马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家
x
1、油冷却器使用和维护的注意事项有哪些?
/ c! I/ @; q9 r1 G$ k1 N1 i8 H# g2 o3 }7 L, ~( {
使用中应注意:
0 ], M+ O H( w$ b: c
9 m8 T4 @" y! a6 J9 g1 g/ x l)检查与系统联接处是否紧密,并检查所有附件与观察仪表。 _4 |) d0 E) m; |% {
2)使用前,应进行排气处理,即拧松前盖(或后盖)和壳体上的螺塞,缓慢通人水和油,当螺塞分别有水或油溢出,再拧紧螺塞。
( Y w- n5 ]+ D& q) A. P- [ 3)先通入冷介质水,再加人热介质油,否则产生热应力。0 A0 d# |0 O7 d3 l! s/ U: a% v
4)通人水时应缓慢加人,切忌大量通人冷却水,以免在管内形成“过冷层”。降低传热效果。
4 @5 m9 h7 V3 `; K" Y7 N5 R- A) P/ g" i) v* F& T
5)通过调节冷却水进水量,使出油温度维持所需温度。
+ l2 _1 d0 i/ k5 |, m 6)油侧压力须大于水侧压力。
/ ~ L. U& D |4 N# i1 I7 X: `# L, i5 F. q8 N
维护时应注意:, b' Q* n2 f; d. i
- F4 E( \8 G. w1 W4 x l)冷却水采用净化的淡水。3 c, Z- d# ~" k0 n
2)为防止结垢,提高传热系数,冷却水温度尽可能低一些,水流量尽可能大一些。( C# Q* S! A: v
3)在寒冷季节,为防止冷却器传热管冻裂,停用时必须放掉冷却器内剩余的油和水。
9 B! R# j0 y" j: F3 N) i, m 4)长期停用时,在油侧充入(0 . 02一0 . 04MPa)氮气。
3 B$ w4 F. C: t: e5 G+ \* N$ w1 Q 5)长期工作后,由于传热管壁产生污垢,导致换热性能下降,必须定期停用清洗,清洗周期视水质情况,一般为6 ~ 12个月清洗一次,清洗方法,水侧采用干净高速水冲洗,前后盖及传热管内壁,也可采用机械方法清洗传热管内壁,然后用压缩空气吹干;油侧采用低于(0 . 5MPa)的三氯乙烯溶液冲洗,溶液流向与油流向相反,然后用水冲洗,最后必须用压缩空气吹干。清洗完毕后必须作气密性试验检查,水压试验后方可投人作用。
7 ]2 [; Z* U: C7 J- t$ v- ?4 A! z) d9 f
2、空分设备安装或修理后怎样进行裸冷工作?
" b% S! @0 @ m% U8 A* d# |
0 o; f& ^1 h+ ^9 A 空分设备安装或修理后应进行整体裸冷。+ t& q: W2 p _
裸冷目的:检查空分设备安装或修理的质量;低温状态下空分装置的冷变形及补偿能力;设备管道是否畅通,能否正常工作。裸冷前准备:各单元设备是否经多次试运转正常;仪控、电控投人运转正常。
) d4 C( M* ~7 `. E) R5 ^. { 按正常启动程序起动空分设备,使冷箱里设备和主要管路全部得到冷却,并挂以不同程度的霜层。测量点达到技术要求,夏天各参考点温度允许偏高5-10℃。裸冷时,将液氢去液化储存系统的阀门关闭。5 O. N2 X6 X% ^, U3 `2 z
裸冷后工作:在低温下拧紧螺栓,速度要快;及时扫霜;加温后充气进行气密性检查。 q3 W$ A5 F o+ I7 W7 E' \
整体冷试前应对分馏塔进行全面加温和吹除。空气透平压缩机、透平膨胀机、空气预冷系统、分子筛纯化系统(或切换系统)和电、仪控系统需作好运转的准备。3 T" ^* {7 [# k
冷试的操作方法:
% B5 M8 [8 e) O! t6 j" _1 t, R' n l)冷试应依次将精馏塔、冷凝蒸发器等主要设备冷却到尽量低的温度,使冷箱内的所有容器、一管道及其外表面结上白霜,并应保持至少2h。
: Y8 Y: y: s' d$ j 2)在冷试过程中,应组织人员进人冷箱(需穿戴防寒帽、手套、棉服等)严格检查泄漏部位并作出标记。对冷阀、低温薄膜调节阀可用专用工具旋紧螺母,并应注意阀门有无卡住现象。( i. m+ f1 j* x% P; m$ x
3)冷试结束后(亦可自然复热,只要打开人孔即可)应进行气密性试验(亦可动态试)。因此所有的螺栓、法兰连接、阀门等零、部件需再紧固一次。
8 c8 ~( e! Y5 W. f0 K' P2 t 要特别注意在紧固时阀门不能呈完全闭合状态。
# [! B) F# q5 G' z) U0 y 气密性试验压力与工作压力相同。# p1 @0 U8 V3 _. g9 Y8 U2 l
整体冷试一般应进行两次。根据试验时的泄漏情况和处理情况,由现场决定是否需要再次进行冷试。; ~3 w ]' ?1 a
. b% J! _, C3 u* p7 n, Y, V3、怎样清洗和脱脂?2 R. N4 V6 o% T, W ?. G5 L: ^1 c
; d) C8 [4 r7 Z+ W; O 对空分设备(接触氧气或低温介质)所有的压力容器、阀门和管道及其管道附近,在安装前必须是清洁、干燥和不沾油污的。凡已由制造厂作过脱脂处理、又未被污染的,在安装时,可不再脱脂。若被油脂污染,则应作脱脂处理。; f* |( F( k- w
铝制件(压力容器、阀门、管路)的脱脂,严禁用四氯化碳(CC14)溶剂,推荐用全氯乙烯或三氯乙烯溶剂。溶剂需是无油、脱脂的。不允许使用已分解了的溶液。有机溶液不适用于带有橡胶、塑料或有机涂层的组合件,有机溶剂有毒、易燃,使用时要注意安全。/ C% m: s& ?/ Q- f- x6 w& T
除上述脱脂溶液外,尚可用其他方法如碱洗,碱溶液浓度过高会引起金属锈蚀,特别是铝镁等材料,铝镁制件pH ≤10,清洗温度70一80℃,碱液清洗后应用清水冲洗制件直至无残留碱性,然后再进行干燥。管道脱脂后,宜在24h内配焊,并严防二次污染。脱脂干净与否,可用紫外线灯直观定性检查,或用其他方法进行检查。! V+ x/ i) k2 ^( e& V
冷箱外部的碳钢氧管道、阀门等与氧气接触的一切部件,安装使用前必须进行严格的除锈、脱脂,可用喷砂(只能用石英砂)、酸洗除锈法或四氯化碳及其他高效非可燃洗涤剂,除锈、脱脂后的管道应立即钝化或充干燥氮气。6 t0 ~" `7 z# l; G4 G( e
氧气管道在安装使用前,应将管道内的残留物用无油干燥空气或者氮气吹刷干净,直至无铁锈、尘埃及其他脏物为止。吹刷速度应大于20m/s。严禁用氧气吹刷管道。凡与氧气接触的零件表面及运转中残油可能带人氧气的零件表面,其油脂的残油量不得超过125mg/m2。
9 l r0 {3 R" s- v6 a+ b) r 请关注我的公众号:空分达人
`5 ~# g0 ^5 J |
|