管道设备系统试压、 4 W0 h* s: W; |1 Y5 s
气密性试验、 0 `- o2 J4 }( ~+ F5 q
吹扫及单机试车方案
& q# e! A, E3 L1 b( N. ?" `一.系统试验 : l& X$ |; _% h. g# F1 ]
(一)系统试验的一般规定 ) m8 W8 w4 p2 s3 X" C7 d* N
1.管道安装完毕后,应按设计规定对管道系统进行强度、严密性试验,以检查管道系统及各连接部位的工程质量。
% Z  H+ G+ ^; @4 ]2.热力管道和压缩空气管道用水作介质进行强度及严密性试验;煤气管道和天然气管道用气体作强度试验及严密性试验;氧气管道、乙炔管道和输油管道先用水作介质进行强度试验,再用气体作介质进行严密性试验。其它化工工艺管道的试验介质按设计说明。   ?5 C/ d  Q8 q+ Q/ ]3 V# @1 J
3.道系统试验前应具备的下列条件: + n2 `$ C8 C! w& o7 \2 `5 {  `
(1)道系统施工完毕,并符合设计要求和管道安装施工的有关规定; 1 }! k  E. Y6 Z  U& r
(2)支、吊架安装完毕,配置正确,紧固可靠; 8 P4 @' A4 A: z! Y" p
(3)焊接和热处理工作结束,并经检验合格,焊缝和其它应检查的部位,未经涂漆和保温; # S, P) m& H. ]$ s# T  q: [
焊接法兰及其接头处均能保证便于检查; 4 I& X+ X0 }' \2 o, Q
除管线上的所有临时用夹具、堵板、盲板等; / }5 K5 ?9 b# W' v" ^. k6 c
① 埋地管道的座标、标高、坡度及管基、垫层等复查合格,试验用的临时加固措施经检查确认安全。
# Q& b, d/ f7 D3 T: b7 @! I% g& Z② 试验用的压力表已经校验,精度不小于1.5倍,表的满刻度值为最大测压值的1.5~2倍,压力表不少于2块;气压试验用温度计,其分度值不能超过10C;   Y# Q1 b% j. u, l. [
4.高压系统试验前应对下列资料进行审查: 9 `4 c* W# m/ T
(1)制造厂的管子、管件的合格证明;
( w: t5 q0 I/ c( t(2)管子校验性的检查或试验记录; ( |& [0 I- N9 P5 |. z8 @/ o# q
(3)管道加工记录;
' i. t# g$ K& y0 v(4)阀门试验记录; ! S! r0 k0 l; }0 I" |1 S0 Z
(5)焊接检验及热处理记录;
4 Z& Z( w5 _7 X4 E(6)设计修改及代用材料文件; % O; L6 Z  p* O$ _9 ~
5.试验前应用压缩空气清除管内垃圾及脏物,需要时用水冲洗,水流速度1~1.5米/ 秒,直到排出的水干净为止。 0 C: g# U" b+ w' D4 f
6.试验前,应将不能参与试验的系统、设备、仪表及管道附件等加以隔离。安全阀、爆破板应拆除。加置盲板的部位应有明显的标记和记录。 / D2 x# n& R, _  ]7 b6 c$ L
7.试压中如发现有泄漏处,不要进行带压修理。缺陷消除后,应重新进行试验。 , H' K" l) ^( Z. ^, M
8.系统试验合格后,试验介质应在室外合适地点排放,并应注意安全。
0 d, o. G- ^7 n9.系统试验完毕,应及时拆除所有盲板,核对记录,并填写《管道系统试验记录》。
  x, c) s" {, v' ~0 C8 w(二)水压试验
/ n3 R7 X: @7 Y' U9 y& g$ B7 Y! g9 J1.水压试验用清洁的水作介质,氧气管道应用无油质的水; 5 K/ a  q8 r0 Y8 P
