1、油冷却器使用和维护的注意事项有哪些?
6 |9 x: |# f" l* b3 i# D8 r3 }+ C* n2 [" g; T( U& ~ ~" Z
使用中应注意:
) d H/ N! I4 w, S/ t' D8 l! O9 ]( e J1 R
l)检查与系统联接处是否紧密,并检查所有附件与观察仪表。
6 c4 R0 d5 {, R2 Z9 g) J0 M 2)使用前,应进行排气处理,即拧松前盖(或后盖)和壳体上的螺塞,缓慢通人水和油,当螺塞分别有水或油溢出,再拧紧螺塞。
4 w. e" X; g2 E/ ~ 3)先通入冷介质水,再加人热介质油,否则产生热应力。
# D3 h4 f8 \8 e/ ]2 D% [/ S 4)通人水时应缓慢加人,切忌大量通人冷却水,以免在管内形成“过冷层”。降低传热效果。
/ J# [+ d8 P! A, Z; U2 {+ Y3 h/ K8 X& l9 o) z9 n
5)通过调节冷却水进水量,使出油温度维持所需温度。
& s3 e- ?% J3 F6 C; a$ x* P& P 6)油侧压力须大于水侧压力。
& X$ l) v5 f" a' h
' c6 P3 T0 G/ e ^维护时应注意:6 g( d' v( t2 M8 J) b
0 s2 I+ G1 i5 t6 K& | l)冷却水采用净化的淡水。! m7 L. {$ l5 L+ Y
2)为防止结垢,提高传热系数,冷却水温度尽可能低一些,水流量尽可能大一些。
' z; a$ Z- E/ c) C9 f- ? 3)在寒冷季节,为防止冷却器传热管冻裂,停用时必须放掉冷却器内剩余的油和水。
; r! ~1 e, h$ U3 {' _# ^ 4)长期停用时,在油侧充入(0 . 02一0 . 04MPa)氮气。
7 [" h; }3 o4 \ 5)长期工作后,由于传热管壁产生污垢,导致换热性能下降,必须定期停用清洗,清洗周期视水质情况,一般为6 ~ 12个月清洗一次,清洗方法,水侧采用干净高速水冲洗,前后盖及传热管内壁,也可采用机械方法清洗传热管内壁,然后用压缩空气吹干;油侧采用低于(0 . 5MPa)的三氯乙烯溶液冲洗,溶液流向与油流向相反,然后用水冲洗,最后必须用压缩空气吹干。清洗完毕后必须作气密性试验检查,水压试验后方可投人作用。
* b! I( G( Y4 ~. `6 }3 ~3 B% R) A3 n! d& x! ~$ x; h& ]
2、空分设备安装或修理后怎样进行裸冷工作?
$ G9 Q: N( \+ B
! w5 e- c+ L, t Q! F5 V' B 空分设备安装或修理后应进行整体裸冷。: J" j7 s! P( {! F' R @4 w
裸冷目的:检查空分设备安装或修理的质量;低温状态下空分装置的冷变形及补偿能力;设备管道是否畅通,能否正常工作。裸冷前准备:各单元设备是否经多次试运转正常;仪控、电控投人运转正常。
0 C- ~8 Z8 m) P& L 按正常启动程序起动空分设备,使冷箱里设备和主要管路全部得到冷却,并挂以不同程度的霜层。测量点达到技术要求,夏天各参考点温度允许偏高5-10℃。裸冷时,将液氢去液化储存系统的阀门关闭。- L/ A, q6 e9 A; U9 b
裸冷后工作:在低温下拧紧螺栓,速度要快;及时扫霜;加温后充气进行气密性检查。& e. }* R& R9 l9 R1 a4 j+ h9 j% j8 L
整体冷试前应对分馏塔进行全面加温和吹除。空气透平压缩机、透平膨胀机、空气预冷系统、分子筛纯化系统(或切换系统)和电、仪控系统需作好运转的准备。5 D( \( w7 f+ a% v
冷试的操作方法:
( _6 _, t) P' @' t, ~( [6 Z0 U5 [/ U l)冷试应依次将精馏塔、冷凝蒸发器等主要设备冷却到尽量低的温度,使冷箱内的所有容器、一管道及其外表面结上白霜,并应保持至少2h。
( l2 G) q: [$ Q' f5 N 2)在冷试过程中,应组织人员进人冷箱(需穿戴防寒帽、手套、棉服等)严格检查泄漏部位并作出标记。对冷阀、低温薄膜调节阀可用专用工具旋紧螺母,并应注意阀门有无卡住现象。5 f- H5 r- O# g/ e8 p8 x Q' x) F
3)冷试结束后(亦可自然复热,只要打开人孔即可)应进行气密性试验(亦可动态试)。因此所有的螺栓、法兰连接、阀门等零、部件需再紧固一次。 O) o( W* I7 r5 @( C" t
要特别注意在紧固时阀门不能呈完全闭合状态。
2 O0 @, Z4 _0 { 气密性试验压力与工作压力相同。# }- W6 T* B) J! t4 i
整体冷试一般应进行两次。根据试验时的泄漏情况和处理情况,由现场决定是否需要再次进行冷试。$ v2 E" O6 d! T/ W) @3 D
- @: c* G+ a4 d$ |
3、怎样清洗和脱脂?6 n7 T; ]3 {5 \; a! c( ]
m1 T7 I5 f( E( V/ b1 t
对空分设备(接触氧气或低温介质)所有的压力容器、阀门和管道及其管道附近,在安装前必须是清洁、干燥和不沾油污的。凡已由制造厂作过脱脂处理、又未被污染的,在安装时,可不再脱脂。若被油脂污染,则应作脱脂处理。
' P8 y* ^; N u0 C 铝制件(压力容器、阀门、管路)的脱脂,严禁用四氯化碳(CC14)溶剂,推荐用全氯乙烯或三氯乙烯溶剂。溶剂需是无油、脱脂的。不允许使用已分解了的溶液。有机溶液不适用于带有橡胶、塑料或有机涂层的组合件,有机溶剂有毒、易燃,使用时要注意安全。5 N* K4 s" ^+ _& ]0 r+ S
除上述脱脂溶液外,尚可用其他方法如碱洗,碱溶液浓度过高会引起金属锈蚀,特别是铝镁等材料,铝镁制件pH ≤10,清洗温度70一80℃,碱液清洗后应用清水冲洗制件直至无残留碱性,然后再进行干燥。管道脱脂后,宜在24h内配焊,并严防二次污染。脱脂干净与否,可用紫外线灯直观定性检查,或用其他方法进行检查。! w/ I+ y# B4 h
冷箱外部的碳钢氧管道、阀门等与氧气接触的一切部件,安装使用前必须进行严格的除锈、脱脂,可用喷砂(只能用石英砂)、酸洗除锈法或四氯化碳及其他高效非可燃洗涤剂,除锈、脱脂后的管道应立即钝化或充干燥氮气。
) k/ h: q! N" Z& t1 i: a7 X# I 氧气管道在安装使用前,应将管道内的残留物用无油干燥空气或者氮气吹刷干净,直至无铁锈、尘埃及其他脏物为止。吹刷速度应大于20m/s。严禁用氧气吹刷管道。凡与氧气接触的零件表面及运转中残油可能带人氧气的零件表面,其油脂的残油量不得超过125mg/m2。