9 I& w6 V' f2 ~DCS是相对于集中式控制系统而言的一种新型计算机控制系统,它是在集中式控制系统的基础上发展、演变而来的。
' p/ x2 g" m, o" |' p$ o6 i' R# W: u. ~; V2 c7 I% X
$ d8 _+ n2 u: X% j
7 z$ i' t$ O. d$ Q$ o) U- h3 r4 n1 A
1. 什么是DCS?3 b: e# P* H1 [: ~) U
4 [; J8 ~5 L6 e, y- c; [3 x; o0 y# h3 m, r v
; R8 T, |' Y+ X
DCS是分布式控制系统的英文缩写(Distributed Control System),在国内自控行业又称之为集散控制系统。0 G( l2 n& H& b0 x3 J
5 f# s: M' |* A8 {/ i
2 e- D0 |9 b. Y% q6 Y
: [9 n* z$ j% h
2. DCS有什么特点?
' d9 M, [3 U: C P- P4 e2 ?
" ^& a* W4 {" [ o) H4 y ]# A9 S# P9 q% p2 o# P4 U( Q
# f6 O/ y% Q3 g/ s$ G0 iDCS是计算机技术、控制技术和网络技术高度结合的产物。DCS通常采用若干个控制器(过程站)对一个生产过程中的众多控制点进行控制,各控制器间通过网络连接并可进行数据交换。操作采用计算机操作站,通过网络与控制器连接,收集生产数据,传达操作指令。因此,DCS的主要特点归结为一句话就是:分散控制集中管理。3 Z* V; ~7 @3 y: b
( j f" v! G% f8 i$ f. h
7 _$ b( K9 _/ ` ^$ ~' c- L$ s ? W8 z7 F
3. DCS的结构是怎样的?' Z$ h `; W$ X8 @
: k+ e! N5 @( S7 D
, x( L0 K% W' R. i7 V! {3 G9 U3 j
3 L* |3 R4 _6 ?" G
从结构上划分,DCS包括过程级、操作级和管理级。过程级主要由过程控制站、I/O单元和现场仪表组成,是系统控制功能的主要实施部分。操作级包括:操作员站和工程师站,完成系统的操作和组态。管理级主要是指工厂管理信息系统(MIS系统),作为DCS更高层次的应用,目前国内纸行业应用到这一层的系统较少。
+ \- k' C% K1 t8 Z' @' f" M! J1 u+ ~/ X7 n9 ?9 u7 ^1 q
( d6 N+ g: \9 s
" G5 `8 @7 l- S v4. DCS的控制程序是由谁执行的?. G" t- g4 U$ C) z( ~) i, V w- N
3 k' ]1 j( P9 U# x6 U
; X! Z* _ z. }$ J; d' E
: b0 D: ~" _4 O) W$ X6 K2 d
DCS的控制决策是由过程控制站完成的,所以控制程序是由过程控制站执行的。. B q# U# _, l+ A
% C6 k, {8 P# H* }& I1 a( z# k9 ]2 E2 s, r' l0 ]+ }& C( c
* [9 K' s2 i6 w$ ?% i5. 过程控制站的组成如何?3 Y; D8 X4 f' ?, x q- T
5 i9 C# ]3 G% q8 i2 O* i; E
7 I& s+ G4 C4 S7 ]7 @6 @5 ?. b A! B/ _, r2 I7 l7 K- x- E
DCS的过程控制站是一个完整的计算机系统,主要由电源、CPU、网络接口和I/O组成 W! J; @% I1 k) s% j$ ?$ n$ S
- @ d' c- }& ?0 h$ L# {) {+ n |
* t) g/ M0 ~* u( c* ?4 _. h E7 j6 ~
Z5 E& B6 r6 G' N: G6. I/O是什么?% O) k, v% N8 T5 G, t
* J4 o" r4 @) ? X$ s4 p( I4 F6 p; A- Q
0 t2 _9 n0 q o& R N/ g
控制系统需要建立信号的输入和输出通道,这就是I/O。DCS中的I/O一般是模块化的,一个I/O模块上有一个或多个I/O通道,用来连接传感器和执行器(调节阀)。
- C3 i6 R0 Z9 k5 O+ P! m6 X# Q. z5 s" I0 w D' y; c: k' S
2 a Z# X$ E5 P/ x; J2 M \3 K( Y: \# K- L8 Q) @
7. 什么是I/O单元?