2.系统注水时,应打开管道各高处的排气阀,将空气排尽。待水灌满后,关闭排气阀和进水阀,用手压泵或电动试压泵加压。压力应逐渐升高,加压到一定数值时,应停下来对管道进行检查,无问题时再继续加压。一般分2~3次升到试验压力。当压力达到试验压力时停止加压。一般动力管道在试验压力下保持10分钟,化工工艺管道在试验压力下保持20分钟。在试验压力保持的时间内,如管道未发现泄漏现象,压力表指针不下降,且目测管道无变形就认为强度试验合格。 " @: F2 O2 H0 z1 x# i: ]" F8 W
3.试验合格后,将压力降至工作压力进行严密性试验。在工作压力处对钢管道进行全面检查,并用1.5Kg以下的圆头小锤在距焊缝15~20mm处沿焊缝方向轻轻敲击;有色金属及合金钢管道使用0.8Kg以下的木锤敲击。到检查完毕,如压力表指针无下降,管道的焊缝及法兰连接处未发现渗漏,即可认为严密性试验合格。 ; D8 c, K" m+ h$ F* D" ]
4.试验的装置如图: ' X- a: l2 q$ J: H" Z' A5 J
5.对位差较大的管道系统,应考虑试验介质的静压影响。液体管道以最高点的压力为准,但最低点的压力不得超过管道附件及阀门的承受能力。
# S: i3 A" w% q0 \+ U压试验 $ j: _- Q' L5 z2 K  e+ Q1 [) e
1.气压试验用介质一般为空气。
0 C3 H' M0 u, M: n: L5 z2.气压试验前,应对管路进行耐压强度验算,验算时所采用的安全系数不得小于2 .5。
, h9 l" `$ c% d3 e6 F1 O$ C3.气压强度试验,压力为设计压力的1.5 倍,真空管道为0.2Mpa。试验时,压力应逐渐上升,首先升到试验压力的50%,进行检查,如无泄漏及异常现象,继续按试验压力的10%,逐级升压,直至强度试验压力。每级试验压力应稳压迫分钟,达到试验压力后应稳压5分钟,以无泄漏、目测无变形为合格。如发现有漏气的地方,应在该处做上标记,放压后进行修理。消除缺陷后,再升压至试验压力。在试验压力下保持30分钟,如压力无下降,即认为强度试验合格。
: r* G3 @. S$ M; r6 ~/ w) s4.强度试验合格后,降至设计压力进行严密性试验,(但真空管道不小于0.1MPa)。先等3~12小时,使管道内气体的温度与周围的大气温度相等。然后用涂刷中性肥皂水的方法,检查有无泄漏,并以理服人4小时测定漏气量。如每小时平均漏气量不超过下表时,即认为试验合格。
. y3 R7 U( V0 f管道类别 氧气管道 天然气管道(P≤0.05MPa) 化工工艺管道
2 I" s4 ], ~' z; EP≤0.07MPa P>0.07MPa
/ y8 F" D% W9 z允许漏气率(%) 1 0.05 0.7 0.2
7 n( R. r! C# U+ l( ^# R) _$ M5 a; `( Y% d' a漏气率也可按下列公式计算:   v/ G! ?% q, G. B( V
A={1—P2(t1+273)/ P1(t2+273)}×100% . G. [8 L/ w, Y. P
式中:A—漏气率
* G1 j3 V0 E: Q: `: nP1、、P2 —试验开始及终了时的管道内的压力;Mpa;
* J5 E/ k' F. {* |! wt1 t2 —试验开始及终了时的管道内的压力;0C; 0 ?' D. u) q7 G
在选取压点和测温点时,应保证使用权在该点所测得的压力值和温度值,能够代表整个管道的压力和温度。最准确而保险的作法是装设两个或三个压力表和温度计,取其平均值,这样所计算求得的漏气率则更为准确。
1 u  B6 Q4 a- @6 N3 U# g二.管道系统吹扫与清洗
* H% J) C2 x: c7 ^(一)吹扫与清洗的要求
