禁忌1* ^; U+ @. r3 m5 J
冬期施工在负温度下进行水压试验。
8 F% u5 ~4 _ ^- c3 p |后果:由于水压试验时管内很快结冰,使管冻坏。) Z# I+ I9 ^: {
措施:尽量在冬施前进行水压试验,并且试压后要将水吹净,特别是阀门内的水必须清除于净,否则阀门将会冻裂。5 r% M* c7 b) a3 p; R8 x, k; U
工程必须在冬季进行水压试验时,要保持室内正温度下进行,试压后要将水吹净。在不能进行水压试验时,可用压缩空气进行试验。
+ P1 w% U, v' s: N+ v! v8 G禁忌2# u+ z! \" f6 x" F) W
管道系统竣工前冲洗不认真,流量和速度达不到管道冲洗要求。甚至以水压强度试验泄水代替冲洗。
7 f+ O2 Z2 d/ a1 z$ T8 l$ }后果:水质达不到管道系统运行要求,往往还会造成管道截面减少或堵塞。5 l7 B2 k2 M0 f: J
措施:用系统内最大设汁流量或不应小于3m/s的水流速度进行冲洗。应以排出口水色、透明度与入口水的水色、透明度目测一致为合格。# m5 i, E4 Z1 D6 g6 w. \
禁忌3+ q0 c) `' g% Q6 C
污水、雨水、冷凝水管不做闭水试验便做隐蔽。
' Z B0 _+ s4 O$ v. o. M后果:可能造成漏水,并造成用户损失。
( {+ Y$ V4 b0 S6 F p措施:闭水试验工作应严格按规范检查验收。地下埋设、吊顶内、管子间等暗装污水、雨水、冷凝水管等要达到确保不渗不漏。
# T' o% l2 e4 B禁忌4
* [7 C$ Q P. _$ I; ~管道系统水压强度试验和严密性试验时,仅观察压力值和水位变化,对渗漏检查不够。* g1 E" L: x; S" S0 g
后果:管道系统运行后发生渗漏现象,影响正常使用。
% _/ C7 R- Y8 L0 t措施:管道系统依据设计要求和施工规范规定进行试验时,除在规定时间内记录压力值或水位变化,特别要仔细检查是否存在渗漏问题。 h* y- y( f- z' s! `0 M6 N2 y
禁忌5 R3 v* d5 o: E+ y4 \' a/ f( k
蝶阀法兰盘用普通阀门法兰盘。
3 i9 E2 _2 } p后果:蝶阀法兰盘与普通阀门法兰盘尺寸大小不一,有的法兰内径小,而蝶阀的阀瓣大,造成打不开或硬性打开而使阀门损坏。& h# { S* Z* n! C. B6 c
措施:要按照蝶阀法兰的实际尺寸加工法兰盘。3 A; Q& Y3 t! Z/ g
禁忌6: P5 f* F' a+ [( @; f/ W
建筑结构施工中没有预留孔洞和预埋件,或预留孔洞尺寸偏小和预埋件没做标记。
6 R/ L5 G5 q4 z9 g2 I, a0 x0 R后果:暖卫工程施工中,剔凿建筑结构,甚至切断受力钢筋,影响建筑物安全性能。
8 D+ k g! Y8 u# j+ \措施:认真熟悉暖卫工程施工图纸,根据管道及支吊架安装的需要,主动认真配合建筑结构施工预留孔洞和预埋件,具体参照设计要求和施工规范规定。3 ]5 i( Q3 K: u0 f5 W* `
禁忌7
3 Q$ w; Z7 i6 u1 d管道焊接时,对口后管子错口不在一个中心线上,对口不留间隙,厚壁管不铲坡口,焊缝的宽度、高度不符合施工规范要求。; I. a" J7 R. s+ z; T7 c8 ~) ]+ c
后果:管子错口不在一中心线直接影响焊接质量及观感质量。对口不留间隙,厚壁管不铲坡口,焊缝的宽度、高度不符合要求时焊接达不到强度的要求。
; r B4 q% E2 u9 l措施:焊接管道对口后,管子不能错口,要在一个中心线上,对口应留间隙,厚壁管要铲坡口,另外焊缝的宽度、高度应按照规范要求焊接。 3 v0 q( u. f' u* X; f) V& d/ ^
禁忌8
9 G- g, \( g: o, M管道直接埋设在冻土和没有处理的松土上,管道支墩间距和位置不当,甚至采用干码砖形式。后果:管道由于支承不稳固,在回填土夯实过程中遭受损坏,造成返工修理。措施:管道不得埋设在冻土和没有处理的松土上,支墩间距要符合施工规范要求,支垫要牢靠,特别是管道接口处,不应承受剪切力。砖支墩要用水泥沙浆砌筑,保证完整、牢固。) H7 b) R( L4 `& ^0 e1 {% K
禁忌9
5 s* I' W( a6 t* j% g8 c& u/ X固定管道支架的膨胀螺栓材质低劣,安装膨胀螺栓的孔径过大或者膨胀螺栓安装在砖墙甚至轻质墙体上。后果:管道支架松动,管道发生变形,甚至脱落。措施:膨胀螺栓必须选择合格的产品,必要时应抽样进行试验检查,安装膨胀螺栓的孔径不应大于膨胀螺栓外径2mm,膨胀螺栓应用于混凝土结构上。
