《第七届最美空分摄影大赛》作品投递报名进行中! 报名联系:19163437601 (微信同号)
  • 0

[已解决] 安装阀门14大禁忌

空分-思源 发表于 2020-2-3 21:08:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
1432 0

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
禁忌1
1 ], \8 H6 _% I冬期施工在负温度下进行水压试验。
& q5 g( r- A1 h1 @( p  e% ]& e后果:由于水压试验时管内很快结冰,使管冻坏。" O) G( H9 ~) H( ~* O5 m* T
措施:尽量在冬施前进行水压试验,并且试压后要将水吹净,特别是阀门内的水必须清除于净,否则阀门将会冻裂。
3 G2 E: _- C1 Z( V( R工程必须在冬季进行水压试验时,要保持室内正温度下进行,试压后要将水吹净。在不能进行水压试验时,可用压缩空气进行试验。4 n& F+ D1 W/ [4 G
禁忌2
/ X: @4 h# y9 i管道系统竣工前冲洗不认真,流量和速度达不到管道冲洗要求。甚至以水压强度试验泄水代替冲洗。
4 {' w, n# G! y8 l7 H3 {后果:水质达不到管道系统运行要求,往往还会造成管道截面减少或堵塞。) _/ c1 \3 `( v) U" Z9 F8 Q1 k
措施:用系统内最大设汁流量或不应小于3m/s的水流速度进行冲洗。应以排出口水色、透明度与入口水的水色、透明度目测一致为合格。
$ i# K: @5 p- y禁忌39 z9 l0 r+ `; O4 T
污水、雨水、冷凝水管不做闭水试验便做隐蔽。% Q. R* z/ I9 J0 i, _
后果:可能造成漏水,并造成用户损失。9 Y" n0 O" B) F/ r. J! H
措施:闭水试验工作应严格按规范检查验收。地下埋设、吊顶内、管子间等暗装污水、雨水、冷凝水管等要达到确保不渗不漏。
6 I: k; S0 K7 h0 j禁忌4
8 A1 J( d" Y% P* D管道系统水压强度试验和严密性试验时,仅观察压力值和水位变化,对渗漏检查不够。
+ c) K( v( v% K4 P后果:管道系统运行后发生渗漏现象,影响正常使用。
5 I9 V; O: A& V" W$ j措施:管道系统依据设计要求和施工规范规定进行试验时,除在规定时间内记录压力值或水位变化,特别要仔细检查是否存在渗漏问题。+ z# X) J* U* ^# w
禁忌53 N8 K7 V' H* D8 `+ Y1 u
蝶阀法兰盘用普通阀门法兰盘。5 ?3 d2 i6 ~- z; f3 H$ G
后果:蝶阀法兰盘与普通阀门法兰盘尺寸大小不一,有的法兰内径小,而蝶阀的阀瓣大,造成打不开或硬性打开而使阀门损坏。/ H& q; O3 M" w! J5 V' S+ \
措施:要按照蝶阀法兰的实际尺寸加工法兰盘。
; h# L& ?2 ?" G% Q8 I: ?3 X禁忌61 N  {. r2 ?# p' [6 H
建筑结构施工中没有预留孔洞和预埋件,或预留孔洞尺寸偏小和预埋件没做标记。  z  Q# l6 v2 a8 _8 _( ~
后果:暖卫工程施工中,剔凿建筑结构,甚至切断受力钢筋,影响建筑物安全性能。
/ x  l& T! s' J5 d( f" h措施:认真熟悉暖卫工程施工图纸,根据管道及支吊架安装的需要,主动认真配合建筑结构施工预留孔洞和预埋件,具体参照设计要求和施工规范规定。% F) n& K) b9 e! U" C: B
禁忌7
! b' R. T6 p6 K' N% n8 N管道焊接时,对口后管子错口不在一个中心线上,对口不留间隙,厚壁管不铲坡口,焊缝的宽度、高度不符合施工规范要求。
* ~2 z' u7 N1 y; P后果:管子错口不在一中心线直接影响焊接质量及观感质量。对口不留间隙,厚壁管不铲坡口,焊缝的宽度、高度不符合要求时焊接达不到强度的要求。
# [; C/ C. d! t$ E" @# g+ v措施:焊接管道对口后,管子不能错口,要在一个中心线上,对口应留间隙,厚壁管要铲坡口,另外焊缝的宽度、高度应按照规范要求焊接。 
# V4 y9 F" M9 z: H禁忌8
+ o# D: J: @: M. _# o, [9 Q# m管道直接埋设在冻土和没有处理的松土上,管道支墩间距和位置不当,甚至采用干码砖形式。后果:管道由于支承不稳固,在回填土夯实过程中遭受损坏,造成返工修理。措施:管道不得埋设在冻土和没有处理的松土上,支墩间距要符合施工规范要求,支垫要牢靠,特别是管道接口处,不应承受剪切力。砖支墩要用水泥沙浆砌筑,保证完整、牢固。
: S; {. x4 `4 t' E1 s9 i( p/ q禁忌92 W, W, y. ^8 @( L- Q2 @2 n