- r& {- Q) Q/ l1.认真做好管道吹扫前的准备工作:诸如落实吹扫水源、气源、用水、气量,检查管道安装质量是否良好,熟悉吹扫操作程序,编制单项吹扫方案,制作和安装临时管节和管路等等。 2 K6 T; D0 ~1 v9 ~! }
2.断开与设备之间的连接,一般是在设备进口处加设盲板或采取其他遮盖措施,以防止吹扫中异物进入设备内。
* Z+ ^% z6 a% Y5 l2 c2 Q; x3.管道上的仪表、调节阀、切断阀、逆止阀(亦可只拆卸下阀瓣)、过滤器、疏水器和流量孔板等均应事先拆卸下来,按照实际情况用临时短管连通管路。
3 t& f3 J5 P! o  V9 c3 K: T1 i4.对拆卸下来的阀门,应逐个地进行清洗。
" f1 J$ b* [* N7 _7 {% b2 U5.吹扫的方向应与介质流向一致;吹扫的顺序应该是:先主管道,后支管道,上段吹扫干净后,再吹扫阀门后面的下一段,逐段向前推进(具体的吹扫程序可按流程图所示流向进行) ' ?! s) d+ T. @
6.吹扫调节阀组以后的管道时,应关闭调节阀前后的阀门,让气流从旁通管路通过。 / |& d0 _8 ?7 e7 z' ~1 Z, n
7.吹扫过程中,要认真的敲击管道外壁,特别是对焊缝和转弯处,以清处掉氧化皮。 2 v1 B8 q9 }1 T7 d, ~
8.筹备吹扫和吹扫中,无论是对临时设施的拆装,还是吹扫操作等,都应切实注意安全,不得带压情况下进行拆除。
( y! B; d  ]6 g* {( P4 E# P9 D9.吹扫完毕后,对正式管道及阀件等的复原时,必须确保安装正确,防止用错螺栓、垫片。 1 C* R7 U2 Z) C9 H2 R7 T
10.管道吹扫完毕合格后,应填写《管道系统吹洗记录》。 9 ]( g' V7 X' Z) U7 A2 n* |# d
管道系统吹洗记录 ; O* C! |; N7 b8 Y1 I! R
单位工程名称: 编号: * m/ Y- y0 v3 }8 u/ G
分部分项工程名称: 年 月 日 ( X8 o) y9 b" b2 b6 J
管线号 材质 工作介质 吹 洗
6 f. |% r, I! W) F介质 压力 流速 吹洗次数 鉴定 5 S9 r+ I* c" w( i+ Y+ Y1 C
二)水冲洗
# s2 Q5 Q, R* t- ~/ W' ~* I8 u5 F1.工作介质为液体的管道,一般进行水冲洗,如不能用水冲洗或不能满足清洁要求时,可用空气吹扫,但应采取相应措施。 , J+ E/ I8 x- s6 f1 q5 m3 M
2.水冲洗的排放管应接入排水井或沟中,并保证排泄物通畅和安全。排放管的截面不应小于冲洗管截面的60%。
$ X3 k+ j6 t% D/ D( A. o3.冲洗用水可根据管道工作介质选用饮用水、工业用水或澄清水。
6 @, u+ n7 Y# R, J) u4.水冲洗应以管内可能达到的最大流量或不小于1.5m/s的流速进行。 : b% p# u  O. {+ R* v
5.水冲洗应连续进行,以出口的水色和透明度与入口处目测一致为合格。
  X4 s7 P) o( V5 i& u+ `+ ^3 m5 o8 [6.管道冲洗后应将管道内的水排净,需要时,可用压缩空气吹干。 # I0 J- x" T& d" |1 B
(三)空气吹扫
* q+ c4 ^# X/ f+ X, ~) w工作介质为气体的管道,一般用空气吹扫,如用其它气体吹扫时,应采取安全措施。 7 i9 g7 C7 N" }' Y: T6 m  G3 g
忌油管道的吹扫气体不得含油。
& I4 x8 m" `! h) o  Z空气吹扫时,在排气口用白布或涂有白漆的靶板检查,如虎添翼分钟内检查其上无铁锈、尘土、水分及其它脏物即为合格。 % t. T) a! b  i6 b