# ]7 J' |* a2 L. h: X' s, T; z6 G, Y! z) B
! Y: g: S6 f( v3 @. A/ ]) g \
; B, D3 T* a' z4 |* N
通常,一个过程控制站是有几个机架组成,每个机架可以摆放一定数量的模块。CPU所在的机架被称为CPU单元,同一个过程站中只能有一个CPU单元,其他只用来摆放I/O模块的机架就是I/O单元。
& a* I0 N& A( s1 t( k# s) f R. @7 t) B, Z
1 ^' n4 y/ \1 d3 [5 C( R
6 B6 _ J! |0 Y# \, \% A1 u. @( V8. I/O单元和CPU单元是如何连接的?
3 V4 f6 E, c6 |, s6 v' x. N7 C4 ?
5 d1 [3 r2 M0 f8 l8 G* g8 Z; H! @" e" a' \ ?0 o
9 Y+ {$ y* y) _/ J% p. u3 \6 Z
I/O单元与CPU是通过现场总线连接的。6 V& x, |! ~$ x& _, ~7 M
, }! c- A$ |5 z' ` u8 f% r9 w+ W& c% ]& o$ y! m
2 D, g' a. l" a$ v4 A! T; \8 m; Z
9. 什么是现场总线?. T" p7 `4 H% n% z' [' }& \
% h# {0 F9 V' L+ E! z ?; P
- E6 P3 @ W3 R9 e! e3 a
0 d, F9 r/ S9 C0 m! Z
现场总线是应用于过程控制现场的一种数字网络,它不仅包含有过程控制信息交换,而且还包含设备管理信息的交流。通过现场总线,各种智能设备(智能变送器、调节法、分析仪和分布式I/O单元)可以方便地进行数据交换,过程控制策略可以完全在现场设备层次上实现。目前,使用较多的现场总线主要是FUNDATION fieldbus基金会现场总线(FF总线)和Profibus现场总线。应用现场总线技术可以将各种分布在控制现场的相关智能设备和I/O单元方便的连接在一起,构成控制系统,这种结构已经成为DCS发展的趋势。
# |* ~' M+ ]0 D3 g1 l) ?. o- J3 H& T# }2 N& A& U
0 V& a6 w) b+ N ^& n0 y/ _; k
* `: A- W4 a/ H6 C5 Y* {0 Y10. 常用的系统中采用什么现场总线?5 j! _6 i8 d6 k7 R
# k0 }7 X+ ~+ {4 G( ~
+ j& a* A3 \* u0 D4 E+ } ]
% O7 H% o( k( q+ o: i目前常用的系统主要是SIEMENS 的S7和ABB的Freelance2000,其中使用的现场总线是PROFIBUS。6 X) o1 H2 d5 v
/ Q" a; Q9 s& A2 O) I0 U: E
. H6 U' s! a: b3 l3 q% u
. t) B9 z3 x# u4 ~/ q, n
11. 表述网络传输速度的单位是什么?
6 Q3 D1 K/ g5 `, A% n% Y( ]7 l/ g4 \, }
- \+ S& M" g2 ^
5 i" b7 D% D4 [. g$ P2 F# |* S6 U6 K# K. s: [
表述网络传输速度一般以波特率(Bps)为单位,其含义是每秒钟传输的二进制数的位数。不同的网络一般波特率不同,相同的网络采用不同的网络电缆也可以达到不同的特率。例如:PROFIBUS现场总线在以双绞线作为网络电缆时通讯速度为1.5KBps,采用光缆时可以12MBps。采用普通双绞线的以太网传输速度为10MBps,采用光缆时可以达到100MBps。另外,传输距离的长短会影响传输速度,一般来说,距离越长,速度越慢。2 I' L8 o% Z6 i# `
0 ?+ ~1 w7 f# W+ x4 `
5 x. d7 e( N+ _; E" K, G$ r
) p! d+ i2 ?+ A; T# b" t- r2 r12. 什么是组态?
3 n' K" q U) m9 O/ W; U: H
- |; k+ f# d+ }4 J ^4 g0 c! j; c- o5 ]: V4 V
2 [) o% o- W6 l+ p4 t0 G通过专用的软件定义系统的过程就是组态(configuration)。定义过程站各模块的排列位置和类型的过程叫过程站硬件组态;定义过程站控制策略和控制程序的过程叫控制策略组态;定义操作员站监控程序的过程叫操作员站组态;定义系统网络连接方式和各站地址的过程叫网络组态。* D; m9 _& y* n6 {: P+ h
* h& V9 V; U( h5 P6 {& X: G8 G! j/ O( C
) P: K4 s4 @0 V' D" l% V* _& q13. 什么是PLC?/ i: S1 `' }( P* A0 G, M
8 x6 A+ }+ n; o8 }7 ^8 O
& f: B& G6 D! F. F* V* O
! _$ m4 p) ]" F) APLC就是可编程逻辑控制器。& ?6 E# y: w3 q" \- I7 @: p
( M! t3 |% Y( e$ p. W* }0 C. ~4 k6 F! v1 i! s2 f$ e' ?
