《第二届气体行业人才招聘会》时间:2025年6月18-20日 地点:杭州大会展中心 报名:15853394496 联系人:李先生
  • 0

[已解决] 安装阀门14大禁忌

空分-思源 发表于 2020-2-3 21:08:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
1380 0

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
禁忌1
1 W; P+ [2 w% m6 x( ~  v冬期施工在负温度下进行水压试验。
  N& }' c5 {5 V4 _后果:由于水压试验时管内很快结冰,使管冻坏。
  I* K! `4 M: J! t措施:尽量在冬施前进行水压试验,并且试压后要将水吹净,特别是阀门内的水必须清除于净,否则阀门将会冻裂。8 d/ K6 W) ?  P, ?: ?4 v) [6 Q
工程必须在冬季进行水压试验时,要保持室内正温度下进行,试压后要将水吹净。在不能进行水压试验时,可用压缩空气进行试验。" i# K" k: z4 U: f; c
禁忌2' G$ j+ B% B6 y7 z: i$ l
管道系统竣工前冲洗不认真,流量和速度达不到管道冲洗要求。甚至以水压强度试验泄水代替冲洗。& ^$ i5 i; O6 v
后果:水质达不到管道系统运行要求,往往还会造成管道截面减少或堵塞。' p! h. ^7 ~/ Y& _7 W- I) v
措施:用系统内最大设汁流量或不应小于3m/s的水流速度进行冲洗。应以排出口水色、透明度与入口水的水色、透明度目测一致为合格。
. n9 z$ F' V# f# `禁忌3) k  j! z- }* f/ |2 {" Q
污水、雨水、冷凝水管不做闭水试验便做隐蔽。& B7 w: M! L- w1 C  e
后果:可能造成漏水,并造成用户损失。' S1 X. t( j) G6 {
措施:闭水试验工作应严格按规范检查验收。地下埋设、吊顶内、管子间等暗装污水、雨水、冷凝水管等要达到确保不渗不漏。; X) V( v) k7 R0 k3 \
禁忌4
) {$ G' d2 C- f+ a管道系统水压强度试验和严密性试验时,仅观察压力值和水位变化,对渗漏检查不够。! b4 g3 F1 |3 W6 {0 J
后果:管道系统运行后发生渗漏现象,影响正常使用。
% q8 {9 }; Y( i5 `措施:管道系统依据设计要求和施工规范规定进行试验时,除在规定时间内记录压力值或水位变化,特别要仔细检查是否存在渗漏问题。
+ _4 @3 u% V1 K& x! B禁忌5
# o- k% }- u5 n$ {/ [/ K0 `蝶阀法兰盘用普通阀门法兰盘。8 |6 R3 w! v7 B, ~4 o3 n
后果:蝶阀法兰盘与普通阀门法兰盘尺寸大小不一,有的法兰内径小,而蝶阀的阀瓣大,造成打不开或硬性打开而使阀门损坏。. v" |/ l6 ?! O! d( d- l
措施:要按照蝶阀法兰的实际尺寸加工法兰盘。
6 d2 p" E" L7 A禁忌6
7 b- N6 p5 D9 a建筑结构施工中没有预留孔洞和预埋件,或预留孔洞尺寸偏小和预埋件没做标记。9 N- ~" E2 j2 q. Z# }# C0 R
后果:暖卫工程施工中,剔凿建筑结构,甚至切断受力钢筋,影响建筑物安全性能。- K# r) `" K' h) u9 y
措施:认真熟悉暖卫工程施工图纸,根据管道及支吊架安装的需要,主动认真配合建筑结构施工预留孔洞和预埋件,具体参照设计要求和施工规范规定。) c; [2 v  p* b/ B6 a2 Y6 G! f8 N, H" p/ O
禁忌7
( s9 k9 n' X$ q7 A7 h0 y管道焊接时,对口后管子错口不在一个中心线上,对口不留间隙,厚壁管不铲坡口,焊缝的宽度、高度不符合施工规范要求。
0 l" L7 M, _: e& E, w  P( n后果:管子错口不在一中心线直接影响焊接质量及观感质量。对口不留间隙,厚壁管不铲坡口,焊缝的宽度、高度不符合要求时焊接达不到强度的要求。! @/ g  Z' n. y1 u  ^/ @
措施:焊接管道对口后,管子不能错口,要在一个中心线上,对口应留间隙,厚壁管要铲坡口,另外焊缝的宽度、高度应按照规范要求焊接。 
/ ^8 {1 `0 V1 s( U! \, Z' @禁忌8
- Q0 r: K: x8 j管道直接埋设在冻土和没有处理的松土上,管道支墩间距和位置不当,甚至采用干码砖形式。后果:管道由于支承不稳固,在回填土夯实过程中遭受损坏,造成返工修理。措施:管道不得埋设在冻土和没有处理的松土上,支墩间距要符合施工规范要求,支垫要牢靠,特别是管道接口处,不应承受剪切力。砖支墩要用水泥沙浆砌筑,保证完整、牢固。7 k' U, z6 ~% O4 `& W