(四)蒸汽吹扫 . V2 \, k; A. K( c1 ?$ Z7 T$ E
1.蒸汽管道应用蒸汽吹扫,非蒸汽管道如用空气吹扫不能满足清洁要求时,也可用蒸汽吹扫,但应考虑其结构能承受高温和热膨胀的影响。 " ^3 U2 G# j* z: M; d# Y2 z. N( t
2.蒸汽吹扫前,应缓慢升温暖管,且恒温一小时后进行吹扫。然后自然降温到环境温度,再升温、暖管、恒温进行第二次吹扫,如此反复进行,一般不少于三次。
3 n9 M& c) T& n9 ?' b8 h3.蒸汽吹扫的排气管应引到室外,并加以明显标志,管口应朝上倾斜,保证安全排放。排气管应有牢固的支架,以承受其排空的反作用力。排气管直径不宜小于被吹扫管的直径,长度应尽量短捷。
# N% z: k5 m6 T* `! w" d4 a4.蒸汽管道的检查方法及合格标准如下: 6 }$ j& g" @9 b  J1 W" x) e# z
(1)中、高压蒸汽管道、蒸汽透平入口管道的吹扫效果,应以检查装于排汽管的铝靶板为准。靶板表面应光洁,宽度为排汽管宽度的5~8%,长度等于管子内径。连续两次更换靶板检查,如靶板上肉眼可见的冲击斑痕不多于十点,每点不大于1mm ,即认为合格。
1 x" Z" u8 Y  H' @: Q. V% ~3 r+ Z0 ~(2)一般蒸汽管道或其它管道,可用光木板置于排汽口处检查,板上无铁锈、脏物为合格。
- S0 h0 }& k8 {0 X(五)油清洗
1 d: T& ^2 \' A. d  l. v1.润滑、密封及控制油管道系统,应在设备及管道吹洗或酸洗合格后,系统试运转前进行油清洗。   b: Y8 q( R7 P. U) l8 T
2.油清洗以油循环的方式进行,循环过程中每8小时宜于40~700C的范围内升降油温2~3 次。
& {1 N2 e( L: f) ~$ _* a5 h) i3.管道清洗用滤网检查,按下表的规定 :
/ `6 ?5 `4 R% B/ U设备转速(r/min) 滤网规格(目数) 合格标准
  L  R. m3 A1 L/ B: Z2 l>6000 200 目测滤网,每cm2 范围内残存的污物不多于3颗粒   I. i" T8 I0 I1 t8 m- v# ]
<6000 100 : h( N# {. X1 a# X+ R- z% W
4.油清洗应采用适合于设备的优质油。清洗合格的管道,应采取好保护措施。试运转前,应换以具有合格证的正式油。
- V2 \( y$ ?+ U# M) x
全部回复(5)
这种形式好,便于新生学习,谢谢了
2011-4-25 11:18:55
回复 0
管道尺寸(英制与公制对照表)6 X! w+ v: i2 c! Y8 q

5 O, S& {+ Z0 w* f
2011-5-20 15:37:45
回复 0
                                 
2011-7-22 13:03:15
回复 0
很好,便于学习:):)
2013-8-18 16:21:03
回复 0
真不错啊# s" d5 h+ \; y% ?5 x
2013-9-29 18:43:28
回复 0
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入空分之家
关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

Archiver|手机版|小黑屋|关于我们

Copyright © 2025 Discuz! X3.5    鲁ICP备10016836

违法和不良信息举报电话:12377 举报邮箱:jubao@12377.cn