固定管道支架的膨胀螺栓材质低劣,安装膨胀螺栓的孔径过大或者膨胀螺栓安装在砖墙甚至轻质墙体上。后果:管道支架松动,管道发生变形,甚至脱落。措施:膨胀螺栓必须选择合格的产品,必要时应抽样进行试验检查,安装膨胀螺栓的孔径不应大于膨胀螺栓外径2mm,膨胀螺栓应用于混凝土结构上。
9 f* W- D6 V' d- U5 @5 j禁忌10$ O5 ?: n% Q% L1 q. Y
管道连接的法兰盘及衬垫强度不够,连接螺栓短或直径细。热力管道使用橡胶垫,冷水管道使用石棉垫,以及采用双层垫或斜面垫,法兰衬垫突入管内。
, H6 n$ G# L( Y, B9 }, U3 Z, [后果:法兰盘连接处不严密,甚至损坏,出现渗漏现象。法兰衬垫突入管内,会增加水流阻力。
2 F( o5 ~7 K$ J措施:管道用法兰盘及衬垫必须满足管道设计工作压力的要求。6 b% J$ O. s$ S# f" D8 K
采暖和热水供应管道的法兰衬垫,宜采用橡胶石棉垫;给排水管道的法兰衬垫,宜采用橡胶垫。8 R2 o; l8 V( w; ~; d1 }& F
法兰的衬垫不得突入管内,其外圆到法兰螺栓孔为宜。法兰中间不得放置斜面垫或几个衬垫,连接法兰的螺栓直径比法兰盘孔径宜小于2mm,螺栓杆突出螺母长度宜为螺母厚度的1/2。
# j% S9 d, ]4 U( R禁忌112 Y9 o$ x5 l- h
阀门安装方法错误。0 D6 }/ I, e9 M( M6 p
例如截止阀或止回阀水(汽)流向与标志相反,阀杆朝下安装,水平安装的止回阀采取垂直安装,明杆闸阀或蝶阀手柄没有开、闭空间,暗装阀门的阀杆不朝向检查门。
  i9 Q+ N: C& f/ h8 c后果:阀门失灵,开关检修困难,阀杆朝下往往造成漏水。
. q  N+ s$ X3 v% d, P措施:严格按阀门安装说明书进行安装,明杆闸阀留足阀杆伸长开启高度,蝶阀充分考虑手柄转动空间,各种阀门杆不能低于水平位置,更不能向下。暗装阀门不但要设置满足阀门开闭需要的检查门,同时阀杆应朝向检查门。! D0 u1 [+ C- b; W* H; y$ D6 T0 L
禁忌126 a; V2 {( I0 M$ ~  Q1 h$ W) u) X
安装阀门的规格、型号不符合设计要求。
$ B: T+ e) {! x1 g* Z: |例如阀门的公称压力小于系统试验压力;给水支管当管径小于或等于50mm时采用闸阀;热水采暖的干、立管采用截止阀;消防水泵吸水管采用蝶阀。0 K/ ]; q. H# r1 K. X. @
后果:影响阀门正常开闭及调节阻力、压力等功能。甚至造成系统运行中,阀门损坏被迫修理。; I7 U5 h. _- J+ a0 {
措施:熟悉各类阀门的应用范围,按设计的要求选择阀门的规格和型号。阀门的公称压力要满足系统试验压力的要求。按施工规范要求:给水支管管径小于或等于50mm应采用截止阀;当管径大于50mm应采用闸阀。热水采暖干、立控制阀应采用闸阀,消防水泵吸水管不应采用蝶阀。
* ?$ W) |* X9 F禁忌13& Z: u! ?0 }8 b2 J
阀门安装前不按规定进行必要的质量检验。  C  M( @3 t8 d: t3 d$ \; R
后果:系统运行中阀门开关不灵活,关闭不严及出现漏水(汽)的现象,造成返工修理,甚至影响正常供水(汽)。
& Q* h4 O9 B6 e2 S" [8 l3 m措施:阀门安装前,应做耐压强度和严密性试验。试验应以每批(同牌号、同规格、同型号)数量中抽查10%,且不少于一个。
% Z7 y5 l8 t: p% `: _6 G& g对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验。阀门强度和严密性试验压力应符合《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242-2002)规定。
( Z* x# `7 A) }* R" q禁忌14& `% w) x. p$ y! |$ y
施工使用的主要材料、设备及制品,缺少符合国家或部颁现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证。
) ?, S* d2 F$ L1 z! i8 k后果:工程质量不合格,存在事故隐患,不能按期交付使用,必须返工修理;造成工期拖延,人工和物资投入增加。
. u0 C$ _+ h0 G1 o: \4 R) D措施:给排水及暖卫工程所使用的主要材料、设备及制品,应有符合国家或部颁发现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证;应标明其产品名称、型号、规格、国家质量标准代号、出厂日期、生产厂家名称及地点、出厂产品检验证明或代号。