: D' {7 S7 a, v) ?禁忌10
2 f$ R5 Z/ `& o( p管道连接的法兰盘及衬垫强度不够,连接螺栓短或直径细。热力管道使用橡胶垫,冷水管道使用石棉垫,以及采用双层垫或斜面垫,法兰衬垫突入管内。
" K, U$ G9 ?1 P6 b: w" t$ l后果:法兰盘连接处不严密,甚至损坏,出现渗漏现象。法兰衬垫突入管内,会增加水流阻力。+ e. ]2 _: g( F! u% E
措施:管道用法兰盘及衬垫必须满足管道设计工作压力的要求。% G7 c* x2 B- h( q' P, k' l' k
采暖和热水供应管道的法兰衬垫,宜采用橡胶石棉垫;给排水管道的法兰衬垫,宜采用橡胶垫。
5 ?( f8 Q" K& Q法兰的衬垫不得突入管内,其外圆到法兰螺栓孔为宜。法兰中间不得放置斜面垫或几个衬垫,连接法兰的螺栓直径比法兰盘孔径宜小于2mm,螺栓杆突出螺母长度宜为螺母厚度的1/2。
; B! ?, s8 I5 v3 J& ^! K( \9 b) X禁忌112 C4 W% }1 i' o+ f
阀门安装方法错误。' x0 q& p3 k1 h; n- H
例如截止阀或止回阀水(汽)流向与标志相反,阀杆朝下安装,水平安装的止回阀采取垂直安装,明杆闸阀或蝶阀手柄没有开、闭空间,暗装阀门的阀杆不朝向检查门。
; T3 p( Q+ s$ L5 r4 q! x8 F后果:阀门失灵,开关检修困难,阀杆朝下往往造成漏水。
4 s$ S4 i7 P; d$ `/ Q5 f措施:严格按阀门安装说明书进行安装,明杆闸阀留足阀杆伸长开启高度,蝶阀充分考虑手柄转动空间,各种阀门杆不能低于水平位置,更不能向下。暗装阀门不但要设置满足阀门开闭需要的检查门,同时阀杆应朝向检查门。. g1 P* R% e1 ~" }
禁忌12
6 c$ e, d% K1 E G2 W安装阀门的规格、型号不符合设计要求。; |% c! [9 A& s( x) Q0 E- E
例如阀门的公称压力小于系统试验压力;给水支管当管径小于或等于50mm时采用闸阀;热水采暖的干、立管采用截止阀;消防水泵吸水管采用蝶阀。
* [" H6 v, P3 r s后果:影响阀门正常开闭及调节阻力、压力等功能。甚至造成系统运行中,阀门损坏被迫修理。
! V2 g9 R: t6 z0 y7 A措施:熟悉各类阀门的应用范围,按设计的要求选择阀门的规格和型号。阀门的公称压力要满足系统试验压力的要求。按施工规范要求:给水支管管径小于或等于50mm应采用截止阀;当管径大于50mm应采用闸阀。热水采暖干、立控制阀应采用闸阀,消防水泵吸水管不应采用蝶阀。4 y0 I+ S4 B0 ]7 C: {
禁忌13
# J0 M% b$ R6 e3 P1 w, V6 I2 G阀门安装前不按规定进行必要的质量检验。
+ u6 F& ?# m* `5 s; f6 n2 A3 Q9 m后果:系统运行中阀门开关不灵活,关闭不严及出现漏水(汽)的现象,造成返工修理,甚至影响正常供水(汽)。& O0 T- c7 L; T( z7 t
措施:阀门安装前,应做耐压强度和严密性试验。试验应以每批(同牌号、同规格、同型号)数量中抽查10%,且不少于一个。
3 h% d9 \% g7 e. \ |0 C) O- ^对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验。阀门强度和严密性试验压力应符合《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242-2002)规定。
) r- b+ m% I: l9 z" A: g o禁忌14
0 @( Z; s( ]" i1 N A& K: V* j3 s施工使用的主要材料、设备及制品,缺少符合国家或部颁现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证。; W6 K# g* U; I' Q7 o/ g. e
后果:工程质量不合格,存在事故隐患,不能按期交付使用,必须返工修理;造成工期拖延,人工和物资投入增加。5 F1 ~, I; a4 ]. @! P6 Q" b
措施:给排水及暖卫工程所使用的主要材料、设备及制品,应有符合国家或部颁发现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证;应标明其产品名称、型号、规格、国家质量标准代号、出厂日期、生产厂家名称及地点、出厂产品检验证明或代号。 |
|