禁忌1
6 {( i! R: R* U* q& R+ U# s, k. a冬期施工在负温度下进行水压试验。
+ k- X/ n/ b' X' Q; G3 P; g" j后果:由于水压试验时管内很快结冰,使管冻坏。
# ?6 @. h' t3 c- \7 ^ y" o措施:尽量在冬施前进行水压试验,并且试压后要将水吹净,特别是阀门内的水必须清除于净,否则阀门将会冻裂。
' W. L2 N9 M+ `4 Z: X( q' @* t工程必须在冬季进行水压试验时,要保持室内正温度下进行,试压后要将水吹净。在不能进行水压试验时,可用压缩空气进行试验。2 L" z! Q N; e$ C% g
禁忌2) I0 V7 @7 d/ ]' _9 _/ E
管道系统竣工前冲洗不认真,流量和速度达不到管道冲洗要求。甚至以水压强度试验泄水代替冲洗。, b: J3 ?/ b* e9 e& m7 Q/ r
后果:水质达不到管道系统运行要求,往往还会造成管道截面减少或堵塞。( y7 _) S& L+ q
措施:用系统内最大设汁流量或不应小于3m/s的水流速度进行冲洗。应以排出口水色、透明度与入口水的水色、透明度目测一致为合格。
/ R I8 }7 k3 u' A7 H2 ~禁忌36 m. n! S) s( w% M) S
污水、雨水、冷凝水管不做闭水试验便做隐蔽。
9 x$ V$ m+ K" F8 x" x7 N0 o5 W) m后果:可能造成漏水,并造成用户损失。% W: H0 h+ L0 v: s! ~
措施:闭水试验工作应严格按规范检查验收。地下埋设、吊顶内、管子间等暗装污水、雨水、冷凝水管等要达到确保不渗不漏。
( k5 H" Q2 h: X; Y禁忌4
, T3 m# o a+ `- M1 {& f, p% b管道系统水压强度试验和严密性试验时,仅观察压力值和水位变化,对渗漏检查不够。& s% @! B6 ?5 r$ ]) ^2 A5 T: R! s, r
后果:管道系统运行后发生渗漏现象,影响正常使用。, T6 N6 @+ I7 k! }' ^9 y
措施:管道系统依据设计要求和施工规范规定进行试验时,除在规定时间内记录压力值或水位变化,特别要仔细检查是否存在渗漏问题。* C |- C% p4 M9 _, A z. h
禁忌5
' }8 ~6 W0 J, m) U/ H蝶阀法兰盘用普通阀门法兰盘。
4 K$ [0 s9 t; _$ P; }后果:蝶阀法兰盘与普通阀门法兰盘尺寸大小不一,有的法兰内径小,而蝶阀的阀瓣大,造成打不开或硬性打开而使阀门损坏。' Z" b; t3 f" {: B1 {+ u
措施:要按照蝶阀法兰的实际尺寸加工法兰盘。6 b; `9 v+ H5 g0 y% t! |2 m
禁忌6" b9 f; [2 k5 g
建筑结构施工中没有预留孔洞和预埋件,或预留孔洞尺寸偏小和预埋件没做标记。
& U6 h6 a% V3 K+ b6 n后果:暖卫工程施工中,剔凿建筑结构,甚至切断受力钢筋,影响建筑物安全性能。
' Z7 p5 e9 a; n' C措施:认真熟悉暖卫工程施工图纸,根据管道及支吊架安装的需要,主动认真配合建筑结构施工预留孔洞和预埋件,具体参照设计要求和施工规范规定。
8 I6 x ^5 h" P9 |禁忌7
2 C, w9 h0 p3 G管道焊接时,对口后管子错口不在一个中心线上,对口不留间隙,厚壁管不铲坡口,焊缝的宽度、高度不符合施工规范要求。
8 B6 ^1 z. S+ R# a后果:管子错口不在一中心线直接影响焊接质量及观感质量。对口不留间隙,厚壁管不铲坡口,焊缝的宽度、高度不符合要求时焊接达不到强度的要求。
! ]) F V/ f7 A! Q措施:焊接管道对口后,管子不能错口,要在一个中心线上,对口应留间隙,厚壁管要铲坡口,另外焊缝的宽度、高度应按照规范要求焊接。 9 ]9 p0 U! H/ d! C1 J0 H1 E
禁忌83 C, P) }- x! ~7 A4 g; ~- }8 ~
管道直接埋设在冻土和没有处理的松土上,管道支墩间距和位置不当,甚至采用干码砖形式。后果:管道由于支承不稳固,在回填土夯实过程中遭受损坏,造成返工修理。措施:管道不得埋设在冻土和没有处理的松土上,支墩间距要符合施工规范要求,支垫要牢靠,特别是管道接口处,不应承受剪切力。砖支墩要用水泥沙浆砌筑,保证完整、牢固。
" i+ f' @5 l7 @$ I0 h禁忌9
& S! l# A+ O1 x6 {固定管道支架的膨胀螺栓材质低劣,安装膨胀螺栓的孔径过大或者膨胀螺栓安装在砖墙甚至轻质墙体上。后果:管道支架松动,管道发生变形,甚至脱落。措施:膨胀螺栓必须选择合格的产品,必要时应抽样进行试验检查,安装膨胀螺栓的孔径不应大于膨胀螺栓外径2mm,膨胀螺栓应用于混凝土结构上。3 @7 y8 F9 D: z& B4 {4 J