禁忌9) L8 m! C7 ^) e0 t
固定管道支架的膨胀螺栓材质低劣,安装膨胀螺栓的孔径过大或者膨胀螺栓安装在砖墙甚至轻质墙体上。后果:管道支架松动,管道发生变形,甚至脱落。措施:膨胀螺栓必须选择合格的产品,必要时应抽样进行试验检查,安装膨胀螺栓的孔径不应大于膨胀螺栓外径2mm,膨胀螺栓应用于混凝土结构上。; o6 K. N+ [! Y0 I
禁忌10
' _! s1 W) ]4 j& O管道连接的法兰盘及衬垫强度不够,连接螺栓短或直径细。热力管道使用橡胶垫,冷水管道使用石棉垫,以及采用双层垫或斜面垫,法兰衬垫突入管内。; l/ V$ p# M. _8 k1 @4 m' [8 k
后果:法兰盘连接处不严密,甚至损坏,出现渗漏现象。法兰衬垫突入管内,会增加水流阻力。) A* g5 ?/ T- Q5 k; a
措施:管道用法兰盘及衬垫必须满足管道设计工作压力的要求。3 Y: D* r% `3 Q% O( s% h
采暖和热水供应管道的法兰衬垫,宜采用橡胶石棉垫;给排水管道的法兰衬垫,宜采用橡胶垫。
0 w( z8 J7 i0 J7 f0 D+ Z法兰的衬垫不得突入管内,其外圆到法兰螺栓孔为宜。法兰中间不得放置斜面垫或几个衬垫,连接法兰的螺栓直径比法兰盘孔径宜小于2mm,螺栓杆突出螺母长度宜为螺母厚度的1/2。
& X/ H; @( [. g禁忌11% ~# I$ R  w0 H: j" Y+ v2 Y
阀门安装方法错误。
1 M- b% Q, @; J  _例如截止阀或止回阀水(汽)流向与标志相反,阀杆朝下安装,水平安装的止回阀采取垂直安装,明杆闸阀或蝶阀手柄没有开、闭空间,暗装阀门的阀杆不朝向检查门。1 n6 W: S/ s3 H% e9 V' [
后果:阀门失灵,开关检修困难,阀杆朝下往往造成漏水。
6 h3 ]- u7 _8 K6 g  K措施:严格按阀门安装说明书进行安装,明杆闸阀留足阀杆伸长开启高度,蝶阀充分考虑手柄转动空间,各种阀门杆不能低于水平位置,更不能向下。暗装阀门不但要设置满足阀门开闭需要的检查门,同时阀杆应朝向检查门。
  a2 j6 x! s) u5 o7 M! U8 L禁忌121 J" j5 J: ], |% e# \
安装阀门的规格、型号不符合设计要求。
' F5 H4 D$ _2 P4 r例如阀门的公称压力小于系统试验压力;给水支管当管径小于或等于50mm时采用闸阀;热水采暖的干、立管采用截止阀;消防水泵吸水管采用蝶阀。
/ {+ @" P; z- ^$ l% m: y% n后果:影响阀门正常开闭及调节阻力、压力等功能。甚至造成系统运行中,阀门损坏被迫修理。) }; @4 y6 E9 V' d; A! e+ T
措施:熟悉各类阀门的应用范围,按设计的要求选择阀门的规格和型号。阀门的公称压力要满足系统试验压力的要求。按施工规范要求:给水支管管径小于或等于50mm应采用截止阀;当管径大于50mm应采用闸阀。热水采暖干、立控制阀应采用闸阀,消防水泵吸水管不应采用蝶阀。
1 t" Q6 [* B# F( S# [禁忌13
3 O$ f! i) x$ T6 i, G/ v$ d1 {阀门安装前不按规定进行必要的质量检验。
# r6 r6 [# \' ?3 O* |2 ~# H后果:系统运行中阀门开关不灵活,关闭不严及出现漏水(汽)的现象,造成返工修理,甚至影响正常供水(汽)。
# n6 ?% \  v8 @3 O- u措施:阀门安装前,应做耐压强度和严密性试验。试验应以每批(同牌号、同规格、同型号)数量中抽查10%,且不少于一个。# \8 I; n6 ?; k9 J* Z3 L
对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验。阀门强度和严密性试验压力应符合《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242-2002)规定。: I' F3 s, |% Q8 I: D7 C+ g' q
禁忌14* W  H5 @3 S( C
施工使用的主要材料、设备及制品,缺少符合国家或部颁现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证。
2 L7 g" T' e+ z. S后果:工程质量不合格,存在事故隐患,不能按期交付使用,必须返工修理;造成工期拖延,人工和物资投入增加。* x1 U: Q3 i( \9 l3 F6 a' X( ]
措施:给排水及暖卫工程所使用的主要材料、设备及制品,应有符合国家或部颁发现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证;应标明其产品名称、型号、规格、国家质量标准代号、出厂日期、生产厂家名称及地点、出厂产品检验证明或代号。