6 a+ n9 d3 O2 E, z- }8 N3 w
14. PLC能用于过程控制吗?
% o) X$ P+ P- u: u/ i3 ^, {0 c
, |+ v" v& @- w* r
" |! ?: G% f4 i2 w* q
8 @" N$ C# V P% `$ i) G+ Q早期的PLC只是用来完成一些电气逻辑控制和开关量,现在的PLC在性能上,特别是对模拟信号的处理能力上已经大大提高,因此现在PLC是可以用于过程控制的。 x' n# ?9 G' s$ s. [" k
' t/ {1 i) o$ ]
' o& N! f D) x4 U& L2 r4 ^/ P
# [. O; z( i1 M# x* n# Y1 @1 Z9 M
15. 什么是模拟量和数字量?( X; C; k& C- v |; o" B7 ?
& @# R7 O% p. K$ j
8 t' j$ U/ a6 M' {4 c3 d
, V8 j" L" X1 L2 r
模拟量是指连续变化的信号(如4~20mA,0~5v);数字量是只有开关状态的信号。
1 t/ Y' f. C3 l/ `3 u# [1 N/ Z' q2 s+ @& \* j3 d
! G4 ~: Q: M1 X" @: G
: n4 J1 i7 c# K, u! H4 L16. I/O信号是如何分类的?
& `. E5 g( v X' u# L% N! d% c- r/ M$ u) c" s8 w6 [: s/ X
b- o9 |% i }! k: c, P4 a1 a9 n9 r7 \4 w3 E
常用的I/O信号一般分为:AI、AO、DI和DO。AI--模拟量输入信号。AO--模拟量输出信号 。DI--数字量输入信号 。DO--数字量输出信号 。
4 S3 h" U- m5 W$ c) m8 q8 {: ?* \5 F9 D
3 U1 k5 C# d+ d7 _4 o% D) L, F
, y9 ^% G& U+ _! `8 p, {17. 什么是DCS的开放性?
2 Z0 t; S9 \0 t7 I' { D- d
. {' |0 a$ K, \- i: J" T3 q& `1 W$ Q
$ }& H0 r: S+ W6 Q# }
1 c9 a2 o- `; _) p2 l1 c9 e0 PDCS的开放性是指DCS能通过不同的接口方便地与第三方系统或设备连接,并获取其信息的性能。这种连接主要是通过网络实现的,采用通用的、开放的网络协议和标准的软件接口是DCS开放性的保障。我公司目前采用的DCS系统有很好的开放性。2 F+ J- [6 n0 y# w- c( n
; |$ v. ]$ t- T* t. Q; ~7 j9 I9 n4 f8 J7 l
z' [3 Q3 L& T% z0 u0 N! z18. 什么是系统冗余?
* Y! h6 N9 T6 i! F% h+ v9 t6 G
3 v3 r# I, L9 h: I6 }# o {# |
9 r* h8 X( q( h+ I2 \在一些对系统可靠性要求很高的应用中,DCS的设计需要考虑热备份也就是系统冗余,这是指系统中一些关键模块或网络在设计上有一个或多个备份,当现在工作的部分出现问题时,系统可以通过特殊的软件或硬件自动切换到备份上,从而保证了系统不间断工作。
4 Y3 j/ W. \3 y, z
% ^+ D3 R' r% @% Z2 c
6 s; Y4 ]2 U" z8 r3 o1 e, c i V+ s" A% t% {# t. }/ @
通常设计的冗余方式包括:CPU冗余、网络冗余、电源冗余。在极端情况下,一些系统会考虑全系统冗余,即还包括I/O冗余。
- H; N" u% p# f& L0 M/ O2 ]: m7 y2 c |0 |1 C/ ^2 U
% x; F% g) o7 m" T* K% H* ]+ E; {
% t7 Z, G$ u6 j0 [8 H; o: Q/ c19. 什么是I/O余量?
0 S, X, e N/ [8 E5 a H3 a/ O0 Y3 m' R- m" ^
4 y. `5 m& h Y% e- Z5 ^" q. e" ^
0 [+ ~) V1 u6 T) e% B与冗余不同,I/O余量只是系统中I/O数量大于应用的要求,这种余量只是数量上的,主要目的是使系统今后有继续加入控制信号的可能。