 o9 ?' y3 X/ G9 o
(1)反馈杆与执行机构推杆连接件的接触位置不对。
/ f6 M7 r: a, H  C$ P& w7 t$ G- h) o(2)永久磁铁产生的磁场强度较额定值小。  a9 q5 g7 c' V/ V' M: u
(3)挡板与喷嘴的配合不好。7 b! K; j3 {( {/ K
(4)反馈凸轮的初始位置选择不良。
) k% u' n+ X- k  {/ U/ `; {' ^(5)主杠杆平衡弹簧安装不良。% `- a9 o) R# l) c* J0 C* p6 T

. T: Y% U, [0 ^) J; G, S7.定位器盖上盖后,性能会发生变化
" @& r. d0 A2 A% w8.定位器更新以后,会出现工作不正常
, [9 M* `0 x9 p, s1 j$ z9.定位器性能变化无常
+ i0 `7 p- n4 p: g) U10.定位器输入小信号时,输出达最大值" d+ z/ k- P- G. s
11.定位器输出振荡6 r- z7 L  F% i% s( i2 E0 I
12.定位器零点漂移 阀门定位器常见故障分析.doc (26 KB, 下载次数: 13) 6 R  c* L3 ?7 C7 g- \$ I2 i5 p