禁忌10
. r/ X, E( H D V管道连接的法兰盘及衬垫强度不够,连接螺栓短或直径细。热力管道使用橡胶垫,冷水管道使用石棉垫,以及采用双层垫或斜面垫,法兰衬垫突入管内。, I3 \- G9 z2 }& R5 L
后果:法兰盘连接处不严密,甚至损坏,出现渗漏现象。法兰衬垫突入管内,会增加水流阻力。5 d! S- t- c( a/ m
措施:管道用法兰盘及衬垫必须满足管道设计工作压力的要求。 {$ T. V: q1 `4 i
采暖和热水供应管道的法兰衬垫,宜采用橡胶石棉垫;给排水管道的法兰衬垫,宜采用橡胶垫。" j; K D( G$ i" [: q9 b! U
法兰的衬垫不得突入管内,其外圆到法兰螺栓孔为宜。法兰中间不得放置斜面垫或几个衬垫,连接法兰的螺栓直径比法兰盘孔径宜小于2mm,螺栓杆突出螺母长度宜为螺母厚度的1/2。7 a$ `8 Q* }" `% n5 X! ^: G
禁忌11- n0 N/ L5 C3 v4 T5 @. Z: S& L
阀门安装方法错误。
$ x! r/ o) o0 D例如截止阀或止回阀水(汽)流向与标志相反,阀杆朝下安装,水平安装的止回阀采取垂直安装,明杆闸阀或蝶阀手柄没有开、闭空间,暗装阀门的阀杆不朝向检查门。
& ?- Y$ p0 ], V+ @: X/ b后果:阀门失灵,开关检修困难,阀杆朝下往往造成漏水。
2 j# c0 x) a' ]措施:严格按阀门安装说明书进行安装,明杆闸阀留足阀杆伸长开启高度,蝶阀充分考虑手柄转动空间,各种阀门杆不能低于水平位置,更不能向下。暗装阀门不但要设置满足阀门开闭需要的检查门,同时阀杆应朝向检查门。
: D, c q$ i! q8 d( A8 u禁忌12
' o/ ]5 n. \; J2 A* r/ l6 n" h" M安装阀门的规格、型号不符合设计要求。" F+ L8 I; q% q7 u7 d( {! m! P9 I
例如阀门的公称压力小于系统试验压力;给水支管当管径小于或等于50mm时采用闸阀;热水采暖的干、立管采用截止阀;消防水泵吸水管采用蝶阀。9 O1 a9 o$ G9 x
后果:影响阀门正常开闭及调节阻力、压力等功能。甚至造成系统运行中,阀门损坏被迫修理。$ S4 h+ k% J+ F5 R0 I5 n' n9 x7 v
措施:熟悉各类阀门的应用范围,按设计的要求选择阀门的规格和型号。阀门的公称压力要满足系统试验压力的要求。按施工规范要求:给水支管管径小于或等于50mm应采用截止阀;当管径大于50mm应采用闸阀。热水采暖干、立控制阀应采用闸阀,消防水泵吸水管不应采用蝶阀。
6 x% _7 a& T" n* C3 E+ v# H7 ?禁忌13
% _8 E( B9 v3 d4 e% n阀门安装前不按规定进行必要的质量检验。. n. ^( n) N' [6 W
后果:系统运行中阀门开关不灵活,关闭不严及出现漏水(汽)的现象,造成返工修理,甚至影响正常供水(汽)。8 }7 y, m3 q0 Y4 l) S9 O
措施:阀门安装前,应做耐压强度和严密性试验。试验应以每批(同牌号、同规格、同型号)数量中抽查10%,且不少于一个。8 b% l: ]! L _# |/ u
对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验。阀门强度和严密性试验压力应符合《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242-2002)规定。& @$ I+ D/ I b- h" _- Q
禁忌14
8 Z0 @9 y# [) E6 x H! V/ P2 \施工使用的主要材料、设备及制品,缺少符合国家或部颁现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证。
5 [6 \3 w; B; B0 V后果:工程质量不合格,存在事故隐患,不能按期交付使用,必须返工修理;造成工期拖延,人工和物资投入增加。
+ d- Z' N" S0 i7 {# _措施:给排水及暖卫工程所使用的主要材料、设备及制品,应有符合国家或部颁发现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证;应标明其产品名称、型号、规格、国家质量标准代号、出厂日期、生产厂家名称及地点、出厂产品检验证明或代号。 |
|